PDA

Просмотр полной версии : электропневматический преобразовапель эп3211



Vlad$13
18.03.2017, 18:19
Здравствуйте! Сможет ли трм 202 с токовым выходом управлять клапаном с мим с помощью эп 3211( регулировка температуры в автоклаве паром) Знаю что клапаны с мим комплектуются позиционером и преобразователем, но дороговато по цене. На данный момент регулировка производится трм 202 с релейным выходом. Неустраивает колебание температуры ±1.5 градуса. Сможет ли ЭП3211 уменьшить колебания температуры? Спасибо!

Сергей0308
18.03.2017, 19:38
Здравствуйте! Сможет ли трм 202 с токовым выходом управлять клапаном с мим с помощью эп 3211( регулировка температуры в автоклаве паром) Знаю что клапаны с мим комплектуются позиционером и преобразователем, но дороговато по цене. На данный момент регулировка производится трм 202 с релейным выходом. Неустраивает колебание температуры ±1.5 градуса. Сможет ли ЭП3211 уменьшить колебания температуры? Спасибо!

Поставьте клапана с электроприводом и ПИД-регулятор и с температурой будет покончено! Преимущество пневмопривода в его быстродействии, короче для температуры точно можно найти, для давления надо смотреть, тогда и ЭП не нужен!

kon48
18.03.2017, 20:20
Проводили модернизацию пастеризационно-охладительной установки ОПК-5 и использовали:
ПИД-регулятор ТРМ251, фильтр стабилизатор давления воздуха, ЭПП 3211, МИМ и др.
Достигли точности регулирования температуры в установившемся режиме ±0.25 градуса для номинальной уставки 92 градуса.
30117
С уважением

maximov2009
19.03.2017, 04:27
Добрый день. Если не секрет - что пастеризуете. Для молока вреде и не пастеризация и не стерилизация.
По поводу привода. Там где нет проблем с воздухом ставим пропорциональную пневматику, где есть, на низовых заводах пропорциональные элктро.
пневмо чуть быстрее о сработке, но и электро справляются.
Пневмо (пропорционаьное) дороже.
С уважением.

Vlad$13
19.03.2017, 06:14
Спасибо за ответы! Стерилизация консервов в автоклавах. Клапана с мим уже стоят поэтому менять на клапана с электроприводом будет дорого ( автоклавов 9 штук). Есть возможность приобрести эп3311 ,но нигде не встречал чтоб они управляли клапанами, хотя по характеристикам вроде должны. Уважаемый kon48 , а ваш график это какая программа если не секрет, у меня пока стоит ОРМ 1.2 но планирую перейти на мастерскада демо версию. Спасибо!

maximov2009
19.03.2017, 06:41
И снова здравствуйте. Я сильно сомневаюсь, что для Вашего техпроцесса нужна большая точность, чем у Вас сейчас. У нас по пастеризации молока допуск 3 градуса.
Пропорционально управляемые клапана и ПИД регулировка нужны для ДИНАМИЧНО протекающих процессов. В автоклавах такого нет и лучше здесь именно 2 позиционное регулирование. А при таком способе обязателен гистерезис. Вот у Вас и изменяется в соответствии с гистерезисом. Что является абсолютно нормальным.
Так что ничего Вы не выиграете, только деньги потратите. Каждому овощу своя грядка.
Теперь по существу заданного вопроса.
Для применения пропорционального регулятора в связки с Вашим клапаном, он должен быть регулируемым (подстраиваемым).
Простейшие модификации её не имеют. А с регулируемым верхним значением имеют цену уже на порядок выше. Поэтому и применяют с клапанами именно ПОЗИЦИОНЕРЫ. Это тот же ЭПП (электро-пневмо преобразователь), но с обратной механической связью от штока клапана.
Были у нас попытки приспособить ЭПП вместо позиционера - ФИГНЯ.
С уважением.

Vlad$13
19.03.2017, 07:14
Да наверное Вы правы. А если не секрет у Вас какие приборы на пастеризаторе, у нас стояли КСМ 3 с приставкой и клапаны с мим.

kon48
19.03.2017, 07:44
Добрый день!
Уважаемый, Vlad$13 для отображения использую собственную программу. Она больше подходит под наши потребности.
В каталоге проектов за 2016 год есть описание проекта модернизации ОПК-5. Может будет полезно посмотреть.
С уважением

maximov2009
19.03.2017, 12:53
Да наверное Вы правы. А если не секрет у Вас какие приборы на пастеризаторе, у нас стояли КСМ 3 с приставкой и клапаны с мим.

Да какой секрет. Я же написал что у нас везде по разному. Там где есть хороший воздух клапана на пневматике. А это в городе.
В аппаратном цехе 5 линий управляются через скаду и сименовский 400 контроллер, там просто ПИД программные блоки, на выходе модуль 4-20мА и на пневмопозиционер.
В маслоцехе и нескольких других для пневмоклапанов в основном ТРМ101 с выходом 4-20мА и на пневмоклапан АСКО. Если электропривод, то ТРМ212. На периферии есть даже на ТРМ 200 умудряются работать, но это не совсем чтобы лучший вариант. То ест клапан без позиционера, читсо шлёп/шлёп.
КСМ 3 конечно круто, кстати как регулятор работает достаточно хорошо при правильной настройке. Но вот настроить - это искусство, и сейчас таких искусников уже практически не остаётся. А молодёжь уже наверное и не поймёт принцип действия аналоговых регуляторов. Про ремонт вообще молчу. Их век прошёл. Были и здесь такие. Я с ними работал ещё 25 лет назад на шинном заводе.
С уважением.

Vlad$13
19.03.2017, 14:28
Вы будете смеяться, но у нас до сих пор кое- где стоят КСМы с большим трудом удается уговорить что-нибудь купить. А за подробный ответ большое спасибо! С уважением.