PDA

Просмотр полной версии : Настройка МВ 110 2АС через конфигуратор



Svorog
17.03.2017, 20:20
Доброго времени суток, недавно заменил в проекте обычный модуль ввода на скоростной теперь имею большое количество выбросов показаний с датчика ПД100, в настройки в конфигураторе для обычного модуля несколько отличаются от настроек скоростного модуля, в РЭ к конфигуратору идет описание как для простого модуля, не знаю где найти описание редактируемых параметров в конфигураторе для 2АС, может ли кто подсказать расшифровку выделенных параметров для того что бы сгладить выходной сигнал?
30107

ferret_maybe
18.03.2017, 08:49
in.Fd - этот параметр уже сам назван)). Думаю экспоненциальный фильтр нагуглить будет не сложно.
dP - смещение десятичной точки от 0 до 4 (видимо сделано для преобразования типа WORD в тип с "плавающей" точкой при передаче через интерфейсы.
Peak - смотри руководство по эксплуатации (стр.12).
OutF - выходной цифровой фильтр. Описание в руководстве по эксплуатации (стр.15) значения от 0 до 16.
Вообще хорошо рисунок иллюстрирует параметры в руководстве по эксплуатации.
30112