Gena72
17.03.2017, 13:53
МВ110-16ДН ушел в ошибку: не могу раскодировать ответ

30097

После перепрошивки модуль заработал.
Как восстановить рабочие сетевые параметры?

Документации нет. Проекта нет. Связи с разработчиком нет.
Есть доступ к шкафу управления и всё железо. Анализом трафика из разъема RS-485 ПЛК можно вытащить настройки?

Сергей Мих
17.03.2017, 14:21
Анализируя можно восстановить.
Для примера опрос МУ110 и МВ110.
У одного сетевой адрес :16(10h) у другого-28(1Сh).
30099

Gena72
21.03.2017, 15:44
Проект нашелся.
Owen (Master)
RS-485-1[SLOT]:

30160

Я правильно понимаю, что это протокол обмена Modbus-ASCII?

Сергей Лысов
21.03.2017, 17:34
Owen (Master)
Я правильно понимаю, что это протокол обмена Modbus-ASCII?

Да, в графе frame oriented для протокола ОВЕН оставляйте ASCII.