PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по преобразователю давления (подбор модели, настройка, изготовление на заказ)



aah
16.03.2017, 10:23
Здравствуйте.
Возможно я не совсем угадал с разделом форума, т.к. обращаюсь первый раз и не достаточно компетентен в теме обращения. Поэтому прошу модераторов перенести тему в соответствующую ветку.
Постараюсь объяснить суть проблемы с самого начала, чтобы было понятно, в силу своей необразованности могу неправильно сформулировать вопрос.
На моем объекте не прошел поверку преобразователь давления Vegabar 52 и встал вопрос о его замене. О покупке нового Vegabara думать не приходится, т.к. его стоимость зашкаливает все разумные пределы, поэтому начали искать альтернативу. Выбор пал на ПД100. Сверив характеристики (предел измерений, выходной сигнал и т.п.) и проконсультировавшись с КИПовцами (у нас договор со сторонней организацией) мы приобрели его. После его установки и подключения мы не получили желаемого результата, т.к. увиденные значения не соответствовали действительности. Служба КИП после изучения вопроса сказала, что прибор не будет работать должным образом, т.к. предыдущий Vegabar 52 оказывается имел возможность настройки и его диапазон измерений был изменен и то что мы увидели на его шильдике было скорректировано. В нем была изменена шкала с 0...25 на 0...12, соответственно и в станции управления (назовем ее вторичным прибором) были внесены поправочные коэффициенты. В ПД100 такой возможности нет, поэтому он и выдает нам неверные результаты.
Пути решения этой проблемы:

установка нового Vegabar - что не по карману
программная настройка станции управления - что пока не удается (видимо и не удастся)
установка недорогого аналога прибора с регулируемой шкалой
установка прибора со шкалой 0...12

Вопросы
Возможно ли выбрать удовлетворяющий нашим потребностям прибор из имеющихся наименований продукции?
Возможно ли изготовление на заказ преобразователя давления с необходимой для нас шкалой?
Буду признателен за консультацию.

Павел Братковский
16.03.2017, 10:29
самое простое взять трм1 с токовым выходом, в трм настроить выход как душе угодно.....

SA104
16.03.2017, 10:41
Если я правильно понял вашу проблему, вам надо сигнал 4-20мА преобразовать в 0-12В.
Варианты могут быть разные, я бы на ПР114 такой преобразователь сделал, остальные ресурсы для чего-нибудь другого пригодятся.

maximov2009
16.03.2017, 10:59
Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd200_ di_div/opisanie
Вот такой датчик Вам нужен. У него настраиваемый диапазон.
То есть берете с макисмальным значением давления 20-25 (Вы не написали чего) и устанавливаете выход от 0 до 12.
Цена конечно подороже ПД100, но всяко дешевле и доступнее импортного.
У нас была такая проблема, собирались брать. Но в конечном итоге проблему решили всё таки изменением программы.
С уважением.

maximov2009
16.03.2017, 11:03
Если я правильно понял вашу проблему, вам надо сигнал 4-20мА преобразовать в 0-12В.

Нет, Вы маленько не правильно поняли. Человеку надо сигнал 4-20мА растянуть не на 25(наверное бар) а на 12.
Это ещё проще сделать на ПР114, ещё лучше на ПР200, можно будет без перепрограммирования менять с кнопок диапазон.
С уважением.

maximov2009
16.03.2017, 11:04
Если я правильно понял вашу проблему, вам надо сигнал 4-20мА преобразовать в 0-12В.

Нет, Вы маленько не правильно поняли. Человеку надо сигнал 4-20мА растянуть не на 25(наверное бар) а на 12.
Это ещё проще сделать на ПР114, ещё лучше на ПР200, можно будет без перепрограммирования менять с кнопок диапазон.
С уважением.

aah
16.03.2017, 12:21
Нет, Вы маленько не правильно поняли. Человеку надо сигнал 4-20мА растянуть не на 25(наверное бар) а на 12.
Это ещё проще сделать на ПР114, ещё лучше на ПР200, можно будет без перепрограммирования менять с кнопок диапазон.
С уважением.

Совершенно верно, мне нужно растянуть, а точнее сжать сигнал (4...20) с 0...25bar до 0...12bar.
Только мне совсем не понятно что такое ПР114 и ПР200 и как им манипулировать.
Большое спасибо за скорый ответ.

aah
16.03.2017, 12:22
Извиняюсь.
Сразу не прошел по ссылке. Теперь понятно, что такое ПД200

aah
16.03.2017, 12:25
Меня смущает "верхний предел измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 0,004 до 7 МПа". У нас рабочее давление 7,5 кгс/см. Похоже он тоже не подойдет.

aah
16.03.2017, 12:30
Если я правильно понял вашу проблему, вам надо сигнал 4-20мА преобразовать в 0-12В.
Варианты могут быть разные, я бы на ПР114 такой преобразователь сделал, остальные ресурсы для чего-нибудь другого пригодятся.

Нет. Необходимо уменьшить рабочий диапазон датчика 0...25bar до 0...12bar пропорционально с выходом. Как-то так, хотя сам не понял бы.

Сергей0308
16.03.2017, 12:33
Совершенно верно, мне нужно растянуть, а точнее сжать сигнал (4...20) с 0...25bar до 0...12bar.
Только мне совсем не понятно что такое ПР114 и ПР200 и как им манипулировать.
Большое спасибо за скорый ответ.

Тогда и датчик надо брать с ВПИ 1,6 МПа, а не 2,5МПа! Можно конечно и ПД200, но с ПР114 примерно в 16 раз дешевле на канал:

30059

ПР114 это программируемое реле, для Ваших потребностей достаточно соединить вход с выходом, короче подскажем, если что!

30076

Это если в барах, в кгс/см2 = 2,1243979456222106654973980373962

aah
16.03.2017, 12:35
самое простое взять трм1 с токовым выходом, в трм настроить выход как душе угодно.....

Т.е. вы хотите сказать, что сигнал с датчика изменить посредством ввода поправочных коэффициентов в ТРМ1 и при его помощи пересылать уже исправленный сигнал дальше?

aah
16.03.2017, 12:40
Тогда и датчик надо брать с ВПИ 1,6 МПа, а не 2,5МПа! Можно конечно и ПД200, но с ПР114 примерно в 16 раз дешевле на канал:

30059

ПР114 это программируемое реле, для Ваших потребностей достаточно соединить вход с выходом, короче подскажем, если что!
Спасибо.
Датчик покупался по характеристикам Vegabar 52, только поэтому был выбран ВПИ 2,5 мПа.
А как же "верхний предел измеряемого давления (ВПИ) – ряд значений от 0,004 до 7 МПа" у ПД200. Он же не укладывается в наши 7,5 кгс/см?

maximov2009
16.03.2017, 12:40
7,5 кгс/см2=0,735мПа. 12 кгс/см2=1,177мПа. Так что Вам хватает с избытком.

aah
16.03.2017, 12:42
Пардон, мПа с кгс попутал. Получается датчик подходит.

aah
16.03.2017, 12:45
ПР114 заманчивее по цене.

Сергей0308
16.03.2017, 12:55
ПР114 заманчивее по цене.

Если у Вас несколько каналов(3-4) то да, а если один(нет больше таких датчиков), то как Вам уже говорили дешевле ТРМ1 вряд ли что найдёте:

30060

SA104
16.03.2017, 12:56
ПР114 заманчивее по цене.
самое главное, как тут уже писали, вся программа- вход с выходом соединить.
Все остальные порты можете для своих целей использовать

aah
16.03.2017, 13:06
Спасибо за советы, проконсультируюсь со специалистами, что одобрят, то и приобретем.

Боднар Олег Миколайович
16.03.2017, 16:16
Если у вас только один канал и больше ничего не нужно то возьмите ТРМ1 в ДИН-речном корпусе и установите его в щит, и не парьтесь с ПР114 и ПР200, оно вам надо... В данном случае это самый простой и дешевый вариант( по крайней мере из продукции ОВЕН).

aah
21.03.2017, 13:43
Если у вас только один канал и больше ничего не нужно то возьмите ТРМ1 в ДИН-речном корпусе и установите его в щит, и не парьтесь с ПР114 и ПР200, оно вам надо... В данном случае это самый простой и дешевый вариант( по крайней мере из продукции ОВЕН).

Спасибо за рекомендации