PDA

Просмотр полной версии : Модули ввода-вывода или ПР200



rwg
16.03.2017, 08:20
Уважаемые коллеги! Для очередного проекта понадобились модули ввода-вывода. Расчёт необходимых количества и расположения входов-выходов показал, что использование ПР200 как модулей ввода-вывода позволяет решить задачу с меньшими затратами. Про Овеновские модули ввода-вывода я знаю, что у них иногда слетает прошивка, но не часто, а с ПР200 в промышленных условиях я ещё не работал. Поэтому вопрос к тем, кто эксплуатировал ПР200 в промышленных условиях - чего можно ожидать от их надёжности, какова она сравнительно с Овеновскими модулями ввода-вывода.

Павел Братковский
16.03.2017, 08:47
установлено 2шт. один нормально пашет, у второго слетала прошивка два раза, первый раз сказали что косяк сидел в прошивке, на второй сбой попросили мой проект, сейчас на стадии изучения (вчера выслал) жду ответа, модули эксплуатирую не много, к ним претензий не было...

Алексей Геннадьевич
16.03.2017, 09:43
7 шт ПР200-24.2.0.0
Полгода-полёт нормальный.
К сети ПР200 подключены через БП15-24 и БСФ 1,2 (блок сетевого фильтра).

Павел Братковский В слетевших ПР200 стояла программа с опросом большого числа модулей ввода и вывода +ИП320?

Павел Братковский
16.03.2017, 10:26
Павел Братковский В слетевших ПР200 стояла программа с опросом большого числа модулей ввода и вывода +ИП320?

ПР200+ип320+мв110-32дн в модуле задействовано 22 входа, опрашивается 2 переменные......

вариант который работает ПР200+ 3шт. IND140+пр114+ип320 полет нормальный.....

оба на 220в.