Aleksey Nagibko
14.03.2017, 16:40
Добрый день. Не могу подключиться к частотнику KINCO CV100. Адрес в codesys ставлю на один больше, чем на частотнике( например: частотник(5), codesys(6)).Связь по RTU. Может связано с контролем четности? Какое устанавливать время для принятия решения и ожидание для ответа?

Евгений Кислов
14.03.2017, 17:09
Адрес в codesys ставлю на один больше, чем на частотнике( например: частотник(5), codesys(6)).

А исходя из каких соображений вы это делаете? Пробовали ставить в CDS адрес, совпадающий с адресом частотника?

Aleksey Nagibko
14.03.2017, 17:15
Писал в поддержку, написали так "Управлять частотой по протоколу можно, но и ПУСК/СТОП тоже будет по MODBUS.
В мануале на стр.73 настройки связи (см. приложение).
Обратите внимание что адреса в частотном преобразователе начинаются с "0", а в протоколе MODBUS начинаются с "1". Поэтому, при обращении к адресу частотника нужно прибавлять 1. Например адрес контрольного слова 1, к которому будет обращаться "мастер", в десятичной форме будет равен 12801."

Aleksey Nagibko
14.03.2017, 17:17
Адрес, совпадающий с адресом с частотника тоже пробовал. Безуспешно.

Евгений Кислов
14.03.2017, 17:23
Писал в поддержку, написали так "Управлять частотой по протоколу можно, но и ПУСК/СТОП тоже будет по MODBUS.
В мануале на стр.73 настройки связи (см. приложение).
Обратите внимание что адреса в частотном преобразователе начинаются с "0", а в протоколе MODBUS начинаются с "1". Поэтому, при обращении к адресу частотника нужно прибавлять 1. Например адрес контрольного слова 1, к которому будет обращаться "мастер", в десятичной форме будет равен 12801."

В CODESYS можно обратиться к нулевому адресу - такова реализация. Я считаю, адреса должны соответствовать один к одному в обоих устройствах.

Если не поможет - рекомендую проверить:

1. Что в ПЧ включен режим управления по modbus (а не вручную через клеммы);
2. Что в ПЧ выбран Modbus RTU, а не ASCII;
3. Что кабель правильно распаян на обоих концах;
4. Что установлен терминирующий резистор;
5. Что при обращении к регистрам ПЧ используется верная система счисления (часто путают dec и hex);
6. Что верно выбрана функция Modbus.

Aleksey Nagibko
14.03.2017, 17:37
А на связь влияет стоповый бит, дело в том, что в Codesys на COM-порт подключены устройства с одним стоповым битом, а вот частотник с двумя? Даже как-то странно, почему разработчики не не добавили формат 8.N.1 RTU.

Евгений Кислов
14.03.2017, 18:11
А на связь влияет стоповый бит, дело в том, что в Codesys на COM-порт подключены устройства с одним стоповым битом, а вот частотник с двумя? Даже как-то странно, почему разработчики не не добавили формат 8.N.1 RTU.

Да, влияет, конечно. Сетевые настройки на обоих устройствах должны совпадать. В CDS можно поставить любую комбинацию настроек.