giron77
13.03.2017, 21:09
Стояла себе ПР114 в теплоузле в адских (жарких условиях) три отопительных сезона. Связь периодически пропадала с ИП320 но лечилась сбросом питания. Понадобилось все это дело диспетчеризировать, панель в режим слейв, а шлюзом и мастером выступил контроллер 2G. Все бы не чего но заметили что плохо контачит перемычка ПР МИ485-ПР114. Решили скостролить новую, не правильно обжали связь пропала. Обжали по новой связи нет. Вставили заводскую перемычку связи нет. С ноутбука ПР114 откликалась замечательно, без всякой перезагрузки. В процессе такого тыканья ПР114 уходит в нокаут. Лампа авария, на перемычки не реагирует, в ноутбуке не видно. Решено запустить все на перемычках а ПР114 на трепанацию. Вскрытие показало три вздутых конденсатора на выходе блока питания которые были успешно заменены. Писк при работе ПР114 ушел. На перемычку с реагировал и успешно обновили прошивку и залили проект для проверки связи. Связи нет......... Проверил ИП320 и ПР МИ485 на ПР110 связь есть. Принято решение не рисковать и купить новую ПР114 но стало интересно почему ПР114 только в режиме заливки с компьютера и не переключается на модбас. Может кому еще пригодится опыты по экзекуции: ПР110 так же загнали в аварию тыканием перемычек с ПР МИ485, на сервисный режим так же не реагировал (замыканием перемычек), вылечилось разбором на платы и снова собрали. В ПР114 загнали программу в конфигурации для 110. Аварии нет но и связи с буком то же нет. Не прошивается. Вылечилось замыканием ЛОК (остановка программы) и перепрошивкой.

giron77
15.03.2017, 07:45
Вопрос наверно потерялся в тексте. Как ПР определяет кто к нему обращается? Может какую нибудь микросхему поковырять?