PDA

Просмотр полной версии : Замена термолюксу



tis
13.03.2017, 12:43
Добрый день. есть печь которой управляют термолюксы хотелось бы заменить их на что то другое т.к. регулировка нагревателями происходит не плавно а скачками. есть что то подобное у овна?

maximov2009
14.03.2017, 05:13
Добрый день. Если можно, поточнее что за ТЕРМРЛЮКСЫ. Что за печь, тип нагревателя, через что включены нагреватели.
Чем не устраивают родные приборы.
Из картинок не совсем понятно.
Управление через интерфес?
Поэтому никто и не откликается. Несколько неправильно ставите вопрос.
С уважением.

tis
14.03.2017, 07:42
Добрый день. Если можно, поточнее что за ТЕРМРЛЮКСЫ. Что за печь, тип нагревателя, через что включены нагреватели.
Чем не устраивают родные приборы.
Из картинок не совсем понятно.
Управление через интерфес?
Поэтому никто и не откликается. Несколько неправильно ставите вопрос.
С уважением.

Микропроцессорные ПИД-контроллеры температуры «Термолюкс» (http://termokeramika.com/products/electronika#termolux), карбидкремниевые нагреватели, управление - тиристоры- трансформатор - нагреватели. родные приборы потихоньку ломаются и решили заменить на эти. управление через ПИД-контроллер.

maximov2009
14.03.2017, 08:40
Добрый день. Теперь понятнее. Если Вы хотите оставить прежний метод управления нагревом, то есть фазоимпульсный, то непрямую из ОВЕН ничего не подойдёт. Можно использовать только связку БУСТ+ТРМ с аналоговым выходом 0-10В или 4-20ма.
Из ТРМ можно посмотреть типа ТРМ101 или другой ПИД регулятор. Судя по корпусу, вам напрямую дырку всё равно не заткнуть.
Преимущество в том, что остаются старые тиристоры на нагрев и старый метод управления.
Не знаю, что у Вас за печка конечно, но если не обязательно использовать фазоимпульсное управление, а можно обычное ШИМ регулирование.
То можно взять также любую ТРМ с ПИД + ТТР(твердотельное реле). Убрать тиристоры.
Не нужен будет БУСТ и ТТР всяко легче диагностировать и заменять, чем перепаивать тиристоры.
Ещё как вариант.
Есть ТТР с аналоговым управлением 0-10В или 4-20ма, которые используют именно фазоимпульсное управление. Надо только внимательно по каталогу или справочнику смотреть, какой метод используется.
Тогда связка ТРМ101 (или другой) и вот такое ТТР. И при этом убирать тиристоры.
Хотя если у Вас обычная печь на ТЭН, то никакой разницы между ШИМ и ФИМ Вы не ощутите.
Выбор конечно за вами.
С уважением.

Bob2019
24.09.2019, 10:25
У вас скорее всего была нарушена фазировка сети. Алгоритм самонастройки ТЕРМОЛЮКСа очень "плавный" и надежный. Исключает перерегулирование и "рывки".

alek-epapu
15.08.2020, 11:59
если эти рывки напоминают качания, то это штатный режим Термолюкса, в котором он динамически подстраивает коэффициенты ПИД. Если же наблюдается перекос управления по фазам, то это однозначно неверная фазировка. Имею богатый опыт замены Термолюксов БУСТами-2, опыт негативный, поскольку вся нагрузка работает в разомкнутом треугольнике, а БУСТ 2 некорректно работает с такой схемой, будто неверная фазировка.