PDA

Просмотр полной версии : Загрузка не завершена: ПЛК в исключении



Aleksey Nagibko
12.03.2017, 14:42
Добрый день, кто сталкивался с такой проблемой?

Евгений Кислов
12.03.2017, 15:20
Добрый день, кто сталкивался с такой проблемой?

Добрый день. Выложите скриншот Журнала (компонент Device, вкладка Журнал - см. СПК.FAQ, п. 9.11). Какой пункт вы выбираете при загрузке проекта - случаем, не онлайн-изменение?

Aleksey Nagibko
13.03.2017, 11:37
Что-то изменил в программе и ошибка исчезла. А на счет пункта при загрузке проекта, да, вы правы, выбираю онлайн-изменение.

Евгений Кислов
13.03.2017, 11:41
Что-то изменил в программе и ошибка исчезла. А на счет пункта при загрузке проекта, да, вы правы, выбираю онлайн-изменение.

Рекомендую каждый раз делать полную загрузку, онлайн-изменение не всегда отрабатывает корректно (особенно, если изменения были значительными).

Aleksey Nagibko
13.03.2017, 11:43
Скорее всего это из-за значительных изменений и вылезла ошибка. Спасибо.