PDA

Просмотр полной версии : Счетчик импульсов СИ30 - проблемы точности



Fevralizm
10.03.2017, 17:18
Добрый день.

Есть счетчик импульсов СИ30 и счетчик воды с импульсным выходом (геркон). Импульсный выход подключен к клеммам №9 и №14, счет - прямой.
При первом запуске, прошедшая через счетчик вода не соответствует данным на СИ30 (1 импульс = 1дм3).
После ввода множителя, расход меняется произвольно, то показывает больше фактического, то меньше - зависимости не определено.
В чем может быть причина?

ASo
10.03.2017, 17:27
В дребезге контактов. Настройте данный параметр.

Fevralizm
10.03.2017, 17:29
В дребезге контактов. Настройте данный параметр.

какие именно настройки за это отвечают и как их выставить? (если не сложно)

ASo
10.03.2017, 17:53
Параметр FREQ

Fevralizm
11.03.2017, 10:36
Параметр FREQ

а количественно?

Fevralizm
14.03.2017, 11:51
никто не подскажет, как определить величину параметра FREQ?
или необходимо подбирать экспериментально?

Сергей0308
14.03.2017, 12:10
никто не подскажет, как определить величину параметра FREQ?
или необходимо подбирать экспериментально?

Как-то так:

30022

maximov2009
14.03.2017, 12:26
Добрый день. Рассчитайте максимальную частоту Ваших импульсов. Ставите FREQ чуть больше рассчитанной Вами. Процентов на 10-20 больше.
То есть короткие импульсы от дребезга будут больше по частоте основных импульсов и будут отсекаться.
Правда сильно сомневаюсь, что у Вас повысится точность измерения.
Что у Вас за расходомер? Скорее всего обычный шестерёнчатый, у него погрешность до 10%. И какой объём Вы измеряете и для каких целей?
С уважением.

Fevralizm
14.03.2017, 13:30
Счетчик воды: https://drive.google.com/open?id=0B600vWrjpLA7UUgtY1E0STZhdEk
Измеряет литров 100 - 150 литров для загрузки в смеситель (для приготовления раствора);

Василий Кашуба
14.03.2017, 14:43
Счетчик воды: https://drive.google.com/open?id=0B600vWrjpLA7UUgtY1E0STZhdEk
Измеряет литров 100 - 150 литров для загрузки в смеситель (для приготовления раствора);
Измерьте время за которое набирается 100 литров воды, потом измеренное время поделите на 100 и ещё на 4, так получите время для фильтра.

Fevralizm
14.03.2017, 14:44
выставив FREQ = 100 - работает нормально для заданного случая, но как его рассчитывать я, к сожалению, так и не понял (((

Fevralizm
14.03.2017, 14:46
Измерьте время за которое набирается 100 литров воды, потом измеренное время поделите на 100 и ещё на 4, так получите время для фильтра.

попробую измерить, посчитать...

Сергей0308
14.03.2017, 15:12
выставив FREQ = 100 - работает нормально для заданного случая, но как его рассчитывать я, к сожалению, так и не понял (((

Это значит минимальная длительность импульса, воспринимаемого счётчиком = 5 мс или максимальная частота = 100 Гц!

maximov2009
14.03.2017, 15:22
Василий чуть-чуть неправильно сказал. По его расчётам Вы получите время. В СИ8 вводилось именно время. А в СИ30 частота. Это Вам нужно будет обратную величину. 1/время.
Например 1литр набирается за 1 секунду, если не изменяет склероз, у Вас по литру (куб.дм) по моему геркон щёлкает. Значит частота будет 1/1=1Гц.
Если 1 литр за 0.5с, частота будет 1/0,5=2Гц. Можете на глаз примерно оценить, сколько раз щёлкнет геркон пока произнесёте "и раз" это и будет Ваша частота. Думаю получится не больше 10-15Гц.
Так что и Ваши 100 вполне нормально, можно даже чуть уменьшить до 50-70.
С уважением.