Добрый день!

ПЛК110-220.30.К-М v2, контроллер быстр настолько, что успевает прочитать хвост своего же запроса по интерфейсу RS485 ;).
Скорость "обмена" - 115200 бод, обмен в кавычках так как к порту ничего не подключено. Минимальное время цикла - 0 (максимальное быстродействие ПЛК). Открываем порт и записываем через SysComWrite несколько байт, а в следующем цикле читаем SysComRead в другой буфер и...

29965

Так быть не должно )

Проект прилогаецо.

Спорягин Кирилл
10.03.2017, 13:44
А какая прошивка у ПЛК110 М02? Если ниже 0.3.67, то попробуйте перепрошится на нее и еще раз провести эксперимент.
У меня на прошивке ниже 0.3.67 наблюдались ошибки на сети от 1 до 10% для разных модулей.

_Pavel_
10.03.2017, 14:03
Минимальное время цикла - 0 (максимальное быстродействие ПЛК).

Нет больше такого режима в [M02]. При такой настройке у вас МинВЦ=1

lazy
10.03.2017, 14:14
Попробуйте перепрошится на 0.3.67.

Прошился, похоже заработало как надо.
...Продолжаем наблюдение )


Нет больше такого режима в [M02]. При такой настройке у вас МинВЦ=1

не суть )