Просмотр полной версии : Эмуляция СП300 и трм 202
Евгений И
10.03.2017, 07:17
Онлайн эмулятор СП300 не в какую не желает записывать значение в регистр 0х0005 и 0х0006 функция 4х (трм 202) а читает нормально , настройки ТРМ 202 : протокол ModBus-RTU ; скорость 9600 ;длинна адреса 8; адрес прибора 4 ;задержка ответа 20
29955
Евгений Кислов
10.03.2017, 07:22
Онлайн эмулятор СП300 не в какую не желает записывать значение в регистр 0х0005 и 0х0006 функция 4х (трм 202) а читает нормально , настройки ТРМ 202 : протокол ModBus-RTU ; скорость 9600 ;длинна адреса 8; адрес прибора 4 ;задержка ответа 20
29955
Для записи необходима функция 0x10. См. FAQ, п. 3.8:
http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/81265010
Обмен лучше проверять с реальной панелью, в эмуляторе не поддержан ее полный функционал.
Андрей007
11.08.2017, 19:27
Скажите, а почему до сих пор в инструкцию не включили всю белиберду описанную в FAQ?
Мне что нужно сначала потратить пол дня на чтение инструкции, что бы понять что там нет ответа почему не идёт запись в ТРМ по 4х функции, хотя
в документации написано так:
31370
Не найти там ни малейшего упоминания про системный регистр PSW36.2, позвонить в тех поддержку прождать пол часа пока ваши
заново набранные сопляки будут куда-то звонить и спрашивать старших специалистов "ф чём дело?" и всё равно не ответят.
Хочу заметить что мой запрос даже зарегистрировали Обращение № :##58700## но один х.. не ответили.
Пока я сам случайно не наткнулся на FFFFFFFAQ!
Это позиция ..ОВНА совсем расстраивает.
Евгений Кислов
11.08.2017, 19:57
Скажите, а почему до сих пор в инструкцию не включили всю белиберду описанную в FAQ?
Запланировано к внесению в следующую версию РП.
Извините за доставленное неудобство.
С ГТП проведем обучение по этому вопросу.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot