PDA

Просмотр полной версии : EasybuilderPro и ТРМ212 в режиме онлайн-симуляции.



rs1983
07.03.2017, 14:26
Здравствуйте!
Прошу помочь, т.к. не могу подключиться к ТРМ с помощью Easybuilder. Постоянно выдает PLC no response при попытке онлайн-симуляции. Сам понимаю, что делаю что-то неправильно,опыта ни с Модбас, ни с Easybulder нет. Интересуют системные настройки, а также как считывать регистры ТРМ212 (0х1009 и 0х100А) -это текущее значение на входе1, с помощью объекта числовой индикатор панели Weintek.
Конвертер RS485-USB рабочий, т.к. конфигуратор ТРМ видит прибор.Спасибо.299192992029921

lara197a
07.03.2017, 14:46
(насколько помню, давно не юзал)в билдере адресация в десятичном формате а в трм hex
пересчитайте

rs1983
07.03.2017, 15:00
Да, в трм hex. Я поменял в билдере в сист. настройках zero-based addressing на hex addressing. Следовательно ничего пересчитывать не надо? Нужно ли теперь регистр 1009 сделать 100a в билдере? Но ничего не получается пока. Вобще интересно, что даже светодиод RS на ТРМ212 ни разу не мигнет при попытке симуляции.

В РЭ на ТРМ212 два регистра 0х1009 и 0х100а, я правильно понимаю что в билдере надо только указать один из них, например 3х 1009 или 3х100а? Спасибо.

lara197a
07.03.2017, 15:33
для первого варианта опроса укажите адрес 4105.
только 1 регистр.
адрес прибора в сети проверьте.
на чужие запросы и не верные "моргать" не будет.
как писал, сам такую симуляцию не делал и ноут с билдером не с собой.

rs1983
07.03.2017, 15:50
Вернул снова Modbus RTU(zero-based addressing), указал адрес 4105. Адрес прибора 1, как и в настройках панели. Нет результатов.
Вы не знаете назначение параметра dynamic limits в настройках объекта, туда я тоже вписал 4105. Критично ли это? Вообще руководство Easybuilder очень краткое для начинающих, сложно разобраться.Извините.

lara197a
07.03.2017, 16:04
http://p-avt.ru/news/weintek-easybuilder-upgrade.html
тут написано

rs1983
07.03.2017, 21:02
Удалось считать данные с 1-го канала ТРМ212 в цифровом индикаторе, правда через адрес вида 6х-1. Кто-нибудь, если сможете объясните, почему не получается через 3xDouble-4105. Менял даже последовательность байтов модбас регистров с помощью настроек билдера все равно не вышло. Если у кого-нибудь получится, отпишитесь пожалуйста. Просто любопытно, что я делаю не так.

ViktorM
14.02.2018, 10:19
Для режима симуляции на компьютере ТРМ212 подключаете к компу и выбираете в проекте порт компа.
опрос 3хDouble 4105, в настройках протокола в weintek указать конвертацию в 3хDouble с ABCD -> CDAB