Просмотр полной версии : МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА



Flomaster
05.11.2008, 02:44
Здравствуйте!
Пытаюсь подключить к МВА8 датчик давления 4-20 мА. В конфигураторе указываю датчик 4-20 мА, пределы измерения 0-16. Больше ничего не изменяю. Датчик подключается через встроенный в МВА8 блок питания, также используется сопротивление 100 Ом. Неиспользуемые входы МВА8 замкнуты перемычками. В общем, всё, как в руководстве пользователя. С прибором соединяюсь с ПК через преобразователь интерфейса. С этим проблем нет. Но когда ставлю галочку "Опрос входа", в графе значение появляется "Вычисленное значение слишком велико". Замеряли ток на входе в МВА - ток есть, минимальное значение 3.99 мА. Меняли полярность датчика - результат тот же.
Подскажите, в чем может быть проблема?

Kirill
05.11.2008, 12:09
Здравствуйте!
Пытаюсь подключить к МВА8 датчик давления 4-20 мА. В конфигураторе указываю датчик 4-20 мА, пределы измерения 0-16. Больше ничего не изменяю. Датчик подключается через встроенный в МВА8 блок питания, также используется сопротивление 100 Ом. Неиспользуемые входы МВА8 замкнуты перемычками. В общем, всё, как в руководстве пользователя. С прибором соединяюсь с ПК через преобразователь интерфейса. С этим проблем нет. Но когда ставлю галочку "Опрос входа", в графе значение появляется "Вычисленное значение слишком велико". Замеряли ток на входе в МВА - ток есть, минимальное значение 3.99 мА. Меняли полярность датчика - результат тот же.
Подскажите, в чем может быть проблема?

Приведите, пожалуйста, схему подключения и конфигурацию модуля.

Flomaster
06.11.2008, 10:24
Вопрос по подключению токового датчика снимаю. Всё получилось, когда собрал схему на столе. Видимо, ошибка при сборке на объекте.

Теперь пытаюсь подключить потенциометр. Пока тоже без успехов, пишет то-то типа "Не указан коэффициент юстировки", или что-то вроде этого (к сожалению, оборудования нет под рукой).

Flomaster
07.11.2008, 11:46
Что-то потенциометр подключить никак не получается. У него 3 выхода. Уже пробовал все комбинации подключения ко входу МВА. Номинал указывал и 0.9 КОм, и 2.0 КОм. Номинал потенциометра 1 КОм. При опросе входа в конфигураторе выводится "Некорректный юстировочный коэффициент". Может что-то делаю не так?

Flomaster
10.11.2008, 17:41
Сам отвечаю на вопрос. Может кому-то пригодится. Для входа, к которому подключается потенциометр, нужно делать юстировку. По-другому ничего не получается. Как делается юстировка - можно прочитать в руководстве пользователя от МВА8.

gaz402
16.10.2012, 17:38
Тоже столкнулся с такой проблемой !!!
Датчик влажности показывал ошибку, хотя токовый сигнал был 17мА, Звонил в Овен сказали что необходимо делать Юстировку или прислать прибор к ни.