Просмотр полной версии : Клонирование проекта ПЛК160>ПЛК110-60
Здравствуйте! Проблема возникла недостатка дискретных выходов на ПЛК160. Как можно перенести проект на ПЛК110-60? С небольшими доработками конечно. Не хочется переписывать все заново! Задумка проекта была в норме ПЛК160 но аппетит растет во время еды и теперь не хватает аж 8 выходов.
krollcbas
05.03.2017, 09:57
Вам стоит создать новый проект для нового ПЛК, вбить все каналы по новой руками.
Все алгоритмы хорошо переносятся экспорт/импортом.
Каналы вбить руками в конфигурации плк?
Serhioromano
06.03.2017, 10:08
Да. Если вы давали имена входным и выходным каналам, то в новой конфигурации все что вам нужно это дать такиеже имена входым и выходным каналам и не важна их адресация.
Если же в програаме вы обращались к входам выходам по адресу то тут будет сложнее.
Ура! Всем спасибо! Все получилось! А то у меня проект на 52 строки! Лень все переписывать!