PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по тренду



Drag56
05.03.2017, 07:40
Здравствуйте. Вопрос состоит в том, что в тренде у меня стоит динамизация входного значения "Дата с" на переменную "Начало", которая обновляется при включении дискретной переменной. Но при включении построения графика, тренд выдаёт какое-то другое значение времени, от чего график у меня не очищается при повторном включении процесса. При этом со значением "Дата по" всё в порядке. С чем это может быть связано? 29864

SCADAMaster
05.03.2017, 21:41
Если вручную ввести значение времени в значение - тренд обновится на эту дату?

Drag56
06.03.2017, 05:53
Да, вручную всё работает

SCADAMaster
06.03.2017, 08:36
Снимите последовательность действий приводящих к ошибке, например с помощью этой программы:
http://www.bbflashback.ru
Приложите видео и ваш проект.

Drag56
06.03.2017, 08:43
Я нашёл причину данной ошибки, но не знаю как исправить. Ошибка происходит из-за интервала времени. Как я понял, программа из конечного значения времени вычитает интервал и задаёт мне значение времени начала. При остановке построения графика, интервал времени фиксируется на определённом значении, а при повторном включении начинает расти, начиная с того же значения, несмотря на то что значение конечного времени изменяется. И вопрос заключается в том, где можно найти настройки интервала времени и что в них можно настроить?

SCADAMaster
06.03.2017, 09:20
Приложите проект.

Drag56
06.03.2017, 09:32
http://dropmefiles.com/6plyg
Видео записать в данный момент нет возможности. Изменение значений происходит по переключению переменной "Состояние процесса".

SCADAMaster
06.03.2017, 10:00
Вы неправильно выложили проетк. Выполните Проект - Экспортироть, сформированную папку заархивируйте и прикрепите к форуму или выложите на файлообменинк.

Drag56
06.03.2017, 10:15
Извиняюсь.

SCADAMaster
06.03.2017, 14:30
Скорее всего так получается из-за того что расчет в начальный момент имеет значение времени равное 0. Если запустить процесс повторно - тренд начинает работать.
Попробуйте у расчета Конец и значения Начало включить восстановление при рестарте, и один раз вручную запустить процесс (подав сигнал на Состояние процесса). После этого должно начать работать нормально.

Drag56
06.03.2017, 18:11
https://www.youtube.com/watch?v=fcN7POScXiE&feature=youtu.be

SCADAMaster
06.03.2017, 19:21
В приложении версия проекта, в которой тренд работает корректно - попробуйте ее

Drag56
06.03.2017, 19:32
Да, всё работает, теперь я понял в чём была проблема. Спасибо за помощь.