Здравствуйте.Сразу скажу, что пересмотрел вроде всю информацию на форуме и по несколько раз. Но проблему не смог решить.Проблема достаточна простая, банальная и тут не одни раз объезженная. Вывод информации (простого значения 2-3 значного которое ) с ПЛК на СМИ2.
Пробовал через Modbus и Owen по примерам которые нашел на просторах нэта.
Примеры прикрепляю.
Настройки СМИ2 заводские, так как нет шнура для подключения его к ПК программе Конфигуратор.

Когда пытаюсь через Modbus включить , на СМИ2 выводится индикация обозначающая "Отсутствие запросов от мастера сети RS-485 на протяжении времени, заданного в параметре t.out "
При реализации через Owen СМИ2 начинает показывать "0" и всё.

framing time - менял.


Когда найду решение тему удалю, а решение опишу в уже ранее созданных подобных темах.

Евгений Багаев
06.03.2017, 14:32
По умолчанию СМИ2 работает по протоколу ОВЕН и настроен на отображение целых беззнаковых чисел. Вы в проекте Owen Master работаете с форматом float (вещественные числа). Замените его на Unsigned variable (Write) - 2 byte. Hash name - 70D0. Address - 16. В настройках RS-485-1 frame oriented замените на ASCII.