Просмотр полной версии : Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15
sinitsun52
03.03.2017, 21:45
В тепловом пункте торгового центра отключили свет. Встали все насосы. После включения выяснилось, что насосы перестали переключаться с основного на резервный. На САУ-МП 15 горят лампы (автомат) и (входы 4).
Василий Кашуба
04.03.2017, 00:14
В тепловом пункте торгового центра отключили свет. Встали все насосы. После включения выяснилось, что насосы перестали переключаться с основного на резервный. На САУ-МП 15 горят лампы (автомат) и (входы 4).
Нужно чтобы ещё и вход 1 загорелся.
насосы стоят... почему горит четвертый вход?
Василий Кашуба
04.03.2017, 15:20
насосы стоят... почему горит четвертый вход?
Потому, что на четвёртый вход подан сигнал, либо от датчика, либо с переключателя. Трудно ответить не видя схемы подключения прибора.
sinitsun52
04.03.2017, 23:39
Привет. Насосы не стоят, работают но нет переключения с основного на резервный через 24 час. На приборе горит лампа автоматический режим. А работает как будто в ручном режиме выбрал 1 насос работает выбрал 2 работает.1 выключился.
sinitsun52
04.03.2017, 23:56
29858Схема одного из насосов
sinitsun52
04.03.2017, 23:59
Привет. Подскажите как на приборе САУ-МП Щ1 15 проверить не слетел ли алгоритм 15.
Василий Кашуба
05.03.2017, 00:38
Привет. Подскажите как на приборе САУ-МП Щ1 15 проверить не слетел ли алгоритм 15.
Переключатель SA3 в каком положении находится?
sinitsun52
05.03.2017, 08:04
Привет переключатель находится в положении автомат. Я боюсь, что сбился алгоритм 15. Подскажите как его по простому можно проверить?
Василий Кашуба
05.03.2017, 10:45
Привет переключатель находится в положении автомат. Я боюсь, что сбился алгоритм 15. Подскажите как его по простому можно проверить?
Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
sinitsun52
06.03.2017, 09:07
Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
Привет. Сегодня этим займёмся конкретно.
sinitsun52
06.03.2017, 22:33
Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.29889,29890,29891,29892,29893,29894,29895, 29896,29897,29898,29899,29900
Василий Кашуба
06.03.2017, 23:06
Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.29889,29890,29891,29892,29893,29894,29895, 29896,29897,29898,29899,29900
Проверьте провода №93 и №94 на этой схеме http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29894&d=1488828445 Замкнут ли КТ1?
Василий Кашуба
06.03.2017, 23:15
По какой из схем у вас собрано? на одном листе провода №24 и №25, на другом № 23 и № 24, на третьем № 93 и №94 и т.д.
sinitsun52
07.03.2017, 01:20
2990929909
По какой из схем у вас собрано? на одном листе провода №24 и №25, на другом № 23 и № 24, на третьем № 93 и №94 и т.д.
Проект фотографировал в спешке скоро будет хорошее изображение проекта. А шкаф вообще собирали на заводе.29905,29906
Насос ГВС концы 122,125 Насос Отопления концы 92,95 Насос Вентиляции 23,2629907,29908,29909
Василий Кашуба
07.03.2017, 13:37
Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
sinitsun52
07.03.2017, 17:14
Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
Обещают завтра отснять полностью все листы тогда выложу.
sinitsun52
09.03.2017, 02:17
Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
Вот и чертежи 29943
Василий Кашуба
09.03.2017, 14:27
Вот и чертежи 29943
Проверьте датчики сухого хода и цепи их подключения.
sinitsun52
09.03.2017, 15:06
Проверьте датчики сухого хода и цепи их подключения.
Сегодня поставили на всех приборах перемычки. Т.К. Тестировали перемычку 9,11 контакт на насосах отопления. Всё работало нормально решили поставить перемычки на всех приборах. У нас стоят датчики давления в понедельник я их проверю.
Василий Кашуба
09.03.2017, 15:49
Сегодня поставили на всех приборах перемычки. Т.К. Тестировали перемычку 9,11 контакт на насосах отопления. Всё работало нормально решили поставить перемычки на всех приборах. У нас стоят датчики давления в понедельник я их проверю.
Вы как раз вместо этих датчиков и поставили перемычки, но это не выход, можно угробить насосы.
sinitsun52
09.03.2017, 19:10
Вы как раз вместо этих датчиков и поставили перемычки, но это не выход, можно угробить насосы.
Привет. Буду проверять работу датчиков. Но дело в том, что в один день после отключения эл. эн. вышли из строя все при датчика. Мало вероятно.
Василий Кашуба
09.03.2017, 21:30
Привет. Буду проверять работу датчиков. Но дело в том, что в один день после отключения эл. эн. вышли из строя все при датчика. Мало вероятно.
Дело в том, что датчики сухого хода, это специфические датчики давления, которые при низком давлении воды размыкают свои контакты, но при повышении давления, контакты самостоятельно не замыкаются. Эти датчики в рабочее положение нужно переводить вручную, по аналогии с мышеловкой, чтобы мышеловка сработала, нужно пружину мышеловки взвести.
Сергей0308
09.03.2017, 21:48
Дело в том, что датчики сухого хода, это специфические датчики давления, которые при низком давлении воды размыкают свои контакты, но при повышении давления, контакты самостоятельно не замыкаются. Эти датчики в рабочее положение нужно переводить вручную, по аналогии с мышеловкой, чтобы мышеловка сработала, нужно пружину мышеловки взвести.
И зачем и кто такие датчики придумал, наверно проще использовать обычные датчики избыточного давления, а программно уставки и задержки по времени, если надо!
maximov2009
10.03.2017, 09:57
Дело в том, что датчики сухого хода, это специфические датчики давления, которые при низком давлении воды размыкают свои контакты, но при повышении давления, контакты самостоятельно не замыкаются. Эти датчики в рабочее положение нужно переводить вручную, по аналогии с мышеловкой, чтобы мышеловка сработала, нужно пружину мышеловки взвести.
Добрый день. Василий, я Вас бесконечно уважаю, но датчиков протока и реле давления по воде и по воздуху с предварительным взводом как в мышеловке не встречал не разу.
Видел только аварийный клапан по газу с таким взводом. Там действительно, после сработки, пока не взведёшь пружину, не откроется.
А на реле давления стоит обычная пружинка и шток, ток продавил пружинку - микрик сработал. И никакого взвода. Если лепестковое реле протока, то там тоже вода давит на язычок а он подпружиненный и через рычаг тоже включает микрик. Есть и калориметрические, у которых нет пружинок вообще.
Допускаю конечно что мне просто не повезло по жизни со встречами с взводными датчиками.
Вот как то так.
С уважением.
Василий Кашуба
10.03.2017, 13:23
Добрый день. Василий, я Вас бесконечно уважаю, но датчиков протока и реле давления по воде и по воздуху с предварительным взводом как в мышеловке не встречал не разу.
Видел только аварийный клапан по газу с таким взводом. Там действительно, после сработки, пока не взведёшь пружину, не откроется.
А на реле давления стоит обычная пружинка и шток, ток продавил пружинку - микрик сработал. И никакого взвода. Если лепестковое реле протока, то там тоже вода давит на язычок а он подпружиненный и через рычаг тоже включает микрик. Есть и калориметрические, у которых нет пружинок вообще.
Допускаю конечно что мне просто не повезло по жизни со встречами с взводными датчиками.
Вот как то так.
С уважением.
Есть и такие, на одном объекте замучились, давление воды в норме, а насосы и котлы не запускаются, так там на котле было установлено реле давления на воду с такой функцией. Так оно отследило аварийно низкое давление и стопорнуло всю котельную.
maximov2009
10.03.2017, 15:22
Я же и оговорился, что мне не попадались. Аварийное реле - да согласен, такое и должно быть с фиксацией до устранения причины аварии, также как стоповая кнопка или аварийное реле по газу о котором писал.
А на насосах такое не ставят, замучаешся взводить. Обычно даже допускается кратковременное пропадание сигнала.
С уважением.
Василий Кашуба
10.03.2017, 15:24
Я же и оговорился, что мне не попадались. Аварийное реле - да согласен, такое и должно быть с фиксацией до устранения причины аварии, также как стоповая кнопка или аварийное реле по газу о котором писал.
А на насосах такое не ставят, замучаешся взводить. Обычно даже допускается кратковременное пропадание сигнала.
С уважением.
Так оно стояло на котле.
Eugene.A
10.03.2017, 15:34
Так оно стояло на котле.
На котлах устанавливаем обычные реле давления. А вот предельный термостат - именно с ручным сбросом. Т.к. перегрева, в отличие от давления, просто так не бывает, это значит, нужно разбираться и смотреть, что там не в порядке. Давление в котле, например, может упасть просто при остывании, в случае плохо подобранного мембранного расширительного бака. Правда, мы на котлы после реле давления всё равно ставим реле с самоблокировкой, так что сам котёл после падения или превышения всё равно не запустится. Но на наших объектах давление на котлах само не гуляет. И расширительные баки поддерживаем в рабочем состоянии, и подпитка исправно работает.
Так что вживую я реле давления с ручным сбросом тоже никогда не видел. Наверное, где-то есть.
Василий Кашуба
10.03.2017, 16:19
На котлах устанавливаем обычные реле давления. А вот предельный термостат - именно с ручным сбросом. Т.к. перегрева, в отличие от давления, просто так не бывает, это значит, нужно разбираться и смотреть, что там не в порядке. Давление в котле, например, может упасть просто при остывании, в случае плохо подобранного мембранного расширительного бака. Правда, мы на котлы после реле давления всё равно ставим реле с самоблокировкой, так что сам котёл после падения или превышения всё равно не запустится. Но на наших объектах давление на котлах само не гуляет. И расширительные баки поддерживаем в рабочем состоянии, и подпитка исправно работает.
Так что вживую я реле давления с ручным сбросом тоже никогда не видел. Наверное, где-то есть.
Давление из системы может уйти из-за порыва магистрали и никакой расширительный бак вам не поможет, нужна система автоподпитки, но если подпитывать не успевает, тогда реле давления и блокирует всё.
Eugene.A
10.03.2017, 16:49
На большей части наших объектов сеть гидравлически развязана от котлов теплообменниками. Реле давления в любом случае котлы остановят, реле давления на каждом котле обязательно стоят, только при чем здесь ручной сброс? И на сети стоят, для защиты насосов от сухого хода.
Василий Кашуба
10.03.2017, 17:57
На большей части наших объектов сеть гидравлически развязана от котлов теплообменниками. Реле давления в любом случае котлы остановят, реле давления на каждом котле обязательно стоят, только при чем здесь ручной сброс? И на сети стоят, для защиты насосов от сухого хода.
Успокойтесь, я не призываю так делать, я всего лишь сказал, что в моей практике попадался такой объект.
sinitsun52
16.03.2017, 00:33
Успокойтесь, я не призываю так делать, я всего лишь сказал, что в моей практике попадался такой объект.
Приветствую вас Василий. Наконец то разобрались с Ц.Т.П. где не работали приборы САУ-МП. Датчики ДПД-202 оказались в нормальном состоянии и рабочими. Пришлось после проверки посетить проектанта который делал это Ц.Т.П. и он мне поведал, что в схеме есть такое реле времени КТ 1 которое и соединяет все три прибора САУ-МП и на входе 1 создаёт короткое. Завтра поедим его снимать и будем заказывать. Спасибо за советы.