PDA

Просмотр полной версии : конвертор им2370.02 надо поменять счетчик.



faizin
28.02.2017, 18:08
Добрый день.
На работе имеются счетчики газа. и тепло счетчики. ИМ 2300. Все они подключены к ПК. через конвертер им2370.02 И все данные отображаются на мониторе.по программе им программ. Но со временем некоторые Имки пришлось поменять. После замены ПК не видит новые им 2300. потому что поменялись номера приборов. Где задать новые номера. в конвертере,или в самой пк. ? если в конвертере. Помогите пожалуйста, как настроить прибор?

maximov2009
01.03.2017, 04:40
Добрый день. Вообще то сетевые адреса ВСЕГДА задаются в первичном приборе, с которого берутся данные. Конвертер просто изменяет интерфейс. Например с 485 на 232 или ЮСБ.
То есть Вам нужно знать, сетевые настройки заменяемых приборов. А это не только адрес, но Тип протокола, скорость обмена, количество стоп бит и пр. А потом уж только собственно адрес прибора. Без всего этого связи не будет.
Если как обычно нет исходников с настройками, то подсмотрите сетевые настройки на оставшихся в живых счетчиках. Когда их забьёте, адрес можно попытаться подобрать методом перебора. Их всего то у 485 интерфейса от 0 до 256.
Или посмотреть в свойствах программы на ПК, к каким адресам идёт привязка.
С уважением.

maximov2009
01.03.2017, 04:42
Добрый день. Вообще то сетевые адреса ВСЕГДА задаются в первичном приборе, с которого берутся данные. Конвертер просто изменяет интерфейс. Например с 485 на 232 или ЮСБ.
То есть Вам нужно знать, сетевые настройки заменяемых приборов. А это не только адрес, но Тип протокола, скорость обмена, количество стоп бит и пр. А потом уж только собственно адрес прибора. Без всего этого связи не будет.
Если как обычно нет исходников с настройками, то подсмотрите сетевые настройки на оставшихся в живых счетчиках. Когда их забьёте, адрес можно попытаться подобрать методом перебора. Их всего то у 485 интерфейса от 0 до 256.
Или посмотреть в свойствах программы на ПК, к каким адресам идёт привязка.
А если старый прибор ещё дышит, с него списать настройки.
С уважением.

faizin
01.03.2017, 19:21
На приборах ИМ2300 адреса не задаются. Адреса задаются в программе,с помощью которого с прибора снимаются данные. В нашем случае эта программа работает в паре с другой программой. Зайти к настройкам программы ни как не получается. куда то скрыли его. На втором вспомогательном КП могу зайти к настройкам. задать номер прибора, но там она не сохраняется. На жалком клочке бумаги приложенной к конвертеру есть предложение,что каждый прибор подключается к конвертеру со своим номером. А как? ни слово.

maximov2009
02.03.2017, 05:37
Добрый день.
http://okbmayak.perm.ru/download/IM2300Re1.pdf
2.3.2.2 Подменю Параметры состоит из следующих пунктов:
– Номер прибора – просмотр номера прибора и адреса прибора;
– Конфиг. прибора – просмотр конфигурации прибора: кода модели, кода ист.
питания, версии ПО, кода задачи, формата посылки MODBUS;
Это выдержка из РЭ на Ваш прибор. Так что как я и писал - все сетевые параметры устанавливаются в приборе. Если они не могут быть изменены, то могут быть хотя бы просмотрены.
Достаточно редко бывает, что адрес прибора не меняется через меню, он привязывается к серийному номеру прибора. У меня такое попалось на электросчётчике МЕРКУРИЙ.
Так что как писал Выше, адреса ВСЕГДА задаются в первичном приборе. В СКАДЕ указывается адрес прибора, с которого читается.
И вариантов всего два. Либо прибор подстраиваете под СКАДУ или СКАДу под прибор.
СКАДа обычно после настроек закрывается администраторским паролем, и изменить так что то достаточно сложно. Проще первичный подгнать под неё.
СКАДа - это та программа, что у Вас считывает показания на ПК. Это просто общее название подобных систем.
По сетевым настройкам ИМ2300 можете смело звонить в Пермь на завод-изготовитель. Обязаны подсказать.
С уважением.

faizin
02.03.2017, 18:09
добрый день. точнее уже вечер.Твоя ссылка на руководство по применению,это относиться приборам серии -А. то есть номера у них начинаются с буквы А. Да там есть возможность прямо с лица зайти в меню. А в других сериях такой возможности нет.Звонил сегодня в пермь. Тоже услышал интересную вещь. Я когда сказал,что данные через конвектор протоколов подаются на лектус модбус орс сервер и потом обрабатываются через им программ,(если это не так.то зачем установлен эта программа) они сказали что такое не может быть. Я удивлен.у нас уже с 08ого года так работает. И дальше работал бы,если не глюки на имках. А номера все таки забиваются в конвекторе. на 6 ом регисторе . только вот через какую программу- терминал попасть на этот регистр,? загадка. разработчики не сказали. но скоро наверное после выходных я все таки доберусь на самом КП до программы. Сегодня нашел страницу где забиты номера приборов. Но там их поменять нельзя. надо копать глубже. И все таки надеюсь что найдется человек.который сам на практике работал с этими приборами

maximov2009
03.03.2017, 04:47
Добрый день. Вы очень интересный человек. Задаёте вопросы и категорически отказываетесь принимать на них ответы. Упорно стоите на своём. Зачем тогда спрашивать? Если и так всё знаете.
Попробую ещё раз дать Вам совет-ответ.
http://okbmayak.perm.ru/main.php?page=3&id=7
Если это ваш конвертор им2370.02 внизу странички.
То это (как и писал выше) обычный преобразователь интерфейса, если он и настраивается, то только параметры сетевого обмена, в том числе номер ком порта. Сетевые адреса приборов НИКОГДА (НИКОГДА) в таких устройствах не прописываются. То что через него битом ПРОХОДИТ сетевой адрес, не означает что он там прописывается.
Вместо этого им2370.02 можно использовать любой преобразователь интерфейса, если только Ваш первичный прибор не имеет какого нибудь хитровывернутого интерфейса и протокола, что иногда производители умудряются сделать. И соответственно под них продают конверторы, чтобы деньгу срубить дополнительно.
Сетевой адрес первичного прибора прописывается именно в первичном приборе. Если нет возможности изменить его с клавиатуры, то это делается или с помощью специализированной сервисной программы при подключении к ПК или он жёстко прошит и привязан к серийному номеру (как у меркурия, я писал выше), тогда это указывается в документации.
Сетевые адреса опрашиваемых приборов прописываются ИМЕННО в ОРС сервере (если Вы его используете). А потом уже СКАДа система берёт данные из таблички, сформированной ОРС сервером. Если Вы не можете изменить в ОРС адрес прибора, значит закрыт доступ паролем, обращайтесь к разработчику СКАДы.
И по другому не бывает.
А найти на ЭТОМ форуме человечка, который бы конкретно работал с данными приборами и данной скадой навряд ли удастся. Это всё таки форум посвящённый продукции ОВЕН, а у Вас ни слова о ней.
Вот как то так.
Извиняюсь, если излишне подробно пытался донести до Вас суть Вашей проблемы.
С уважением.

faizin
06.04.2017, 17:05
Добрый день. И так все встало на свои места. Проблема решился в одном приборе.простой заменой аккум. таблетки. Хотя и прибор вечно подключен к сети. а батарея все таки садиться. а мы то думаем что под заряжается. Ну и в другом действительно пришлось записать номер прибора. Прямо в программе,которая установлена в АСУ ТП. Правда путь туда был трудноват. Но ничего, все живы и Система не глюкнул. Спасибо всем. Ах да. на конвертер ничего не надо писать.