Просмотр полной версии : ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
Юлия Лукина
09.06.2022, 09:33
Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. Присылайте проект ПЛК, заводской номер, MAC-адрес и файл owen_cloud.conf
Crush[Orange]
25.01.2023, 15:27
Существуют ли ограничения по количеству тегов в проекте на М02?
Возможно, есть какие-то рекомендуемые значения?
В ПЛК вроде нет ограничений.
С чем связано исключение поддержки ПЛК110 из MasterSCADA 4D версии 1.3?
Виктор Момотов
21.03.2023, 20:55
В нем слишком старая версия ядра Linux, которая уже не поддерживается в 1.3. Но можно на одном компьютере одновременно установить среду разработки 1.2 и 1.3.
А если мне нужно проект разрабатывать в 1.3 и плюс "прикрутить" к этому проекту ПЛК110?
9066411154
13.06.2023, 11:29
В последних релизах V1.3.Х, в библиотеке Овен присутствует ПЛК110, но насколько с ним можно работать неизвестно.
Благодарю за инфо! Не первый год работаю с ПЛК110-MS4 и раньше как то по интуиции что ли попадал на нужный порт))) А сейчас как раз понадобилось использовать все порты.... а где искать нумерацию не помню. Вовремя наткнулся на Ваше инфо!
Он очевидно там как шаблон устройства связи. То есть ПЛК110MS работает под v1.2 а в 1.3 можно только передать/получить параметры от контроллера но не разработать программу для ПЛК110MS. Если я не прав - поправьте. P.S. У меня в Версии 1.3.1.31382(MPLCD_1_3_20230307.2) только ПЛК200 и ПЛК210
adnutnet
17.08.2023, 08:48
Даже передать получить не получается, не устанавливается связь... В версии 1.2 всё без проблем, очень странная ситуация.
Здравствуйте.
Помогите советом.
ПЛК110-60-MS4, Masterscada 4d на нем.
При попытке зайти на вэб интерфейс интернет експлорер не загружает страницу, гуглхром постоянно крутит индикатор загрузки.
МихаилГл
09.03.2024, 02:53
Здравствуйте.
Помогите советом.
ПЛК110-60-MS4, Masterscada 4d на нем.
При попытке зайти на вэб интерфейс интернет експлорер не загружает страницу, гуглхром постоянно крутит индикатор загрузки.
А у этого ПЛК разве есть веб интерфейс? Может это отсутствующая веб визуализация так работает?
Есть. Раньше программировал в версии 1.2.9, были глюки с Modbus, но визуализация работала.
Обновил до версии 1.2.18, Modbus заработал, но заглючила визуализация.
МихаилГл
09.03.2024, 12:35
Есть. Раньше программировал в версии 1.2.9, были глюки с Modbus, но визуализация работала.
Обновил до версии 1.2.18, Modbus заработал, но заглючила визуализация.
Где взяли 1.2.18? Просто тоже нужна, а нигде не нашёл. Или можно 1.2.9 обновить?
Тимур Назарбоев
11.03.2024, 09:33
Где взяли 1.2.18? Просто тоже нужна, а нигде не нашёл. Или можно 1.2.9 обновить?
Добрый день, на нашем сайте есть инструкция по доступу к FTP-серверу ООО «МПС Софт» с версиями ПО (стр.3 ссылка) - https://owen.ru/uploads/327/instrukcziya_po_klyucham_guardant.pdf
Там вы сможете найти версию 1.2.18
МихаилГл
11.03.2024, 10:25
Есть. Раньше программировал в версии 1.2.9, были глюки с Modbus, но визуализация работала.
Обновил до версии 1.2.18, Modbus заработал, но заглючила визуализация.
Добрый день, на нашем сайте есть инструкция по доступу к FTP-серверу ООО «МПС Софт» с версиями ПО (стр.3 ссылка) - https://owen.ru/uploads/327/instrukcziya_po_klyucham_guardant.pdf
Там вы сможете найти версию 1.2.18
Спасибо. Скачал.
Здравствуйте.
Купили ПЛК110-24.30.Р-М дата выпуска 22.02.2024 вместо ПЛК110-24.30.Р-MS4. Покупался под проект на MasterSCADA.
Есть ли возможность перепрошить ПЛК110-24.30.Р-М под MasterSCADA?
kondor3000
14.03.2024, 10:12
Здравствуйте.
Купили ПЛК110-24.30.Р-М дата выпуска 22.02.2024 вместо ПЛК110-24.30.Р-MS4. Покупался под проект на MasterSCADA.
Есть ли возможность перепрошить ПЛК110-24.30.Р-М под MasterSCADA?
Радуйтесь, что не купили, этот ПЛК можно подключить к любой скаде.
А ПЛК110-24.30.Р-MS4 поддерживает MasterSCADA 4D только до версии 1.2, версию 1.3 уже не поддерживает и не будет.
Читайте страницу 51 в этой теме.
К "любой" скаде подключать задачи нет, нужно чтобы в ПЛК110-24.30.Р-М стояла среда исполнения MasterSCADA 4D.
Спорягин Кирилл
15.03.2024, 11:13
Здравствуйте.
Купили ПЛК110-24.30.Р-М дата выпуска 22.02.2024 вместо ПЛК110-24.30.Р-MS4. Покупался под проект на MasterSCADA.
Есть ли возможность перепрошить ПЛК110-24.30.Р-М под MasterSCADA?
Нет, такой возможности нет.
Но можно запрограммировать ПЛК на Кодесис V2, а верхний уровень сделать на Мастерскада 4Д.
Люди "не в теме" даже и не узнают, что ПЛК на Кодесисе.
Хотя, конечно, работы будет больше, так как не будет "сквозного" программирования.
Спорягин Кирилл
15.03.2024, 11:16
Добавлю, что перепрошить нельзя хотя бы потому, что ПЛК под Кодесис имеет 1Мб оперативной памяти, а
ПЛК под Мастерскадой имеет 15 Мб оперативной памяти.
При этом даже 15 Мб ему малова-то (об этом Вам намекали выше), так как Мастерскада - это уже и веб-сервер в ПЛК сразу.
vadim0603
29.03.2024, 11:43
Подскажите как поменять IP адрес ПЛК. Раньше изменял с помощью утилиты SCP в файле: ./etc/network.conf, а сейчас не хочет меняться таким образом, и даже если в редакторе vi поменяю и сохраню нужный мне адрес, то после перезагрузки опять остается 10.0.6.10., а у меня другая подсеть... Где найти инструкцию?
Как загрузить конфигурацию в ПЛК 110-60 MS4. Master Scada 4D 1.2.18. При подключении пишет исполнительная система устарела, кнопка обновить конфигурацию есть, но не активна. До этого подключался на Master Scada4d v1.2.9 - там получилось, но Modbus глючит. Какая самая стабильная версия? Можно ли программировать ПЛК 110-60 MS4 на Codesys? Подскажите коллеги, кто знает.
Серрый программировать ПЛК с MS4D в CodeSys нельзя. Разные системы от слова совсем.
Понял спасибо. Установил 1.2.16, конфигурация обновилась, к ПЛК подключился. Модбас ведомому получается записать значение, StatusCode = Good, но всегда Отказ = TRUE, а прочитать никак ни регистры хранения ни дискретные каналы. Modbus Slave отправляет байты правильно, но ПЛК не принимает - StatusCode = BadOutOfService. Кто знает как правильно настроить модуль ModbusRTU, вроде все просто, есть ли подводные камни?
Как посмотреть логи ком порта ПЛК?
Евгений Мокеев
12.04.2024, 19:17
Напишите, какие конкретно ведомые модули, чтобы вам кто-то мог что-нибудь подсказать. А логи ком-порта смотрятся параллельным подключением к этому порту адаптера RS-485/USB c выводом в Терминал.
Ведомый модуль программа на ПК Modbus Slave. Запросы от ПЛК приходят на ПК и ответ адекватный уходит от ПК, но ПЛК похоже не понимает что пришло. От этого выдает ошибку StatusCode = BadOutOfService. 75233 75234. Слейву можно записать значения 75235, но ПЛК все равно не понимает, что успешная запись удалась 75237. Через putty как посмотреть логи ком порта ПЛК?
Проблема в 485 портах и в первом и в третьем. Когда отсоединяю и соединяю провод А или В связь появляется. Закручиваю в клеммник связь пропадает. Если просто вставить в клеммник не закручивая, связь устанавливается. Т.е. когда один из проводов А или В держится на соплях связь связь устанавливается. В чем может быть причина? Кто нибудь сталкивался?
В обычном ПЛК110[М02] есть порт %ID6.4 с данными типа REAL текущей температуры ЦПУ. Как в ПЛК110-МS4[М02] получить данные о текущей температуре ЦПУ?
Так же в обычном ПЛК110[М02] есть порты:
%IX4.0 типа BOOL - Кнопка Пуск/Стоп
%IW6.0 типа WORD - Время цикла в 100 мкс
%IX6.1 типа BOOL - Состояние внешнего питания ПЛК
%IX6.2 типа BOOL - ЦПУ перегружен
%IW6.3 типа WORD - Свободный ресурс ЦПУ в 1 цикле, мкс
%IX7.0 типа BOOL - Батарея ПЛК разряжена
Если такие же порты в ПЛК110-МS4[М02]? В МастерСкаде кроме F/DI и F/DO ничего не вижу.
Как добавить в работу еще одну программу? В Codesys 2.3 я в основной программе писал простой вызов другой программы типа ALARM; . А в Мастерскаде? Также ALARM; или ALARM(); или просто добавить программу ALARM в Основную задачу, через контекстное меню в дереве программ?
Тимур Назарбоев
25.04.2024, 09:27
Как добавить в работу еще одну программу? В Codesys 2.3 я в основной программе писал простой вызов другой программы типа ALARM; . А в Мастерскаде? Также ALARM; или ALARM(); или просто добавить программу ALARM в Основную задачу, через контекстное меню в дереве программ?
Добрый день, если вас правильно понял, то 75410
75411
75412
Добрый день, если вас правильно понял, то 75410
75411
75412
Спасибо. Разобрался.
Ещё вопрос: почему у ПЛК110-MS4 после включения индикатор "Работа" сперва мигает несколько секунд, затем переходит в режим постоянного свечения также на несколько секунд, а затем заснет, хотя работа проекта внутри ПЛК вроде как не прекращается? У обычного ПЛК110 индикатор "Работа" горит постоянно.
всегда Отказ = TRUE
Тоже вот один непонятных моментом. Ведь по идее с помощью этого параметра можно было бы диагностировать наличие связи с устройством MODBUS...
Тимур Назарбоев
02.05.2024, 09:34
Спасибо. Разобрался.
Ещё вопрос: почему у ПЛК110-MS4 после включения индикатор "Работа" сперва мигает несколько секунд, затем переходит в режим постоянного свечения также на несколько секунд, а затем заснет, хотя работа проекта внутри ПЛК вроде как не прекращается? У обычного ПЛК110 индикатор "Работа" горит постоянно.
Добрый день, это нормальная индикация контроллера. Работа программы от этого не прекратится.
Есть рабочий проект на обычный ПЛК110 М02, работающий в связке с ЧМИ Weintek по Modbus TCP через Ethernet. Пришли ПЛК110 MS4. Нужно "перенести" проект ПЛК так, что бы проект ЧМИ не трогать. По-тихоньку продвигаюсь по мере освоения МастерСкады.
Проблема:
При записи / чтении целых чисел всё нормально. При работе с вещественными (REAL) в ПЛК вместо 3.8 вижу 4.17353E-08, вместо 0.642 вижу 1.106525E+16 и т.д.
В МастерСкаде в Протоколы->Modbus TCP->ЧМИ в пп. "Настройки" есть несколько пунктов с выбором порядка следования байтов: для вещественных, целых и вещественных 8 байтов. Какой бы я порядок для вещественных не выбирал там с последующей загрузкой проекта в ПЛК, ничего не меняется. Почему? Что не так?
75590
Решение:
В МастерСкаде в левом дереве выбираю "ПЛК110_30", а в правом дереве в разделе "Связь" выбираю пп. "Порядок байтов в Modbus" и устанавливаю "_1_0_3_2_5_4_7_6".
75598
Уважаемые, подскажите как изменить IP-адрес ПЛК110 MS4. Впервые с ним столкнулся. Адрес по умолчанию 10.0.6.10
В мануале нашёл, что смена адреса происходит через утилиту Putty. ОК. Подключаюсь, ввожу логин, пароль. Далее команда "vi /etc/network.conf"
Каким-то образом в появившемся тексте переписал IP на необходимый мне. Но действующий адрес не изменился, всё так же ping'уется 10.0.6.10
Есть ли какой-то более дружелюбный способ изменения адреса?
7577075771
Уважаемые, подскажите как изменить IP-адрес ПЛК110 MS4. Впервые с ним столкнулся. Адрес по умолчанию 10.0.6.10
В мануале нашёл, что смена адреса происходит через утилиту Putty. ОК. Подключаюсь, ввожу логин, пароль. Далее команда "vi /etc/network.conf"
Каким-то образом в появившемся тексте переписал IP на необходимый мне. Но действующий адрес не изменился, всё так же ping'уется 10.0.6.10
Есть ли какой-то более дружелюбный способ изменения адреса?
На кодесисовской версии после смены IP необходимо отключать питание ПЛК, чтобы активировать новое значение
После перезагрузки адрес остался прежним. После ввода команды "vi /etc/network.conf" нажимаю Enter, затем по инструкции "I"- внизу появляется I, а курсор вверху. Ничего не понимаю. Не искушён в работе с консольными приложениями.
75772
75773
МихаилГл
15.05.2024, 08:17
После перезагрузки адрес остался прежним. После ввода команды "vi /etc/network.conf" нажимаю Enter, затем по инструкции "I"- внизу появляется I, а курсор вверху. Ничего не понимаю. Не искушён в работе с консольными приложениями.
75772
75773
Текстовые редакторы линукс те еще квесты... А там точно I? Может l нужна (л)?
PS
Все таки i
https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-vim-save-and-quit-command/#:~:text=To%20save%20a%20file%20in%20Vim%20%2F%20v i%2C%20press%20Esc%20key,x%20and%20hit%20Enter%20k ey
После перезагрузки адрес остался прежним. После ввода команды "vi /etc/network.conf" нажимаю Enter, затем по инструкции "I"- внизу появляется I, а курсор вверху. Ничего не понимаю. Не искушён в работе с консольными приложениями.
Судя по всему, vi - имеется в виду текстовый редактор, с помощью которого должен был открыться файл "network.conf", в котором как раз и нужно исправить адрес (i - команда перехода в редактирование, :wq - команда сохранения файла)
Уважаемые, подскажите как изменить IP-адрес ПЛК110 MS4. Впервые с ним столкнулся. Адрес по умолчанию 10.0.6.10
В мануале нашёл, что смена адреса происходит через утилиту Putty. ОК. Подключаюсь, ввожу логин, пароль. Далее команда "vi /etc/network.conf"
Каким-то образом в появившемся тексте переписал IP на необходимый мне. Но действующий адрес не изменился, всё так же ping'уется 10.0.6.10
Есть ли какой-то более дружелюбный способ изменения адреса?
7577075771
Я менял. И IP, и маску, и шлюз:
Открываете, как у вас на 1-м изображении, conf. файл.
Нажимаете кнопку .
Мышкой ставите курсор в нужное место, меняете цифры на нужные.
Нажимаете кнопку [ESC]
Вводите команду [I]:wq [Enter]
Затем вводите команду reboot [Enter]
После этого ПЛК перезагружается и должен начать пинговаться по новому IP.
Текстовые редакторы линукс те еще квесты... А там точно I? Может l нужна (л)?
Именно лат. I (И), не l (л).
Сам отвечу на свой же вопрос благодаря быстрой реакции представителей техподдержки. Здесь пошагово на скриншотах показано, как изменить IP-адрес
75778 75779 75780 75781
Сам отвечу на свой же вопрос благодаря быстрой реакции представителей техподдержки. Здесь пошагово на скриншотах показано, как изменить IP-адрес
75778 75779 75780 75781
Дык я вам тоже самое выше и писал:
Я менял. И IP, и маску, и шлюз:
Открываете, как у вас на 1-м изображении, conf. файл.
Нажимаете кнопку [I].
Мышкой ставите курсор в нужное место, меняете цифры на нужные.
Нажимаете кнопку [ESC]
Вводите команду :wq [Enter]
Затем вводите команду reboot [Enter]
После этого ПЛК перезагружается и должен начать пинговаться по новому IP.
Ещё такой вопрос: мне нужно с быстрого входа брать импульсы для их дальнейшего подсчёта с помощью CTU. После подсчёта необходимо сбрасывать (обнулять) счётчик.
Может как-то брать с FDI0 передний фронт? Или может вместо CTU текущее значение импульсов брать из PulseCounter, но как затем сбросить в ноль это значение?
75894
Для чего нужны Function, FilterPeriod, FilterLength, FilterCounter? Почему в PulsePercent всегда ничего нет? Почему PulseCounter, DecoderCounter, RotationCounter имеют одинаковое значение? Почему PulseLenght всегда равно -1?
Подскажите, как зайти в каталог ПЛК (ПЛК110-MS4 [М02]) для просмотра архива и посмотреть свободное место ?
В программе MasterSCADA 4D 1.29 указан путь /mnt/ufs/media/sda1
При подключении USB кабелем к ПК (windows10) в проводнике появляется диск с нулевым объёмом.
Вопрос 2
Как реализовать логгирование (архивацию) значений нескольких переменных например раз в 10 секунд с возможностью дальнейшего экспорта в Exel ? Через тренд не получилось, там нет кнопки экспорта (?)
По возможности простое решение, с ПЛК знаком на уровне видеоуроков на CFC.
Команда linux показывает свободное место вообще... Справку по df почитайте, там вроде можно и папки указывать, и будет показывать их размер
df -h
Команда linux показывает свободное место вообще... Справку по df почитайте, там вроде можно и папки указывать, и будет показывать их размер
df -h
Правильно понимаю, мне сначала нужно иметь компьютер с установленным линуксом, затем подключаю к нему ПЛК по USB и затем там использую утилиту df ?
Isco нет, достаточно подключиться к ПЛК по SSH через PuTTy, и там выполнить команду в консоли. Надеюсь что такие примитивные команды там есть. Сам не пользовался данными ПЛК.
Примерный вывод команды. А, для показа размера папки другая команда du например du -sh /home/ покажет размер папки /home
root@ubuntu:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p4 14G 6,5G 7,3G 47% /
devtmpfs 969M 0 969M 0% /dev
tmpfs 988M 0 988M 0% /dev/shm
tmpfs 198M 6,2M 192M 4% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 988M 0 988M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 100M 1,8M 99M 2% /var/log/scada
tmpfs 198M 16K 198M 1% /run/user/1000
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# du -sh /home/
416M /home/
Кто знает в чем дело? MS4D v1.2.9.17260, прошивка plc110f_5_562. Меняю IP на свой - ПЛК не пингуется, SSH - не видит, в WinSCP через RNDIS в конфиге адрес сохраняется, после сброса питания не пропадает.Меняю на заводской адрес - все работает.Раньше таких проблем не было.Не думаю, что виновата обновленная прошивка.Кто-нибудь сталкивался с подобным?
МихаилГл
15.11.2024, 10:37
А ip ПК в той же сети то?
Да.Две сетевухи на разные диапазоны адресов, чтобы всякий раз не изменять настройки сетки. Напрямую с компа в ПЛК тоже не работает.
В общем так : 1. После перепрошивки ПЛК проверяйте системное время командой # date (отставало на -3).
2.GWADDR= тоже менял на свой диапазон сети(раньше это не мешало работе).
3.В ПЛК не занимайте одновременно RNDIS USB и Ethernet - работать толком не будут, через раз.Видимо это и есть причина моего потерянного времени при смене IP.
Подскажите не появилась ли возможность перепрошить ПЛК110 с исполнительной средой MasterSCADA на Codesys?
Начиная с версии 1.3 в MasterSCADA ПЛК110 уже не поддерживаются. Лежит без дела.
Александр Пинэко-Скворцов
10.11.2025, 09:01
Добрый день.
Перепрошивка между исполнительными средами недоступна (и не планируется).
С ПЛК110-MS4 потребуется отдельно устанавливать версию MasterSCADA 4D 1.2.х
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot