Просмотр полной версии : ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D



Страницы : 1 [2] 3

Evgeniy_D
05.10.2018, 14:56
Или так: Модули на 1 портах rs485 1ПЛК и 2ПЛК. 2-е порты rs485 данные между 1ПЛК и 2ПЛК. Данные с 1ПЛК, 2ПЛК в панель СП310Р и АРМ по TCP, только пока не представляю как это cконфигурировать в MS4D. В CoDeSys я использовал глобальные переменные по UDP для обмена между ПЛК, в MS4D есть такая возможность?

Трофимов Артем
08.10.2018, 12:07
сделайте программы ПЛК и АРМ в одном проекте. в закладках параметры добавляете переменные , которые будут участвоват ьв обмене между ПЛК и АРМ. перетягиваете drag n drop переменные узлов друг на друга , чтобы указать направление передачи переменных. всё это будет по ethernet обмениваться по UDP. во вкладке внешние параметры накидайте переменные для обмена по модбас ТСР для панели . 485й используйте только для обмена с модулями.
или у Вас требование обмена данными между ПЛК именно по 485?

Evgeniy_D
08.10.2018, 12:30
Спасибо, всё понятно. Требований нет.

win2014
08.10.2018, 19:20
Здравствуйте. У меня ПЛК110-24.30.К-MS4-3 [М02] к нему подключен по rs485, МВ110-224.2А. Есть ряд вопросов:
1. Контроллер в работе, индикация работа не светится.
2. ПЛК подключен к мастерскаде, индикация связь не горит.
3. Очень часто при подключении через браузер к контроллеру появляется сообщение "Достигнуто максимальное число подключенных клиентов", хотя кроме меня никто не подключен. Со второй - третей попытки подключается.
4. График на компьютере открывается нормально , а на телефоне сжатый так, что ни чего не видно.
5. Работать с трубой просто не выносимо, все нервы измотал пытаясь соединить два куска. В мастерскаде 3д было намного удобней.
6. Будет ли выпущено нормальное описание по программированию контроллера? С видео примерами и т.д. и т.п.

Трофимов Артем
09.10.2018, 11:01
Добрый день.
индикация "работа" - обрабатывает процесс обновления встроенного ПО контроллера и не задействована в нормальном режиме.
индикация "связь" - постараемся вывести в будущих релизах. управляется из ОС контроллера.
по поводу подключений - сейчас готовим обновление ПО в котором такое поведение не будет проявляться.

SCADAMaster4D
09.10.2018, 11:32
Здравствуйте. У меня ПЛК110-24.30.К-MS4-3 [М02] к нему подключен по rs485, МВ110-224.2А. Есть ряд вопросов:
4. График на компьютере открывается нормально , а на телефоне сжатый так, что ни чего не видно.
6. Будет ли выпущено нормальное описание по программированию контроллера? С видео примерами и т.д. и т.п.

4. Попробуйте включить у тренда свойство "Минимальный вид".
6. В будущем планируется выпустить, но по срокам сориентировать пока не можем.

Если возникнут какие-то вопросы по MS4D, то можете писать на почту техподдержки support.ms4d@insat.ru

Спорягин Кирилл
10.10.2018, 18:21
Добрый день.
Постоянно возникает ошибка "Достигнуто максимальное число клиентов". Хотя я подключаюсь напрямую и точно один.

sau7777
10.10.2018, 18:37
Добрый день.
Постоянно влзниеает ошибка "Достигнуто максимальное число клиентов". Хотя я подключаюсь напрямую и точно один.

Подтверждаю, есть такой баг.
Похоже устаревшие сессии не подчищаются на веб сервере, а клиентов считают по количеству активных сессий.

Спорягин Кирилл
10.10.2018, 20:05
Беда в том, что помогает только "Сброс" ПЛК110. И то не всегда.
Как отключаться от ПЛК, чтобы ПЛК корректно считал число подключенных клиентов.

Версия МС: 1.2.1.4066(MPLCD_1_2_20180524.1).

sau7777
11.10.2018, 09:08
У меня: Версия: 1.2.3.5733(MPLCD_1_2_20180910.1)
Помогает несколько раз (от 1-2 и, иногда, до 10) перезагрузить страницу в браузере

Трофимов Артем
11.10.2018, 10:42
попробуйте обновить версию среды до : 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), но!! обязательно для этой версии необходимо обновить встроенное ПО ПЛК до версии 5.544 (https://drive.google.com/file/d/1kylZdaPuFDN8wp0rVQk9goOMdGHDZqsi/view?usp=sharing)

не встречал на этой сборке ошибку при подключении

Спорягин Кирилл
11.10.2018, 10:49
попробуйте обновить версию среды до : 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), но!! обязательно для этой версии необходимо обновить встроенное ПО ПЛК до версии 5.544 (https://drive.google.com/file/d/1kylZdaPuFDN8wp0rVQk9goOMdGHDZqsi/view?usp=sharing)

не встречал на этой сборке ошибку при подключении

В архиве только файл f.bin. Как я понимаю, нужен еще u.bin?!
Так же сначала нужно именно контроллер перепрошить и только затем пытаться подключиться новой версией?

Трофимов Артем
11.10.2018, 10:58
В архиве только файл f.bin. Как я понимаю, нужен еще u.bin?!
Так же сначала нужно именно контроллер перепрошить и только затем пытаться подключиться новой версией?

Мы сделали так, что теперь требуется только бинарник F.
да, требуется сначала перепрошить - это связано с апгрейдом корневых библиотек ядра ОС для повышения стабильности и производительности программно-аппаретного комплекса.
соответсвенно RT среды также пересобран с учётом обновления и на прошивках ниже 5.544 не сможет корректно запуститься. Дальнейшие обновления RT будут идти со средой

Спорягин Кирилл
22.10.2018, 14:46
Мы сделали так, что теперь требуется только бинарник F.
да, требуется сначала перепрошить - это связано с апгрейдом корневых библиотек ядра ОС для повышения стабильности и производительности программно-аппаретного комплекса.
соответсвенно RT среды также пересобран с учётом обновления и на прошивках ниже 5.544 не сможет корректно запуститься. Дальнейшие обновления RT будут идти со средой

Артем, можно ли получить инструкцию по перепрошивке подобную той, что есть в руководстве по эксплуатации на ПЛК (приложение Ж)?

Трофимов Артем
22.10.2018, 14:48
Артем, можно ли получить инструкцию по перепрошивке подобную той, что есть в руководстве по эксплуатации на ПЛК (приложение Ж)?

Кирилл, так там то же самое и останется, только уберётся загрузка файла U.

Спорягин Кирилл
22.10.2018, 15:11
Кирилл, так там то же самое и останется, только уберётся загрузка файла U.

Еще раз уточняющие вопросы:
1. Flash-карта должна быть пустой?
2. Тип форматирования карты?
3. Цитирую РЭ: "3) Подключить flash-накопитель к порту USB Device ПЛК и подать питание на контроллер. В момент начала загрузки ПЛК, индикатор "Работа" начнет мигать. В этот момент перевести тумблер в верхнее фиксированное положение "Работа". Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."
3.1 Как долго необходимо ждать перезагрузку контроллера? Хочу понять оценку времени - это 1 минута, 20 секунд, 3-5 минут?
3.2 Если перезагрузки не наступает (так было в предыдущий раз, когда я пытался перепрошиться), что делать?
3.3 Flash-карту можно извлекать сразу как началась перезагрузка?

П.С. Поясню, такую озабоченность. При попытке обновить прошивку в предыдущий раз на другом ПЛК110, связь с контроллером пропала и я ее до сих пор не восстановил (правда пока и попыток не было, кроме тех, что последовали сразу после перепрошивки - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26220&page=16&p=281210&viewfull=1#post281210).

Спорягин Кирилл
22.10.2018, 15:18
Еще вопрос:
А что с лицензией при перепрошивке?

n200nn22
22.10.2018, 15:28
Добрый день. Инсат выслали версию 1.2.3.6407(MPLCD_1_2_20181019.1)
В описании было сказано: Скачайте по ссылке и залейте на контроллер проект из новой версии, затем подтвердите обновление среды исполнения.
Установилась новая версия, после чего конвертировался файл проекта, затем обновились библиотеки, потом было сообщение о обновление среды.
Нажал на обновление среды, через какое то время обновление прекратилось и появилась ошибка подключения к узлу.
После чего обновил прошивку ПЛК
После обновления прошивки (5.544) на ПЛК, не удается подключиться к узлу ни через интернет соединение ни через USB.
В чем может быть дело?

Трофимов Артем
22.10.2018, 15:35
Еще раз уточняющие вопросы:
1. Flash-карта должна быть пустой?
2. Тип форматирования карты?
3. Цитирую РЭ: "3) Подключить flash-накопитель к порту USB Device ПЛК и подать питание на контроллер. В момент начала загрузки ПЛК, индикатор "Работа" начнет мигать. В этот момент перевести тумблер в верхнее фиксированное положение "Работа". Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."
3.1 Как долго необходимо ждать перезагрузку контроллера? Хочу понять оценку времени - это 1 минута, 20 секунд, 3-5 минут?
3.2 Если перезагрузки не наступает (так было в предыдущий раз, когда я пытался перепрошиться), что делать?
3.3 Flash-карту можно извлекать сразу как началась перезагрузка?

П.С. Поясню, такую озабоченность. При попытке обновить прошивку в предыдущий раз на другом ПЛК110, связь с контроллером пропала и я ее до сих пор не восстановил (правда пока и попыток не было, кроме тех, что последовали сразу после перепрошивки - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26220&page=16&p=281210&viewfull=1#post281210).

1) флешка может быть не пустой, главное чтобы нужный файл лежал в корне флешки
2) FAT или FAT32 , т.к. начальный загрузчик распознает только эти файловые системы.
3.1) прошивка 3-4 минуты, первая загрузка около 2 минут.
3.2) можно проверить что пишет консоль о статусе перепрошивки debug кабелем. также запустить можно из консоли. при начале загрузки увидит таймер на 3 секунды, в этот момент нажжмите в терминале @ , после чего попадёте в мену загрузчика. введите команду fwu plc110f.bin, что проинициализирует процесс перепрошивки.
3.3) лучше дождаться полной загрузки ПЛК. будет пинговаться ETH и появится RNDIS устройство на USB порту, доступ по SSH и к WEB-интерфейсу тестового проекта ПЛК , что распаковывается при прошивке.

если возникнут сложности , могу подключиться к Вам по тимвью и проверить (в этом случае необходим доступ по Debug порту ПЛК)

P.S. обновление встроенного ПО не влияет на лицензию, зав № и MAC адрес , зашитые в ПЛК.

Трофимов Артем
22.10.2018, 15:37
Добрый день. Инсат выслали версию 1.2.3.6407(MPLCD_1_2_20181019.1)
В описании было сказано: Скачайте по ссылке и залейте на контроллер проект из новой версии, затем подтвердите обновление среды исполнения.
Установилась новая версия, после чего конвертировался файл проекта, затем обновились библиотеки, потом было сообщение о обновление среды.
Нажал на обновление среды, через какое то время обновление прекратилось и появилась ошибка подключения к узлу.
После чего обновил прошивку ПЛК
После обновления прошивки (5.544) на ПЛК, не удается подключиться к узлу ни через интернет соединение ни через USB.
В чем может быть дело?

RNDIS устройство появляется в диспетчере устройств винды, при подключении по USB?

n200nn22
22.10.2018, 15:41
Нет. Появляется в каталоге дисковых устройств Linux File-CD Gadget USB Device/

n200nn22
22.10.2018, 16:18
RNDIS устройство появляется в диспетчере устройств винды, при подключении по USB?

Перепрошил ПЛК. Файлы прошивки взял с сайта.
Установил драйвера, заливаю со скады проект вот что пишет:
Отказ внешних модулей УСО
Конфигурация не совпадает
Исполнительная система устарела (1.2.1.3859)

Трофимов Артем
23.10.2018, 11:24
Перепрошил ПЛК. Файлы прошивки взял с сайта.
Установил драйвера, заливаю со скады проект вот что пишет:
Отказ внешних модулей УСО
Конфигурация не совпадает
Исполнительная система устарела (1.2.1.3859)

отказ - потому что в проекте проверки контроллера тестируется обмен по RS , а модули соответственно у Вас не подключены.
конфигурация не совпадает - потому что Ваш проект отличен от проекта, распакованного при прошивке.
среда устарела - т.к. Вы используете более новую версию, требуется обновить рантайм в плк из MS4

Трофимов Артем
23.10.2018, 11:26
Нет. Появляется в каталоге дисковых устройств Linux File-CD Gadget USB Device/

значит ОС ПЛК корректно загружается. по USB также доступен маленький кусок памяти ПЛК как флешка для хранения файлов.
в диспетчере сетевый устройств ещё одна сеть появилась?

n200nn22
23.10.2018, 11:59
значит ОС ПЛК корректно загружается. по USB также доступен маленький кусок памяти ПЛК как флешка для хранения файлов.
в диспетчере сетевый устройств ещё одна сеть появилась?

Да, появляется.

Заметил что связь пропадает после перезагрузки ПЛК
Прошивая заново и устанавливая драйвер ПЛК подключается и работает.
Но до перезагрузки. Заметил так же что после перезагрузки не исполняется пробная программа которая была залита на ПЛК.

Трофимов Артем
23.10.2018, 12:31
пожалуйста, приведите содержимое файла /etc/rc.local после перезагрузки

n200nn22
23.10.2018, 14:59
пожалуйста, приведите содержимое файла /etc/rc.local после перезагрузки

Как мне получить доступ к содержимому на внутренней памяти ПЛК?

Трофимов Артем
23.10.2018, 15:09
debug кабель на com порт ПК (через консоль можно посмотреть), либо SSH по IP адресу через Eth или USB ( например через программу WinSCP)

n200nn22
23.10.2018, 15:29
debug кабель на com порт ПК (через консоль можно посмотреть), либо SSH по IP адресу через Eth или USB ( например через программу WinSCP)

#!/bin/sh

. /etc/profile

set +e

# run once script
if [ -f /mnt/ufs/root/run_once.sh ]; then
. /mnt/ufs/root/run_once.sh
fi

# extract retain memory config from /proc/owen_rm_info
RETAIN_SIZE=`cat /proc/owen_rm_info|grep -E 'size=.+, address='|cut -d "," -f1|cut -d "=" -f2`
RETAIN_ADDR=`cat /proc/owen_rm_info|grep -E 'size=.+, address='|cut -d "," -f2|cut -d "=" -f2`
#RETAIN_FILE=`cd /sys/devices/platform/spi_davinci.1/spi_master/spi1/spi1.2/mtd/; find -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d \! -name \*ro | sed 's,^./,,'`
RETAIN_FILE=`cat /proc/mtd | grep "MRAM" | cut -d: -f 1-1`

update_rmsync_cfg=1
if [ -s /root/retain/rmsync.cfg ]; then
# -a includes hostname which may be changed, -p works strange..
if [ "`head -n 1 /root/retain/rmsync.cfg`" = "#`uname -mrsv`" ]; then
update_rmsync_cfg=0
echo "/root/retain/rmsync.cfg: correct"
fi
fi
if [ "$update_rmsync_cfg" = "1" ]; then
# making new rmsync.cfg
echo "#`uname -mrsv`" > /root/retain/rmsync.cfg
cat /root/retain/rmsync.cfg.in >> /root/retain/rmsync.cfg

# edit rmsync.cfg
sed -ir -e '\
s,RETAIN_SIZE=.*$,RETAIN_SIZE='$RETAIN_SIZE',
s,RETAIN_ADDR=.*$,RETAIN_ADDR='$RETAIN_ADDR',' \
/root/retain/rmsync.cfg
if [ -n "$RETAIN_FILE" ]; then
sed -ir -e '\
s,RETAIN_FILE=.*$,RETAIN_FILE=/dev/'$RETAIN_FILE',' \
/root/retain/rmsync.cfg
fi
sync
echo "/root/retain/rmsync.cfg: created & updated"
fi


if [ ! -f /mnt/ufs/root/setup_com ]; then
echo "/sbin/uartmode -485 /dev/ttyS0" >/mnt/ufs/root/setup_com
echo "/usr/sbin/rs485mode.sh /dev/ttyS0 master" >>/mnt/ufs/root/setup_com
echo "/sbin/uartmode -485 /dev/ttyS2" >>/mnt/ufs/root/setup_com
echo "/usr/sbin/rs485mode.sh /dev/ttyS2 master" >>/mnt/ufs/root/setup_com
fi

chmod 755 /mnt/ufs/root/setup_com
/mnt/ufs/root/setup_com

retain_runned=0
if [ ! -e /root/mplc4 ];
then
#only for first start!!! - skip for other starts
iopcb=$(facdata -i | sed 's,C.\{2\}$,,')
cd /mnt/ufs/root

if [[ "$iopcb" == "PLC66" ]] || [[ "$iopcb" == "PLC67" ]];
then
echo "Extracting default project"
zcat mplc4_30.tar.gz |tar x
if [ -f retainfile ];
then
dd if=./retainfile of=/dev/mtd6 count=131072
rm -f retainfile
fi
rm -f mplc4_30.tar.gz
rm -f mplc4_32.tar.gz
rm -f mplc4_60.tar.gz
sync
nice -n -17 /root/retain/rmsync -v -v &
retain_runned=1
fi

if [[ "$iopcb" == "PLC68" ]] || [[ "$iopcb" == "PLC69" ]];
then
echo "Extracting default project"
zcat mplc4_32.tar.gz |tar x
if [ -f retainfile ];
then
dd if=./retainfile of=/dev/mtd6 count=131072
rm -f retainfile
fi
rm -f mplc4_30.tar.gz
rm -f mplc4_32.tar.gz
rm -f mplc4_60.tar.gz
sync
nice -n -17 /root/retain/rmsync -v -v &
retain_runned=1
fi

if [[ "$iopcb" == "PLC61" ]] || [[ "$iopcb" == "PLC62" ]];
then
echo "Extracting default project"
zcat mplc4_60.tar.gz |tar x
if [ -f retainfile ];
then
dd if=./retainfile of=/dev/mtd6 count=131072
rm -f retainfile
fi
rm -f mplc4_30.tar.gz
rm -f mplc4_32.tar.gz
rm -f mplc4_60.tar.gz
sync
nice -n -17 /root/retain/rmsync -v -v &
retain_runned=1
fi

if [ -e /root/install.sh ];
then
cd /root
echo "Installing MPLC4"
./install.sh --platform=PLC110 --prefix=/root/mplc4
rm -f nginx.tar.gz
rm -f mplc.tar.gz
fi
fi

if [ "$retain_runned" == "0" ];
then
nice -n -17 /root/retain/rmsync -v -v &
fi

Трофимов Артем
23.10.2018, 16:16
добавьте в конец файла
/root/mplc4/init_mplc4.sh start
сохраните и перезагрузите

n200nn22
23.10.2018, 16:33
добавьте в конец файла
/root/mplc4/init_mplc4.sh start
сохраните и перезагрузите

В конце должно быть так?

if [ "$retain_runned" == "0" ];
then
nice -n -17 /root/retain/rmsync -v -v &
fi
/root/mplc4/init_mplc4.sh start

Трофимов Артем
23.10.2018, 16:37
Да да, всё верно. исправим в ближайшее время

n200nn22
23.10.2018, 16:44
Да да, всё верно. исправим в ближайшее время

Файл исправил. После проверил что исправления сохранились. Закрыл WinSCP. Открыл заново. Проверил что в файле изменения сохранились.
Дело в том, что после перезагрузки ПЛК эти изменения не сохраняются.

Мастеренко Иван
23.10.2018, 17:48
Файл исправил. После проверил что исправления сохранились. Закрыл WinSCP. Открыл заново. Проверил что в файле изменения сохранились.
Дело в том, что после перезагрузки ПЛК эти изменения не сохраняются.

Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка 39413 (версия 5.562)

n200nn22
24.10.2018, 09:06
Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка 39413 (версия 5.562)

Добрый день. Спасибо за оперативность. С новой прошивкой всё работает. Хотелось что бы индикатор РАБОТА горел в соответствии режимом работы, но как говорится на скорость не влияет.

Спорягин Кирилл
24.10.2018, 19:41
Оба ПЛК110 успешно перепрошились на прошивку 5.562.

Правда у одно из них при подаче питания светодиод "Работа" до перепрошивки не мигал при запуске. Тумблер перевел из "Стоп" в "Работа" спустя пару секунд с момента подачи питания.

Очевидное замечание, данное также n200nn22.

После перепрошивки на 5.562 светодиод "Работа" горит при запуске (примерно 5-7 секунд), а когда ПЛК начинает выполнять заложенную программу (у меня начинает мигать один из выходов ПЛК), светодиод "Работа" гаснет.
Что явно не логично.

Трофимов Артем
24.10.2018, 19:54
у Вас ПЛК110-60 или ПЛК110-30?

n200nn22
24.10.2018, 19:57
у Вас ПЛК110-60 или ПЛК110-30?

ПЛК110-24-60

Трофимов Артем
24.10.2018, 20:19
на данный момент ПЛК работае с заложеной Вами программой?

Спорягин Кирилл
24.10.2018, 22:22
у Вас ПЛК110-60 или ПЛК110-30?

У меня ПЛК110-30-MS3. Такое поведение светодиода "Работа" наблюдается при загруженной программе пользователя.

n200nn22
26.10.2018, 11:20
Ранее на форуме было сказано, что в следующих прошивках исправят не совсем логичную индикацию.
Остаётся на это надеятся.

KrAssor
08.11.2018, 15:26
Добрый день, господа.
Поддерживается ли на данный момент архивирование параметров объектов?

Спорягин Кирилл
09.11.2018, 10:42
Добрый день, господа.
Поддерживается ли на данный момент архивирование параметров объектов?

Поддерживается. Правда нет ясных рекомендаций как его лучше организовать.

KrAssor
09.11.2018, 11:00
Поддерживается. Правда нет ясных рекомендаций как его лучше организовать.

У меня проблема, что ,как только ставлю "архивирование" на параметре, при загрузке проекта в режиме эмуляции главное окно долго висит, после этого прогружается, но график ничего не отображает. При этом если все то же самое сделать, но в качестве узла выбрать АРМ, а не контроллер, то все работает.

На железе пока нет возможности проверить, будет только через месяц. Но хотелось бы как-то подготовится к таким нюансам и заранее предупредить заказчика, если не получится организовать архивирование параметров

Спорягин Кирилл
09.11.2018, 11:04
У меня проблема, что ,как только ставлю "архивирование" на параметре, при загрузке проекта в режиме эмуляции главное окно долго висит, после этого прогружается, но график ничего не отображает. При этом если все то же самое сделать, но в качестве узла выбрать АРМ, а не контроллер, то все работает.

На железе пока нет возможности проверить, будет только через месяц. Но хотелось бы как-то подготовится к таким нюансам и заранее предупредить заказчика, если не получится организовать архивирование параметров

На прошивке 5.562 у меня все архивируется. Попробуйте перепрошиться, если другая прошивка. Сама прошивка чуть выше по теме.

KrAssor
09.11.2018, 11:29
На прошивке 5.562 у меня все архивируется. Попробуйте перепрошиться, если другая прошивка. Сама прошивка чуть выше по теме.

Если не секрет, можете рассказать, какой глубины архивирования удалось добиться и с какими настройками (примерное кол-во параметров, их тип и период архивирования).

Спорягин Кирилл
09.11.2018, 11:44
Если не секрет, можете рассказать, какой глубины архивирования удалось добиться и с какими настройками (примерное кол-во параметров, их тип и период архивирования).

Архивирую 4 параметра real с настройками по умолчанию.

KrAssor
15.11.2018, 12:52
Добрый день, коллеги!
Вопрос по журналу сообщений: никак не могу вывести имя текущего объекта, параметр которого превысил порог.
Структура объектов, параметры столбцов журнала и результат можно увидеть на скринах.
Как видно, и в поле "полное имя объекта" и в поле "объект" выводится только имя объекта уровнем выше.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
P.S.: Тестирую в режиме эмуляции.
39825 39826 39827 39828

matandr
21.11.2018, 19:44
почему не работает плк110 через USB????дрова поставил.в чем проблема? через 232 подключился!

KrAssor
22.12.2018, 22:49
Добрый день, коллеги!
Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
Есть у кого-нибудь советы?
40495

KrAssor
24.12.2018, 10:19
Добрый день, коллеги!
Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
Есть у кого-нибудь советы?
40495

Разобрался + сегодня подтвердила письмом ТП. Модули 8АС отличаются по регистрам от 8А, в шаблонах мастерскады есть только 8А. Создал базовые модуль и каналы - все заработало.

100xanoff
24.12.2018, 17:49
Прошил ПЛК 110-60 MS4 на 5.562, в итоге программа стала работать с ощутимыми задержками, определение нажатия кнопок по переднему фронту стало работать только если кнопку какое-то время подержать. При этом выходы стали срабатывать также с задержкой. Можно как-то ускорить работу программы? Уменьшить длительность цикла? Время опроса входов? Время отправки команды на выходы?

Кроме того встроенный блок питания довольно громко пищит. Модификация под Codesys работала бесшумно. Это дефект или особенность?

Трофимов Артем
25.12.2018, 11:07
у Вас ПЛК на 220В?
покдлючитесь к отладочному порту и приложите лог минуту работы. для этого программой (Putty например) установите telnet соединение по IP котроллера , порт 31550,

100xanoff
31.12.2018, 16:08
Со скоростью обработки разобрался, дело было в подключенной среде MasterScada. Как я понял, во время подключения производительность ПЛК падает.

Да у меня версия 220В

Evgeniy_D
09.01.2019, 22:40
С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...

И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.

SVKEnergy
16.01.2019, 16:36
Здравствуйте. Мы рассматриваем к приобретению контроллер ПЛК110-MS4 [M02]. Появился ряд вопросов. В приложении упрощенная схема реализации. Имеется MasterSCADA MSRT1K-NET, OPC DA серверы InSat.
Вопросы:
1. Возможна ли реализация передачи текущих и архивных данных (АРХИВИРУЕМЫХ НА КОНТРОЛЛЕРЕ) через OPC UA напрямую в MasterSCADA 3.9?
2. Возможно ли формировать архив данных контроллера на USB носителе?
3. Возможно ли принимать на контроллер данные от сторонних устройств (УПП, УЗД, Цифровые мультиметры и т.п.) по Modbus RTU/TCP и передавать на верхний уровень по OPC UA/OPC DA? Есть ли ограничение по количеству принимаемых/передаваемых сигналов?
4. Возможно ли отображение мнемосхемы, созданной в контроллере, на панели оператора СПК3хх?
Приложение:
40779

Трофимов Артем
17.01.2019, 11:16
Здравствуйте. Мы рассматриваем к приобретению контроллер ПЛК110-MS4 [M02]. Появился ряд вопросов. В приложении упрощенная схема реализации. Имеется MasterSCADA MSRT1K-NET, OPC DA серверы InSat.
Вопросы:
1. Возможна ли реализация передачи текущих и архивных данных (АРХИВИРУЕМЫХ НА КОНТРОЛЛЕРЕ) через OPC UA напрямую в MasterSCADA 3.9?
2. Возможно ли формировать архив данных контроллера на USB носителе?
3. Возможно ли принимать на контроллер данные от сторонних устройств (УПП, УЗД, Цифровые мультиметры и т.п.) по Modbus RTU/TCP и передавать на верхний уровень по OPC UA/OPC DA? Есть ли ограничение по количеству принимаемых/передаваемых сигналов?
4. Возможно ли отображение мнемосхемы, созданной в контроллере, на панели оператора СПК3хх?
Приложение:
40779

Здравствуйте.
1. да возможно передать и актуальные данные и архивные.
2. изначально рекоммендуем хранить на внешней флешке, дабы не забивать внутреннюю и иметь возможность архивировать больше данных , с большей глубиной архива.
3. Вы можете опрашивать произвольные устройства , которые поддерживают стандарт modbus rtu/tcp
4. К сожалени, нет. СП3хх отдельно конфигурируется и вытащить визуализацию ПЛК на неё нельзя. на данный момент можем предложить Вам поставить WiFi роутер , тогда Вы можете с любого телефона / планшета подключиться к Web-визуализации ПЛК, используя простой браузер.

Трофимов Артем
17.01.2019, 11:19
С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...

И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.

Здравствуйте. спасибо за комментарий - нет битые файлы не все - поправим неисправные (это только файлы утилит, которые можно скачать в интернете бесплатно).
перепрошить MS4 на CDS - нельзя.

SVKEnergy
17.01.2019, 14:11
Здравствуйте.
1. да возможно передать и актуальные данные и архивные.
2. изначально рекоммендуем хранить на внешней флешке, дабы не забивать внутреннюю и иметь возможность архивировать больше данных , с большей глубиной архива.
3. Вы можете опрашивать произвольные устройства , которые поддерживают стандарт modbus rtu/tcp
4. К сожалени, нет. СП3хх отдельно конфигурируется и вытащить визуализацию ПЛК на неё нельзя. на данный момент можем предложить Вам поставить WiFi роутер , тогда Вы можете с любого телефона / планшета подключиться к Web-визуализации ПЛК, используя простой браузер.

1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?

Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?

Трофимов Артем
17.01.2019, 15:00
1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?

Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?

1. пока таких задач у клиентов не возникало (по архивам), поэтому статистики нет. но коллеги ,которые подвязывали ПЛК110-MS4 по OPC UA к Microsoft Azure во время бета тестирования контроллера остались довольны результатом.
3. в ПЛК ограничение только на количество WEB клиентов. на теги и количество подключенных устройств ограничений нет - вопрос только в скорости обмена и объёма данных.

ПЛК - CDS - работатет на давно обкатанной среде, поддержка которой , к сожалению , завершилась более года назад, поэтому новых фич не предвидится. 3S занимается развитием Codesys 3.
ПЛК - MS4 - продукт новый и активно развивающийся с хорошей поддержкой со стороны разработчика.
что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?

SVKEnergy
17.01.2019, 15:25
что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?

Мы занимаемся эксплуатацией и обслуживанием водопроводных и канализационных насосных станций. Активно занимаемся модернизацией оборудования насосных станций. На данный момент стоит задача диспетчеризации, в дальней перспективе - управление. Ведется работа по созданию SCADA системы всех насосных на базе MasterSCADA 3.9. Хотим определиться с конкретным оборудованием для локальной архивации, визуализации на объекте и передачи данных на верхний уровень. Вопрос передачи архивных данных на верхний уровень очень важен, т.к. часто бывают перебои связи и необходимо при восстановлении связи заполнять базу данных отсутствующими данными.

Трофимов Артем
18.01.2019, 10:51
обратите внимание , что ПЛК на MS4 работает медленнее чам ПЛК на CDS , ввиду разного назначения и подхода в программировании и интеграции.
если для Вас цикл ПЛК в 50-100 мс не критичен - то я бы рекоммендовал рассмотреть MS4 (возможностей по сбору и хранению данных больше + возможно веб управление).
Вот демонстрация вычитки архивных данных из ПЛК по OPC UA
40805

Evgeniy_D
20.01.2019, 14:50
Здравствуйте. спасибо за комментарий - нет битые файлы не все - поправим неисправные (это только файлы утилит, которые можно скачать в интернете бесплатно).
перепрошить MS4 на CDS - нельзя.

Я и сообщал именно про утилиты.
Как узнать версию прошивки ПЛК? Ранее читал, что при обновлении IP ПЛК сбрасывается по умолчанию на 10.0.6.10, у меня после обновления IP не изменился остался таким же как я его прописал 10.0.6.3. Непонятно обновилась прошивка или нет.
И ещё раз спрошу, можно изменить прошивку с MS4 на CDS если оплатить услуги по смене прошивки? Ну не выкидывать же их... Нас не устраивает время цикла программы ПЛК на ms4 и соответственно предсказуемость выполнения команд по времени.

Evgeniy_D
21.01.2019, 00:54
Содержимое файла RELEASE в папке etc "OWEN-20180605-5537 plc110.som01" это версия прошивки?
Для текущей версии MasterSCADA4D какая версия прошивки нужна для ПЛК110-MS4 [M02] на сайте лежит 5.532 и как их идентифицировать?
Можно контрольные суммы прошивок указывать в SHA-1 или MD5, чтобы меньше проблем было?
Пытался обновить на 5.562 по ссылке из 289 поста, но что то не получилось, пробовал на 2 ПЛК.
На одном ПЛК горит оранжевым батт, полгода ему... надо менять...

SVKEnergy
21.01.2019, 10:39
Evgeniy_D, Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, личные сообщения.

Алексей Подколзин
26.01.2019, 16:19
Всем привет! Помогите, не могу подключиться к ПЛК 110-MS4 по Ethernet из Мастер скада 4D. Все настройки проверил, всё гут, плк пингуется, а пытаясь залить проект, вываливается сообщение нет соединения с узлом. До этого реализовал два проекта на мастер скада-все работает. Заранее благодарю!

Трофимов Артем
28.01.2019, 10:15
какой у Вас ПЛК , как давно приобрели?

Evgeniy_D
06.02.2019, 23:56
Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка 39413 (версия 5.562)

Контрольные суммы файла plc110f.rar (версия 5.562) Верные?
CRC32: 2144DF1C
MD5: 5751EDE61FB26DDAF53B3B049115883A
SHA-1: 8AD135C02E21DCD69EA45463031275043E32C508

Для версии: 1.2.4.8096(MPLCD_1_2_20190203.2) какая версия прошивки ПЛК нужна?

Трофимов Артем
07.02.2019, 10:18
Контрольные суммы файла plc110f.rar (версия 5.562) Верные?
CRC32: 2144DF1C
MD5: 5751EDE61FB26DDAF53B3B049115883A
SHA-1: 8AD135C02E21DCD69EA45463031275043E32C508

Для версии: 1.2.4.8096(MPLCD_1_2_20190203.2) какая версия прошивки ПЛК нужна?

по каким причинам появился вопрос по кс архива, что то не работает?
для указанной Вами версии необходима прошивка не ниже 5.544. лучше использовать указанную Иваном версию. рантайм при необходимости обновится из среды

KrAssor
08.02.2019, 17:07
Добрый день! Подскажите, как сделать хранение архива на внешней флэшке? Я отформатировал 8ГБ флэшку в FAT32, вставил, но в смонтированных устройствах вижу только встроенную sda1. Перезагрузка не помогает.

Evgeniy_D
08.02.2019, 23:44
Прошил оба ПЛК, всё нормально.
Вопрос возник из-за отрицательного опыта с некоторыми файлами с сайта, но оказалось, что не все флешки одинаково полезны, прошился с 8Гб usb2 (все подопытные были fat32).
Вам надо срочно решать вопросы:
1. "допилить" в ПЛК 2 слейва на 1 и 3 - 485-х портах, светодиод "Work" заставить таки работать, яркость светодиодов на мой взгляд большая и они засвечивают соседние окна.
2. Среду разработки оптимизировать в плане производительности (производительность среды живёт своей жизнью и не зависит от производительности компьютера) и устранить кучу недоработок при работе с графикой. (плавность зума, фокус зума на курсоре, а не на левом верхнем заборе: чтобы не надо было пользоваться зеркалом для чтения тегов зеркально развёрнутых объектов, где? где сохранить как?)
Без них вам и нам "счастья не видать" :)
Заказчики хотят надёжно, удобно, красиво и главное "дёшего".

KrAssor
09.02.2019, 11:23
Прошил оба ПЛК, всё нормально.
Вопрос возник из-за отрицательного опыта с некоторыми файлами с сайта, но оказалось, что не все флешки одинаково полезны, прошился с 8Гб usb2 (все подопытные были fat32).
Вам надо срочно решать вопросы:
1. "допилить" в ПЛК 2 слейва на 1 и 3 - 485-х портах, светодиод "Work" заставить таки работать, яркость светодиодов на мой взгляд большая и они засвечивают соседние окна.
2. Среду разработки оптимизировать в плане производительности (производительность среды живёт своей жизнью и не зависит от производительности компьютера) и устранить кучу недоработок при работе с графикой. (плавность зума, фокус зума на курсоре, а не на левом верхнем заборе: чтобы не надо было пользоваться зеркалом для чтения тегов зеркально развёрнутых объектов, где? где сохранить как?)
Без них вам и нам "счастья не видать" :)
Заказчики хотят надёжно, удобно, красиво и главное "дёшего".

Евгений , а слэйв на 3 порту не работает?

Evgeniy_D
10.02.2019, 13:31
Работает, но способ конфигурации желает лучшего.
Так же необходимо одновременно 2 порта в слейве в различных вариантах, но пока возможен один порт + ТСР.
При ТСР добавляется сетевое оборудование как доп. ненадёжный узел и для некоторых проектов, на случай отказа, приходится думать о резервировании.
Среда не плохая, но много о чём было сообщено тех поддержке ещё год назад не исправлено по настоящее время, видимо работает один человек...

KrAssor
12.02.2019, 11:22
Добрый день, коллеги.
Я опрашиваю модуль аналоговых входов (тип system_lreal_param), необходимо анализировать статус код. Если передавать значение в параметр объекта, то статус код передается нормально. Если передавать значение в параметр программы (неважно откуда - из аналогового входа или параметра объекта), то статус код всегда 0, хотя значение сигнала и штампы времени передаются при этом нормально. Пробовал передавать и целиком system_lreal_param параметр, и только статус код. При этом тот же самый проект в режиме эмуляции работает нормально.

Сергей К СКС
14.02.2019, 12:06
Добрый день!

Есть необходимость связать PLC Овен 110-MS4 c ПК по RS-485.
На ПК преобразователь USB/RS-485 производства Болид.

Пользую MasterSCADA 4D 1.2
Протокол Modbus RTU.

Не нашел в мануалах, как это сделать.

Пожалуйста, подскажите.

KrAssor
14.02.2019, 12:45
Добрый день!

Есть необходимость связать PLC Овен 110-MS4 c ПК по RS-485.
На ПК преобразователь USB/RS-485 производства Болид.

Пользую MasterSCADA 4D 1.2
Протокол Modbus RTU.

Не нашел в мануалах, как это сделать.

Пожалуйста, подскажите.

Добрый день.
ПЛК слэйв:
1. в настройках узла в параметрах запуска RT прописываете "/c1 /a1 /b115200", где с - номер порта (1 - RS-485-1, 3 - RS-485-2), а - адрес, b - скорость обмена.
2. Во внешние каналы узла накидываете параметры, которые необходимо передавать. Далее 2 варианта - вручную для каждого канала прописывать режим доступа, адрес и тип значения, либо создать карту адресов (правой кнопкой на внешних каналах -> создать карту Modbus). В файле будет сгенерирована необходимая для опроса мастером инфа.

Соответственно ПК делаете мастером и опрашиваете ПЛК.

Сергей К СКС
15.02.2019, 14:59
Добрый день!

Спасибо за ответ. К сожалению в документации этого нет.
Буду разбираться.

Спорягин Кирилл
18.02.2019, 11:52
Добрый день.

При установке драйвера для подключения к ПЛК110 MS4 по USB выдает сообщение "При установке на Windows XP, требуется SP3" (см. скриншот).
Драйвер не устанавливается.
Устанавливаю на Windows 10 Pro.
Устанавливаю с диска, скачанного с сайта ОВЕН.

В чем может быть проблема?

Трофимов Артем
18.02.2019, 14:57
попробуйте установить режим совместимости с win8 и запустить экзешник заново

Спорягин Кирилл
18.02.2019, 15:01
попробуйте установить режим совместимости с win8 и запустить экзешник заново

Да, так получилось, но теперь не ясно где найти установленные драйвера? (когда обновляю драйвера для RNDIS)

Трофимов Артем
18.02.2019, 15:28
В РЭ должно быть описано, но прикладываю
1) Нажать обновить драйвера устройства RNDIS ‑ выполнить поиск драйверов на этом компьютере ‑ выбрать драйвер из списка установленных драйверов По
2) Выбрать тип устройства ‑ Сетевые адаптеры
3) Выбрать изготовитель - %Microsoft% ; Сетевой адаптер ‑ Owen PLC/SPK. Нажать ОК и согласиться на предупреждение, что установка не рекомендуется. После этого будет создана виртуальная сетевая карта при USB подключении ПЛК к ПК.

Спорягин Кирилл
18.02.2019, 16:03
В РЭ должно быть описано, но прикладываю
1) Нажать обновить драйвера устройства RNDIS ‑ выполнить поиск драйверов на этом компьютере ‑ выбрать драйвер из списка установленных драйверов По
2) Выбрать тип устройства ‑ Сетевые адаптеры
3) Выбрать изготовитель - %Microsoft% ; Сетевой адаптер ‑ Owen PLC/SPK. Нажать ОК и согласиться на предупреждение, что установка не рекомендуется. После этого будет создана виртуальная сетевая карта при USB подключении ПЛК к ПК.

Спасибо.
Слона, то я и не приметил!

Спорягин Кирилл
19.03.2019, 16:27
Добрый день, уважаемые форумчане.

Можно ли подключить панель СП307-Б/Р к ПЛК110 под MS4D?
Где можно почитать о том, как это делается?

Уже нашел ответ. Спасибо.

Mikhael_2
22.04.2019, 15:42
Здравствуйте.
Вопрос про появления сообщения "Ошибка загрузки узла ZeroLenght".
Появляется при загрузке обновления RT или проекта. После этого обычно пропадает связь с контроллером из МS4,
хотя связь из Putty есть, ping проходит. Версия ПО контроллера последняя.
Лечится перепрограммированием ПЛК. Есть ли какие либо менее радикальные способы? И в чем причина ошибки?

Uncheck
10.05.2019, 23:27
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность синхронизации меандра на нескольких FDO? Например, при одинаковой частоте и скважности сигнала на FDO2 (по сравнению с FDO1) иметь сигнал в противофазе.
Заранее благодарю за помощь.
С уважением, Дмитрий.

Трофимов Артем
13.05.2019, 11:42
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность синхронизации меандра на нескольких FDO? Например, при одинаковой частоте и скважности сигнала на FDO2 (по сравнению с FDO1) иметь сигнал в противофазе.
Заранее благодарю за помощь.
С уважением, Дмитрий.

синхронизации выходов в ПЛК нет, это наоходимо делать самостоятельно из MS4 либо из ОС плк скриптами, где будут расчитаны задержки на запуск для указанной частоты выдачи ШИМ

Brigand
14.05.2019, 10:43
Подскажите пожалуйста какой демонстрационный проект демонстрирует web-визуализацию, реализованную на MasterSCADA 4D, и где его можно скачать.

Трофимов Артем
14.05.2019, 12:13
при установке среды разработки Вы можете запустить демо проекты, которые идёт в комплекте ( вентиляция , ИТП и т.п. )

Brigand
14.05.2019, 12:16
Спасибо. Буду разбираться.

Валерий Артемьев
30.05.2019, 09:25
Здравствуйте!
В ПЛК установлен порт для WEB-визуализаци отличный от 80-го. А подключается все-равно только по порту 80. В чем может быть проблема?

Трофимов Артем
30.05.2019, 10:50
укажити версию ПО контроллера или версию среды из которой загружаете проект?

Humilion
30.05.2019, 20:37
Добрый день, есть такой вопрос по лицензии среды исполнения в ПЛК... Если с лицензией АРМ и клиентов еще более менее понятно, то на какое количество точек рассчитана лицензия ПЛК? Могу ли я использовать всего один ПЛК с 30-40 и более МХ110 и просто выкидывать данные по любому из протоколов на любое другое устройство/сервер/клиент??? Или всё же есть какие то ограничения по точкам, которые надо учитывать при проектировании любого уровня?

Валерий Артемьев
31.05.2019, 08:23
Версия ПО - firmware_v5.532
Среда - 1.2.5.9689

Проект был перенесен с версии MasterSCADA 4D 1.1

Uncheck
04.06.2019, 11:03
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
Заранее благодарю за помощь!

KrAssor
04.06.2019, 12:51
Добрый день. Скиньте проект поглядеть.

Uncheck
04.06.2019, 18:43
Добрый день. Скиньте проект поглядеть.
Тут лежит.
https://drive.google.com/open?id=16G1wMPK-bRGZXGDZki2Q3Y7yG11v7Bm0
Понять не могу, почему прописал все по первому каналу - все работает. Как только пытаюсь добавить какой-то параметр для другого канала/датчика - вся группа прописанных каналов переходит в статус "BadOutOfService".

Humilion
05.06.2019, 09:16
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
Заранее благодарю за помощь!

Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.

Uncheck
05.06.2019, 10:22
Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.

MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)

Спорягин Кирилл
05.06.2019, 10:23
MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)

Уже 1.2.5 вышла.

Валерий Артемьев
06.06.2019, 08:36
Здравствуйте.

В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?

KrAssor
06.06.2019, 10:00
Здравствуйте.

В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?

Есть. См. хелпник

Валерий Артемьев
06.06.2019, 10:28
На самом ПЛК отчеты сделать можно?

Валерий Артемьев
06.06.2019, 10:49
Или в будущем будет такая возможность?

KrAssor
06.06.2019, 11:47
На самом ПЛК отчеты сделать можно?

Можно. Но, если не ошибась, отчеты будут сохраняются в памяти контроллера.

Валерий Артемьев
06.06.2019, 12:17
Написал: недоступны опции MSRT-Reports

Uncheck
06.06.2019, 13:52
Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.

Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
43064

Humilion
07.06.2019, 09:33
Здравствуйте.

В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?

В среде программирования MS4D есть отчёты, но исполняться на ПЛК они будут с огромным трудом, а возможно, что и вообще не будут, так как ПЛК компании ОВЕН крайне слабые.
Для отчётов и архивирования данных, а так же для событий советую использовать АРМ.

Humilion
07.06.2019, 09:38
Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
43064

Я постараюсь в ближайшее время посмотреть что и как. Возможно что ни будь и скажут инженеры ОВЕН в ближайшее время.
Заранее уточню: Вам нужны все параметры ТД или какие то конкретные?

Валерий Артемьев
12.06.2019, 09:11
Архив пишется на внешнюю USB FLASH память.
Поддержка сообщила, что при снятии с контроллера USB-flash запись будет идти на внутреннюю flash.
Можно решить эту проблему?
Иначе архив забьет всю память.

KrAssor
05.07.2019, 14:40
Добрый день.
На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?
PS: скопипастил свой пост с ветки мастерскады, т.к. непонятно чей глюк - железа или софта.

Трофимов Артем
05.07.2019, 15:07
пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?

KrAssor
05.07.2019, 15:48
пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?

Нет, при возможности попробую.

Ампер
13.08.2019, 11:18
Добрый день.

Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?

Евгений Кислов
13.08.2019, 11:20
Добрый день.

Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?

Добрый день.
Нет, СПК программируются только в CODESYS V3.5.

Валерий Артемьев
14.08.2019, 16:08
Здравствуйте!
Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?

Сергей Лысов
14.08.2019, 22:27
Здравствуйте!
Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?
Добрый день!
В ПЛК110 с рантаймом MS4D уже есть поддержка OwenCloud. Напишите, пожалуйста, в техподдержку, вас отправят инструкцию по подключению. Почта: support@owen.ru

Спорягин Кирилл
11.09.2019, 15:56
Добрый день.
В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
Как это исправить?

Трофимов Артем
12.09.2019, 10:26
Добрый день.
В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
Как это исправить?

подайте команду hwclock -w
походу дела MS4 устанавливает системное время date.
а при загрузке выгружается аппаратное время hwclock , запитанное от батарейки

Мурад Магомедов
17.09.2019, 12:17
Добрый день. Пробовал ли кто-нибудь работать с ФБ COMPort и COMPortByte из MasterSCADA 4D версии 1.2.6. Никак не могу добиться подключения ФБ к COM порту

Валерий Артемьев
19.09.2019, 09:48
Есть возможность отследить обновления для MasterScada 4D?

Николай М
20.09.2019, 09:59
Есть возможность отследить обновления для MasterScada 4D?

ftp://ftpGuestDemo:8AA55D8A@support.insat.ru/MasterSCADA4D/1.2/

Спорягин Кирилл
23.09.2019, 10:38
Горе от ума. Радует что есть люди с энтузиазмом, написать столько кода, но нет хороших людей которые умеют и знают процессы и общепринятые методы по организации тех задания построения скады. Извините за выпад но такой подход и такая производительность не куда не годится и ваш продукт оценят и займет очередное место. Но сколько можно бегать из крайности в крайность, а достойных решений так и нет. Но зачем пудрить мозги народу новым прорывным технологиям. Куда мы катимся.

Андрей, конкретно, что в подходе не нравится?

Михаил Беспалов
27.09.2019, 05:24
Как создать эмулятор ПЛК 110 для среды мастер скада 4д, чтобы написать программу?

Belletein
27.09.2019, 07:44
Подскажите, что ошибка, периодически вылезает и так же таинственно пропадает44804

KrAssor
27.09.2019, 10:32
Как создать эмулятор ПЛК 110 для среды мастер скада 4д, чтобы написать программу?

Добавьте узел ПЛК100, добавьте задачу, окно в шаблон экрана и задчу в узел и запустите режим эмуляции. Вообще создание и запуск простейшего проекта подробно описаны даже в руководстве на ПЛК. Не говоря уже о видеоуроках и встроенном хелпнике мастерскады.

Валерий Артемьев
03.10.2019, 14:12
Возможно на ПЛК110 MS4 возможно реализовать MQTT сервер?

Михаил Беспалов
07.10.2019, 20:56
[QUOTE=KrAssor;315046]Добавьте узел ПЛК100, добавьте задачу, окно в шаблон экрана и задчу в узел и запустите режим эмуляции. Вообще создание и запуск простейшего проекта подробно описаны даже в руководстве на ПЛК. Не говоря уже о видеоуроках и встроенном хелпнике мастерскады.[/QU

спасибо

n200nn22
10.10.2019, 16:28
Доброго дня уважаемы знатоки!
Вопрос заключается в следующем:
Есть две локальные сети связанные между собой VPN. У обоих внешний IP статический белый.
В одной установлен ПЛК110.
В другой сети находится компьютер с установленной MS4.
При созданном подключении по VPN подключаюсь к контроллеру по внутреннему IP без проблем.
Хочу загрузить новую программу на контролер, соединение разрывается.
В чем может быть проблема?
Спасибо за ранее!

geovas
30.11.2019, 09:44
Здравствуйте!
Мы недавно приобрели два контроллера серии ПЛК110-60 MS4.
Скажите, есть ли возможность перепрошить один из них в CodeSys-версию?
Спасибо!

Мария Мильчакова
02.12.2019, 10:07
Здравствуйте!
Мы недавно приобрели два контроллера серии ПЛК110-60 MS4.
Скажите, есть ли возможность перепрошить один из них в CodeSys-версию?
Спасибо!

Добрый день.
Такая возможность не предусмотрена.

geovas
02.12.2019, 18:13
Понятно. Жаль конечно ибо MasterScada 4D для большого проекта оказывается неприемлемой...

Спорягин Кирилл
02.12.2019, 20:30
Понятно. Жаль конечно ибо MasterScada 4D для большого проекта оказывается неприемлемой...

Пока опыта большого с MS4D нет, но по идее она для больших проектов.
Предположительно, просто не надо много графики сувать в ПЛК. Попробуйте вынести графику на АРМ, в ПЛК оставьте логику.

geovas
02.12.2019, 21:29
Задумка с интеграцией SCADA в ПЛК - замечательная, однако MS4D кажется мне крайне "сырым" продуктом. Да и возможности FBD и ST весьма ограничены, т.к. последние 7 лет я писал промышленный софт в основном на C++. Сейчас хочется найти для себя золотую середину между мощью C++ и скоростью разработки проектов под MasterSCADA.

ShivA
03.12.2019, 22:53
Здравствуйте. Кто сталкивался с проблемой ухода ПЛК в reset при обращении к нему по web? Чем лечится?

KrAssor
04.12.2019, 11:40
Здравствуйте. Кто сталкивался с проблемой ухода ПЛК в reset при обращении к нему по web? Чем лечится?

Какая версия прошивки и исполнительной среды?

ShivA
06.12.2019, 17:30
Какая версия прошивки и исполнительной среды?

Все самое последнее.... ошибка возникла после конвертации проекта из старой версии МС4 в новую. Собственно надобность в решении отпала, разбираться нет времени, снес стартовую страницу и создал заново.

nnnn1
08.12.2019, 12:39
Добрый день.
ПЛК110-MS4 [M02]
1. Можно ли хранить архивные данные в usb flash 16gb fat или fat32?
2. Есть возможность подключится к внешней базе данных?

KrAssor
09.12.2019, 09:51
Добрый день.
ПЛК110-MS4 [M02]
1. Можно ли хранить архивные данные в usb flash 16gb fat или fat32?
2. Есть возможность подключится к внешней базе данных?

1. Можно, не более 16 ГБ в FAT32. Выключить контроллер, установить флешку, включить контроллер. Архив будет писаться на внешнюю флешку

nnnn1
09.12.2019, 19:14
1. Можно, не более 16 ГБ в FAT32. Выключить контроллер, установить флешку, включить контроллер. Архив будет писаться на внешнюю флешку

Вы пробовали использовать 16 Gb FAT32 для архивации ПЛК110-MS4 [M02]?
На сайте овена в документации написано не более 8 gb .

KrAssor
10.12.2019, 09:38
Вы пробовали использовать 16 Gb FAT32 для архивации ПЛК110-MS4 [M02]?
На сайте овена в документации написано не более 8 gb .

Добрый день! 8ГБ - это ограничение для обновления прошивки контроллера. Для архива можно до 16. Это подтвердила мне техподдержка и реально работает на 2 контроллерах.
Но советую, все же, сделать АРМ, купить на него лицуху и вести все архивы там. У меня порядка 50 архивируемых значений на каждом контроллере. Половина раз в 10с архивируется, половина по изменению (с мертвой зоной). Флешки мрут раз в 3 месяца. Да и скорость выборки архива из флешек будет не ахти. На АРМ все летает в этом плане.
Используйте архивацию на флешке контроллера, как крайний случай.

nnnn1
10.12.2019, 10:22
Спасибо за подробный ответ.

Спорягин Кирилл
12.12.2019, 09:15
Добрый день!

Создал перечисление в библиотеке.

Если к этому перечислению обращаюсь в программе ST, все успешно комплируется.
Если к этому перечислению обращаюсь в программе FBD, происходит ошибка!

Вышесказанное поясняют 2 снимка экрана.

Т.е. в FBD нельзя использовать перечисления. Тогда как поступить, если я хочу в коде видеть, что значит 0, 1 и т.д. Только комментарии?

SCADAMaster4D
12.12.2019, 15:38
Добрый день!

Создал перечисление в библиотеке.

Если к этому перечислению обращаюсь в программе ST, все успешно комплируется.
Если к этому перечислению обращаюсь в программе FBD, происходит ошибка!

Вышесказанное поясняют 2 снимка экрана.

Т.е. в FBD нельзя использовать перечисления. Тогда как поступить, если я хочу в коде видеть, что значит 0, 1 и т.д. Только комментарии?


Добрый день!

Нужно перечисление передать через входной параметр.
Вы же в ручную ввели значение. При ручном вводе перечисления, FBD считает его как строку.

Спорягин Кирилл
12.12.2019, 15:59
Добрый день!

Нужно перечисление передать через входной параметр.
Вы же в ручную ввели значение. При ручном вводе перечисления, FBD считает его как строку.

Для переменной State имеющей тип - перечисление TrafficState (состояния светофора), строка TrafficState#Red и есть значение. Как, например, для переменной типа word строка "2" есть значение.
Как я должен значение передать через входной параметр?
Поясните на примере.

SCADAMaster4D
16.12.2019, 17:47
Для переменной State имеющей тип - перечисление TrafficState (состояния светофора), строка TrafficState#Red и есть значение. Как, например, для переменной типа word строка "2" есть значение.
Как я должен значение передать через входной параметр?
Поясните на примере.

Создать в библиотеке тип данных перечисление. Создать в программе FBD входной параметр типа нашего перечисления. Задать начальное значение black (т.е. 1 Значение). Связать параметр с входом ФБ.
Скриншот:
https://1drv.ms/u/s!AgmTYHyVfeexhEpyx6RTyNfncvC0?e=9JVfvS
Пример проекта:
https://1drv.ms/u/s!AgmTYHyVfeexhxE6oyxGi-3N0kRl?e=u38aZi

Спорягин Кирилл
17.12.2019, 10:45
Создать в библиотеке тип данных перечисление. Создать в программе FBD входной параметр типа нашего перечисления. Задать начальное значение black (т.е. 1 Значение). Связать параметр с входом ФБ.
Скриншот:
https://1drv.ms/u/s!AgmTYHyVfeexhEpyx6RTyNfncvC0?e=9JVfvS
Пример проекта:
https://1drv.ms/u/s!AgmTYHyVfeexhxE6oyxGi-3N0kRl?e=u38aZi

Добрый день. Спасибо за ответ.

Планируете ли сделать, что бы можно было писать как в ST, т.е. написал "ИмяПеречисления#Black" и компилятор тебя понял?

nnnn1
31.03.2020, 17:48
Добрый день! Можно ли использовать блок ReportFB в ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D ?

Михаил Соболев
01.04.2020, 14:13
Здраствуйте.
Скачал новую среду разработки 1.2.8 и обновил исполнительную среду в ПЛК до версии 1.2.8.16496.
Теперь почему-то нельзя форсировать параметры связанные со входами. Т.е. если раньше надо было для отладки изменить значение параметра - двойной щелчок в дереве на нужном параметре и изменяешь (true/false или значение вводишь), и оно применяется - передается в связанные программы, то сейчас хоть блокируй значение, хоть вводи - ничего не передается в программы, изменение происходит только во внешних каналах.
Изменить значение параметра в объекте получается только изменением связанного (входного) параметра из программы обработки данных с модулей ввода.
Как можно это обойти ?

elovikov_alexey1994
18.04.2020, 21:39
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с проблемой "несохранения" редактируемого файла в WinSCP? Работаю по соединению SFTP, в директории /etc/ppp/peers/, c файлом mega.gprs. При перезагрузке контроллера по питанию происходит откат к старой версии файла.

Мастеренко Иван
20.04.2020, 11:11
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с проблемой "несохранения" редактируемого файла в WinSCP? Работаю по соединению SFTP, в директории /etc/ppp/peers/, c файлом mega.gprs. При перезагрузке контроллера по питанию происходит откат к старой версии файла.

Добрый день. Попробуйте после изменения файла в терминале WinSCP отправить команду /etc/rc.sync 2

elovikov_alexey1994
21.04.2020, 08:46
Добрый день. После отправки команды сохранение произошло, но обмена с модемом ПМ-01, по прежнему нет.

elovikov_alexey1994
21.04.2020, 09:03
Стоит задача настройки ПЛК110-30 MS4 и модема ПМ-01 для работы с сим картой с динамическим IP адресом. Редактировал файл mega.gprs(файл приложен), но TXD и RXD на модеме не моргают(обмена нет) и GSM моргает раз в три секунды.

Nordline
27.05.2020, 21:55
Может кто подскажет. Возможно ли на этом контроллере перевести один из портов 485 в режим Slave, а к 232 подключить модем? Как написать параметры для разных портов в пункте "Параметры запуска RT"? Через пробел, двоеточие, ситно или еще как?

SCADAMaster4D
29.05.2020, 15:44
На данный момент это не поддержано.

Evgeny.Syromyatnikov
30.05.2020, 19:04
Добрый день.
Есть вопрос:
ПЛК110-30 MS4d
прошивка 5562
Мастерскада 1.2.9
Прошивка модуля МВ210-101 - обновлена до версии 1.0

Настраиваю обмен с МВ210-101

В протоколах я вижу вход МВ210-101, вижу все параметры, но при попытке драг-н-дропом перетянуть новый параметр на Value параметр входа, получаю ошибку:

Ошибка: Присвоение из Система.PLC110_30 1.Протоколы.Modbus TCP.Модуль Modbus TCP (analog).AI 1.Вход.Value : Не найден ключ: Вход_ID_61616 Источник: Система.PLC110_30 1.Параметры.xWater_InputTank_Level Детали:

05-30 13:43:18.619 [5] . Не найден протокол c идентификатором , 0,

Что я делаю не так? до обновления исполнительной среды - работало.

49380

Evgeny.Syromyatnikov
31.05.2020, 16:10
Апдейт:
Сменил тип данных входа на МЭ210-701 с "SYSTEM_LREAL_PARAM" на LREAL соответственно потерял время и статус, но да они не так важны (пока)

ОДНАКО: при установлении связи между параметром и входом - значение входа не передается на параметр

49385

Апдейт 2:
когда привязываю вход напрямую к элементу визуализации - всё пашет
цепочка: вход-параметр-визуализация - не срабатывает

nnnn1
01.06.2020, 08:08
Добрый день! Работают ли такие варианты :
ПЛК110-30 MS4D

1) RS485-1 - модем(выход в интернет) , RS485-2 - slave устройства и ethernet - slave устройства
2) RS485-1 - модем(выход в интернет), RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство
3) ethernet - модем или роутер(выход в интернет), RS485-1 - master, RS485-2 - slave устройства
4) RS232 - модем , RS485-1 - slave устройства,RS485-2 - slave устройства и ethernet - master устройство

Максим Лукин
02.06.2020, 17:19
Добрый день.

Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?

Evgeny.Syromyatnikov
02.06.2020, 18:13
Как изменить IP адрес в ПЛК-110-MS4 ?

Подключиться по RS232 с помощью Putty
логин root
пароль пустой

дальше по инструкции (страница 82)

Ввести команду: vi /etc/network.conf

a) Нажать клавишу I;
b) Изменить IP-адрес ПЛК;
c) Нажать клавишу ESC.

Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);

Перезагрузить ПЛК командой reboot.

gxberc
22.06.2020, 14:58
Добрый день.
возможно ли на ПЛК110-MS4 [M02] зайти по url на разные страницы визуализации? Если да, то какие это адреса или где они задаются?

Zhest
26.06.2020, 17:02
Привет всем!
Не могу догнать как с арм мастерскада 4д(диспетчерская) достучатся до переменных в программе плк110-ms4?
может кто то подскажет или намекнет куда копать?
программа на плк уже написана с визуализацией, теперь стоит задача управлять плк еще с диспетчерского пункта.
связь организована с белым IP.

Evgeny.Syromyatnikov
28.06.2020, 10:45
Обращение к сотрудникам ОВЕН:
Коллеги, в конце мая я писал тут об ошибке в версии 1.2.9 Мастерскады4Д, за этот месяц я перепробовал еще кучу всего, и создавал новые отдельные проекты, и ничего не срабатывает.
Было создано обращение в техподдержку Инсат (ИД на сайте 1129, судя по их ответу номер обращения 19371), которое обещали решить "в течение нескольких дней".
Не могли бы Вы помочь простимулировать деятельность техподдержки Инсат.

Zhest
28.06.2020, 15:09
Походу как обычно ждите ответа через полгода!!
Информация по программированию ПЛК 110-ms4 просто на высшем уровне, освещены все моменты на целых 30 страниц!! Звонишь в овен по проблеме разработки, они в свою очередь пинают на инсат, в инсате говорят покупай платную техподдержку!

Спорягин Кирилл
28.06.2020, 21:57
Походу как обычно ждите ответа через полгода!!
Информация по программированию ПЛК 110-ms4 просто на высшем уровне, освещены все моменты на целых 30 страниц!! Звонишь в овен по проблеме разработки, они в свою очередь пинают на инсат, в инсате говорят покупай платную техподдержку!

Вы не звоните в Инсат, а напишите. Мне всегда отвечаю на вопросы по e-mail.

Скороспелов Андрей
29.06.2020, 15:10
Походу как обычно ждите ответа через полгода!!
Информация по программированию ПЛК 110-ms4 просто на высшем уровне, освещены все моменты на целых 30 страниц!! Звонишь в овен по проблеме разработки, они в свою очередь пинают на инсат, в инсате говорят покупай платную техподдержку!

А что, бесплатную уже перестали оказывать?

Evgeny.Syromyatnikov
29.06.2020, 17:28
А что, бесплатную уже перестали оказывать?

ну вот мне както пообещали и протерялись... сегодня ответили, что "скачайте новую версию", судя по дате файла - она появилась 14.06, вот только информации об этом нигде не повилось....

Скороспелов Андрей
29.06.2020, 18:38
ну вот мне както пообещали и протерялись... сегодня ответили, что "скачайте новую версию", судя по дате файла - она появилась 14.06, вот только информации об этом нигде не повилось....

Информация появляется, только когда совсем новую версию выпускают, с новым номером в конце. А так апдейты регулярно выходят.

Evgeny.Syromyatnikov
29.06.2020, 23:47
Андрей, а смена версии 1.2.9 на 1.2.10 - стоящее событие? так вот оно и произошло.
Однако ничерта не изменилось, исполнительная среда осталась 1.2.9, работоспособность по заявленным ошибкам так же не поменялась...

Просьба к сотрудникам Овен сохраняется: Пните, пожалуйста разлдолбаев-вендоров... ато смущает неработоспособность оборудования...

SCADAMaster4D
30.06.2020, 12:41
Андрей, а смена версии 1.2.9 на 1.2.10 - стоящее событие? так вот оно и произошло.
Однако ничерта не изменилось, исполнительная среда осталась 1.2.9, работоспособность по заявленным ошибкам так же не поменялась...

Вы прислали скришот, где видно, что версия 1.2.9. Перейдите по высланной ссылке и скачайте 1.2.10, проверьте на ней.

SCADAMaster4D
30.06.2020, 12:43
Андрей, а смена версии 1.2.9 на 1.2.10 - стоящее событие? так вот оно и произошло.

Перехода на 1.2.10 ещё не было, на данный момент идёт финальное тестирование версии. Релиз ожидаем ориентировочно через 2 недели.

Evgeny.Syromyatnikov
30.06.2020, 13:01
Вы прислали скришот, где видно, что версия 1.2.9. Перейдите по высланной ссылке и скачайте 1.2.10, проверьте на ней.

Правильно, техподдержка отправила обновиться до актуальной 1.2.10, которая была скачана с их фтп, но на деле оказалась 1.2.9.
Новая ссылка появилась только после очередного сообщения, что доступная версия не пашет.

Evgeny.Syromyatnikov
30.06.2020, 13:05
Перехода на 1.2.10 ещё не было, на данный момент идёт финальное тестирование версии. Релиз ожидаем ориентировочно через 2 недели.

То есть это нормально, когда ошибка со статусом ‘невозможно использование продукта’ устраняется более месяца?
Продавать мы его продаем, а работать он начнет когда-нибудь потом?
Мне казалось что такое допустимо разве что в проектах на краудсорсе, но уж никак не для коммерческого продукта.

или тов. Zhest был прав, и вы таким образом настаиваете на переходе на платную техподдержку? а там что-то отличается или еще приходится напоминать что вы за такую работу деньги получаете?

Evgeny.Syromyatnikov
30.06.2020, 13:59
Коллеги из Овен, подскажите, где найти мануал как загрузить исполнительную систему в контроллер, ато чтото новое обновление ИНСАТ снесло всё напрочь из железяки...

Откатился на базовую прошивку, еще раз из MS нажал "обновить исполнительную систему", и оно опять сдохло ((

49965

Zhest
01.07.2020, 22:43
Коллеги из Овен, подскажите, где найти мануал как загрузить исполнительную систему в контроллер, ато чтото новое обновление ИНСАТ снесло всё напрочь из железяки...

Откатился на базовую прошивку, еще раз из MS нажал "обновить исполнительную систему", и оно опять сдохло ((

49965
И опять тишина!! )))
Походу овен пошёл сам разбираться с проблемой!
У инсат и овен нет информации по данному контроллеру с 2012 года!
У инсат на сайте документация по мс4 висит: ,данный раздел будет наполнен в ближайшее время' походу никогда не будет наполнен!!
И это большая печаль!
Называется вы разберитесь в нашей продукции, а мы потом может быть сделаем мануал, а может снимем с производства! Кстати овен уже один ПЛК под скадой снял с производства!!
Ответ от овна: 'мы создали свободно программируемый контролер, а компания инсат создаёт платформу для разработки, все вопросы к компании инсат!!'
Только контроллер в сети очень дырявый, очень много служб открытых через которые можно свободно всадить ПЛК через сеть! Ни вкоем случае не подключайте плк 110мс4 в общий изернет!
Они взяли ядро unix и не допилили его!
Короче данный ПЛК решето в изернете!
Порт 21 открыт а то фтп, самба поднята и в доступе, веб вообще не защищён приходится на уровне внутреннего брэндмаура защищать его, стандартными нюками можно засрать память ПЛК, и ещё много ненужных служб поднято и не защищено!
Короче какаето печаль в очередной раз!

Я думаю что данный ПЛК не проживёт до 21 года!

Upd: уважаемые админы данного форума, не удаляйте мои комменты и посты, а извлекайте информацию для размышления! Иной раз манагеры овна впаривают в бюджет продукцию которая не отлажена, а подрядчики устанавливают ваши неотлаженные новшества на жизненно важные объекты как котельные, а в конце страдают обычные люди! Задумайтесь о выше написанном!
Благодарю!!

Evgeny.Syromyatnikov
02.07.2020, 13:46
По своему обращению дам апдейт: техпод ИнСат начал активно им заниматься, переписка идет на сайте инсат внутри обращения

Юрий Горелый2
17.09.2020, 17:58
На вопрос
"Только контроллер в сети очень дырявый, очень много служб открытых через которые можно свободно всадить ПЛК через сеть! Ни вкоем случае не подключайте плк 110мс4 в общий изернет!"
можно ответить :

Ну на самом деле то там всё просто с мастерскадой и документацией. попробуйте в ютубе написать Masterscada4d и так вылезет много чего интересного.
всадить через сеть можно много чего, но это же не вопрос ПЛК, а вопрос канало-образующего оборудования.
то-есть силами даже простого роутера можно оставить определенные порты открытыми и доступными только с определенных мест ( подсказка - Masterscada4d iptables в поиске подскажут конкретные номера портов которые можно открыть)
Опять же vlan и openvpn можно настроить другими методами чем внутри плк.
Плк110-м02, как я его помню - никогда не был каналообразующим оборудованием.

ну а про недопиленное ядро. я вот снаружи видел плк210 - если нужно допиленное ядро то это я бы посмотрел его.

но это как говориться другая история.

Evgeny.Syromyatnikov
09.10.2020, 20:35
ну а про недопиленное ядро. я вот снаружи видел плк210 - если нужно допиленное ядро то это я бы посмотрел его.

но это как говориться другая история.

Ну знаете, уважаемый Юрий, я начинаю понимать что Вы безгранично правы...
Купил эту штуку в надежде что русские хоть что-то сделали нормально, но меня жестоко приложили мордой об стол...

реально уже думаю начать общение с Овеном по вопросу замены этой хрени неработающей на 210ый... по крайней мере судя по отзывам Codesys более стабильная и таки работающая система.. а от этой красивости от криворуких дебилов надо отказываться...

ЗЫ:Простите, возможно я излишне резок, но они мен выбесили: баг о котором я писал в июле - до сих пор не исправили, и на новый багрепорт с приложенным полным системным отчетом у меня спросили "версию" их хрени, а судя по счетчику файл с отчетом никто не удосужился скачать... профессионалы, мать их, криворукие...

Юрий Горелый
12.10.2020, 19:37
Ну знаете, уважаемый Юрий, я начинаю понимать что Вы безгранично правы...
Купил эту штуку в надежде что русские хоть что-то сделали нормально, но меня жестоко приложили мордой об стол...

реально уже думаю начать общение с Овеном по вопросу замены этой хрени неработающей на 210ый... по крайней мере судя по отзывам Codesys более стабильная и таки работающая система.. а от этой красивости от криворуких дебилов надо отказываться...

ЗЫ:Простите, возможно я излишне резок, но они мен выбесили: баг о котором я писал в июле - до сих пор не исправили, и на новый багрепорт с приложенным полным системным отчетом у меня спросили "версию" их хрени, а судя по счетчику файл с отчетом никто не удосужился скачать... профессионалы, мать их, криворукие...

Евгений тут важно понимать, что техподдержка Инсата не заточена на решение вопросов в малых проектах.
Не стоит их в этом винить - бизнес ИНсата это в основном совсем другая история - Большие Скада системы. на них они получают Больше денег за меньшее время чем на большОм количестве малых проектах. Поэтому техподдержка может что-то пропустить, и это нормально. Они при этом могут быть заняты все запуском атомной станции.

Про Овен - ну они сильно не поддерживают его -я так думаю (есть основания так думать) тираж весьма мал, и на то есть причины (разного рода) . Ну и собственно поэтому техподдержка может тоже сбоить больше чем по основным продуктам. Гораздо проще ответить на 25 вопросов по ТРМ, который 25 людей запустят и будут удовлетворены, чем вникать в странный плк со странным линуксом и ещё более странной для них мастерскадой.

Ну а ПЛК210 - как его видел я - а смотрел его в работе минут 10 - я бы рекомендовал. (хотя у меня плк немного пошустрее и сильно дешевле - это ПЛК210 имеет промкорпус и входы выходы.)

С другой стороны, конечно, мне с текущей колокольни достаточно дики проблемы с техподдержкой..
почему - наверно не буду писать )

Evgeny.Syromyatnikov
23.10.2020, 23:13
Ну тут как бы скорее разрыв ожиданий:
Я готов получать такую кривую поддержку от фриварного/опенсорсного продукта, но от платной системы - это скорее некий нонсенс... ну объяви ты его условно-бесплатным - и не будет народ придираться к системе.

Всех проблем то с вопросом оказалось что разделитель папок не точки (как в полном имени переменной) а "_" и хрен где это найдешь... но первый ответ саппорта был на тему откопаться от меня, вдруг сам свалю...

Юрий Горелый
25.10.2020, 14:23
Ну тут как бы скорее разрыв ожиданий:
Я готов получать такую кривую поддержку от фриварного/опенсорсного продукта, но от платной системы - это скорее некий нонсенс... ну объяви ты его условно-бесплатным - и не будет народ придираться к системе.

Всех проблем то с вопросом оказалось что разделитель папок не точки (как в полном имени переменной) а "_" и хрен где это найдешь... но первый ответ саппорта был на тему откопаться от меня, вдруг сам свалю...

Тут я не совсем согласен.
Не то, чтобы в разрезе ПКЛ110М02 мастерскада была бесплатной, как и кодесис ( в стоимости прибора это известная часть) по факту - бесплатна,
а то, что повлиять каким либо образом на изменение в достаточно платном кодесисе 2.3 нельзя совсем никак от слова совсем. В этой части Мастерскада более гибкая и лучше работает в части поддержки -
Кодесис к примеру напрямую практически не имеет техподдержки. ( за малым исключением, привет Codesys).
Всю техподдержку по факту оказывает Овен. В этой части к платным продуктам больше вопросов чем ответов.

ShivA
08.11.2020, 18:28
Здравствуйте.
Имеем: ПЛК110-MS4[M02] версия прошивки 5.562, загружен исполняемый код..... все работает, все устраивает..... но! обновил МS4, штатно обновилась среда исполнения, а вот загрузка программы на ПЛК заканчивается ошибкой...... в процессе загрузки теряет соединение.....
ЗЫ: припоминаю, что подобная проблема уже возникала в прошлом, лечилась повышением версии прошивки, но в данном случае прошивка 5.562...
если от спецов последует дельный совет, то приму с благодарностью..... так-же буду благодарен ссылке на старые версии MS4, ибо откатиться проще всего.

Юрий Горелый2
13.11.2020, 11:43
http://82.138.61.205/?page_id=34 -
есть версии:
1.2.9
1.2.10
1.2.11
если нужна версия 1.2.5.8882 - то она тоже есть, просто негоже на этом форуме рекламировать свой контроллер ссылками на него.

Evgeny.Syromyatnikov
26.11.2020, 02:46
Юра, спасибо за ссылку... ;)

Кстати, подскажите такую штуку: а где найти пример как подключить в МС4 выходы модуля МВ210-101. По мануал с сайта "примеры настройки обмена" я поигрался, но выходы не пашут, точнее как: при изменении состояния параметра соответствующего тому или иному выходу - его состояние не меняется...

Евгений Кислов
26.11.2020, 06:37
Юра, спасибо за ссылку... ;)

Кстати, подскажите такую штуку: а где найти пример как подключить в МС4 выходы модуля МВ210-101. По мануал с сайта "примеры настройки обмена" я поигрался, но выходы не пашут, точнее как: при изменении состояния параметра соответствующего тому или иному выходу - его состояние не меняется...

Вы, видимо, опечатались в названии модификации - у модуля МВ210-101 нет выходов.

Юрий Горелый2
26.11.2020, 17:58
Юра, спасибо за ссылку... ;)

Кстати, подскажите такую штуку: а где найти пример как подключить в МС4 выходы модуля МВ210-101. По мануал с сайта "примеры настройки обмена" я поигрался, но выходы не пашут, точнее как: при изменении состояния параметра соответствующего тому или иному выходу - его состояние не меняется...

да, у автора видимо опечатка.
для Мх210-х почти все есть в протоколе ModbusRTU даже без подключения библиотек.

странно что в файле "Примеры настройки обмена" для мх210-ки нет мастерскады.
ну да в РЭ есть перечень регистров модбаса. для МВ210-101 к примеру значения аналоговых входов на 27-й странице. холдинг регистр опрашивать от 4000 будет "Значение (float) на входе 1" вещественным, по идее.
Ну тоесть опросить можно, просто библиотеки не видно на вскидку, возможно она и есть.
добавить в мастерскаде протокол ModbusTCP, добавить модуль модбас_тисипи, выставить ip адрес и добавлять каналы в соответствии с РЭ.
На самом деле достаточно просто

Евгений Кислов
26.11.2020, 18:10
да, у автора видимо опечатка.
для Мх210-х почти все есть в протоколе ModbusRTU даже без подключения библиотек.


Видимо, вы тоже опечатались.

В документе есть пример с MS4D - п. 3.4.
https://owen.ru/uploads/223/mx210._primery_nastroiki_obmena_1.3.pdf

Там рассматривается другой модуль (не МВ210-101), но сам принцип будет совершенно аналогичен.

Evgeny.Syromyatnikov
26.11.2020, 21:23
Действительно, я опечатался

В работе имею 3 модуля мэ210-701, мв210-101 и мк210-311

Евгений Кислов, в том документе который Вы дали - скада настолько старая, что даже интерфейс не совпадает. Но я таки по этому мануалу настраивал выходы для МЭ и МК. Первоначально накосячил с тем что не подцепил к переменным, но подцепив увидел что изменение переменных влияет на значение выхода в модулях, но не на сам модуль.

Юрий, по рту не пробовал, по тсп - вот чтото не получается. Входы читаю нормально, а с выходами - ай.

Evgeny.Syromyatnikov
26.11.2020, 21:32
52194
52195

Вот сделал скриншот и фотку МЭ

Юрий Горелый2
27.11.2020, 09:48
Видимо, вы тоже опечатались.

В документе есть пример с MS4D - п. 3.4.
https://owen.ru/uploads/223/mx210._primery_nastroiki_obmena_1.3.pdf

Там рассматривается другой модуль (не МВ210-101), но сам принцип будет совершенно аналогичен.

Я не опечатался а ошибся.
не нашел, хотя смотрел два раза и пересматривал орс сервер. не внимательно прочитал, да.

Evgeny.Syromyatnikov
27.11.2020, 13:08
Добавлю скрин и фото по МК210-311

52213
52214

Спорягин Кирилл
27.11.2020, 13:39
Добавлю скрин и фото по МК210-311

52213
52214

А у Вас чего переключатель на ПЛК ОВЕН в стопе?

Evgeny.Syromyatnikov
27.11.2020, 14:30
А у Вас чего переключатель на ПЛК ОВЕН в стопе?

А в процессе разработки и отладки он должен быть в другом положении?

Спорягин Кирилл
27.11.2020, 18:46
А в процессе разработки и отладки он должен быть в другом положении?

Он, по-моему, должен быть всегда в "Работе".

Evgeny.Syromyatnikov
27.11.2020, 19:23
Переключил - не помогло.

Юрий Горелый2
30.11.2020, 16:20
Переключил - не помогло.

чему именно не помогло?

не опрашивает по modbusTCP?
а modbusRTU опрашивает?

Evgeny.Syromyatnikov
30.11.2020, 16:33
чему именно не помогло?

не опрашивает по modbusTCP?
а modbusRTU опрашивает?

Все подключения по Modbus TCP
Состояние входов он видит.
Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.

Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»

Юрий Горелый2
02.12.2020, 14:03
Все подключения по Modbus TCP
Состояние входов он видит.
Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.

Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»

возможны варианты.
я бы предложил, сначала, подключиться к контроллеру программой putty в формате Raw по порту 31550. после чего нажав английскую букву " о" и клавишу " энтер" запустить показ посылок modbus
тем самым увидеть, какие же посылки посылает контроллер и что ему отвечают модули. и вот уже эти посылки сравнить на всякий случай с РЭ.

Evgeny.Syromyatnikov
04.12.2020, 01:13
Интересный режим.... но спамит страшно, ориентировочно 1-2 тысячи строк в секунду
не очень понимаю что там надо искать, на всякий случай забульбенил крайние сто тысяч строк в файл
Подскажите: что искать и где потом читать в РЭ?

52328

выдержка из файла
в моменты попыток изменения параметров выходов вылезает множество строк с текстом "err=115"


-> (task=12 dt=20 c=21(21)) 83 7E 00 00 00 0F 01 03 0C 50 62 43 D0 B4 DD 43 CF 4C 08 43 CE
79497872:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 7F 00 00 00 06 01 03 14 D8 00 02 -> (task=12 dt=14 c=13(13)) 83 7F 00 00 00 07 01 03 04 F8 D5 42 47
79497898:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 80 00 00 00 06 01 04 00 33 00 01 -> (task=12 dt=10 c=11(11)) 83 80 00 00 00 05 01 04 02 00 00
0ModbusTCP readex 192.168.254.173
79497932:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E0 00 00 00 06 01 03 0F A0 00 02 -> (task=12 dt=11 c=13(13)) E0 E0 00 00 00 07 01 03 04 D7 70 40 52
79497956:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E1 00 00 00 06 01 03 0F E0 00 01 -> (task=12 dt=16 c=11(11)) E0 E1 00 00 00 05 01 03 02 00 20
0ModbusTCP readex 192.168.254.174
79497997:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: D1 50 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01 -> (task=12 dt=12 c=11(11)) D1 50 00 00 00 05 01 03 02 00 00
0ModbusTCP readex 192.168.254.245
79498029:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: F0 71 00 00 00 06 01 02 00 00 00 08 -> (task=12 dt=21 c=10(10)) F0 71 00 00 00 04 01 02 01 18
0ModbusTCP write 192.168.254.171
79498111:res=17 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=17: 83 81 00 00 00 0B 01 10 01 D6 00 02 04 00 00 00 00 715329529 [2020-12-03T22:04:58.000Z] |-1423354752|:In file opcua_p_socket.c at line 1418: <-- "P_Select" = 0x00000001 (GOOD).


детализация IP адресов:
.146 - Monokot OPC server
.171 - МЭ210-701
.172 - ПЛК110
.173 - МВ210-101
.174 - МК210-311
.245 - Siemens LOGO!
.246 - Siemens S7-1200

Evgeny.Syromyatnikov
05.12.2020, 22:44
capzap
Так проблема в том, что я в модуль МЭ не пишу ничего... я меняю параметры выходов только на модуле МК...


Вот кусок программы который за входы-выходы отвечает.

(*разбираем маску входов VAC *)
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI1 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.0;
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI2 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.1;
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI3 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.2;
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI4 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.3;
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI5 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.4;
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI6 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.5;
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI7 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.6;
EXT_VAC_xEXT_VAC_DI8 := EXT_VAC_xEXT_VAC_wDI.7;

(*собираем выходы VAC *)
EXT_VAC_xEXT_VAC_wDO.0 := EXT_VAC_xEXT_VAC_DO1;
EXT_VAC_xEXT_VAC_wDO.1 := EXT_VAC_xEXT_VAC_DO2;


(*разбираем маску входов Drain_Sew *)
Drain_Sew_xDS_DI1 := Drain_Sew_xDS_wDI.0;
Drain_Sew_xDS_DI2 := Drain_Sew_xDS_wDI.1;
Drain_Sew_xDS_DI3 := Drain_Sew_xDS_wDI.2;
Drain_Sew_xDS_DI4 := Drain_Sew_xDS_wDI.3;
Drain_Sew_xDS_DI5 := Drain_Sew_xDS_wDI.4;
Drain_Sew_xDS_DI6 := Drain_Sew_xDS_wDI.5;

(*собираем выходы Drain_Sew *)
Drain_Sew_xDS_wDO.0 := Drain_Sew_xDS_DO1;
Drain_Sew_xDS_wDO.1 := Drain_Sew_xDS_DO2;
Drain_Sew_xDS_wDO.2 := Drain_Sew_xDS_DO3;
Drain_Sew_xDS_wDO.3 := Drain_Sew_xDS_DO4;
Drain_Sew_xDS_wDO.4 := Drain_Sew_xDS_DO5;
Drain_Sew_xDS_wDO.5 := Drain_Sew_xDS_DO6;
Drain_Sew_xDS_wDO.6 := Drain_Sew_xDS_DO7;
Drain_Sew_xDS_wDO.7 := Drain_Sew_xDS_DO8;

Evgeny.Syromyatnikov
06.12.2020, 01:02
Capzap
Слышу-слышу. Пошел думать чего я там наколбасил в настройках.
Спасибо.

Evgeny.Syromyatnikov
06.12.2020, 01:18
Убрал работу с выходами МЭ
осталось следующее:


14 BC 43 7D
80029158:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 EF 00 00 00 06 01 03 14 84 00 06 -> (task=12 dt=3 c=21(21)) 01 EF 00 00 00 0F 01 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80029176:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F0 00 00 00 06 01 03 14 C0 00 06 -> (task=12 dt=6 c=21(21)) 01 F0 00 00 00 0F 01 03 0C 96 C9 43 69 E7 6D 43 75 64 DD 43 70
80029199:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F1 00 00 00 06 01 03 14 CC 00 06 -> (task=12 dt=13 c=21(21)) 01 F1 00 00 00 0F 01 03 0C 51 AA 43 D2 22 D1 43 D0 03 12 43 D0
80029230:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F2 00 00 00 06 01 03 14 D8 00 02 -> (task=12 dt=13 c=13(13)) 01 F2 00 00 00 07 01 03 04 F0 A4 42 47
80029252:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 01 F3 00 00 00 06 01 04 00 33 00 01 -> (task=12 dt=5 c=11(11)) 01 F3 00 00 00 05 01 04 02 00 00
0ModbusTCP readex 192.168.254.173
80029268:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 A6 00 00 00 06 01 03 0F A0 00 02 -> (task=12 dt=5 c=13(13)) 00 A6 00 00 00 07 01 03 04 FE BC 40 A6
80029284:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 A7 00 00 00 06 01 03 0F E0 00 01 -> (task=12 dt=4 c=11(11)) 00 A7 00 00 00 05 01 03 02 00 34
0ModbusTCP readex 192.168.254.174
80029304:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 F9 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01 -> (task=12 dt=9 c=11(11)) 00 F9 00 00 00 05 01 03 02 00 00
0ModbusTCP readex 192.168.254.245
80029331:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 00 54 00 00 00 06 01 02 00 00 00 08 -> (task=12 dt=12 c=10(10)) 00 54 00 00 00 04 01 02 01 18
0ModbusTCP write 192.168.254.171
0ModbusTCP write 192.168.254.173
0ModbusTCP write 192.168.254.174
80029385:res=17 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=17: 00 FA 00 00 00 0B 01 10 01 D6 00 02 04 00 00 42 C2 888660984 [2020-12-05T22:13:49.000Z] |-1458436992|:In file opcua_p_socket.c at line 1418: <-- "P_Select" = 0x00000001 (GOOD).


И всеравно не пишет в .174 ничего (((

Хотя как я понимаю мы как раз щас правильно пишем в нужный адрес, нужное количество и тп. или я не прав?
ну судя по Вашему разбору строки - тут по сути то же самое.... только пишем не 00 00 00 00, а 00 00 42 С2


в настройках модуля стоит:
последовательность байт _1_0_3_2 (в вещ и целых)
в 8 байт стоит _1_0_3_2_5_4_7_6



я дурак: столько дней бегал, а у меня тип данных на выходе стоял "вещественный" сменил на "беззнаковый целый" - заработало...
пойду побеждать выходы МЭ и работу с выходами Лого!

aks
20.12.2020, 18:38
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Мы с радостью сообщаем об открытии продаж контроллеров ПЛК110 М02 в исполнении MasterSCADA 4D.


Попробовал сделать небольшой проект на этом контроллере.
От общения с MasterSCADA 4D радость пропала.

Evgeny.Syromyatnikov
23.12.2020, 10:26
Велкам, в Новый год.
Не обновляйтесь
Словил подарок из инсата:
Нынешняя версия 1.2.11.20657 из обновления от 21 декабря

После обновления исполнительной системы и загрузки конфигурации : контроллер становится недоступен
Логи щас выгружу и добавлю сюда

Evgeny.Syromyatnikov
23.12.2020, 16:51
Не выложу логи. Их нет. В папке /root/mplc4 какие бы то ни было логи - отсутствуют.

Evgeny.Syromyatnikov
07.01.2021, 18:13
Мой косяк предновогодний, совпало обновление и отключение внешних модулей, по в итоге выловился косячный бесконечный цикл в программе. исключил нафиг.
Спасибо техподу инсата...

Спорягин Кирилл
13.01.2021, 13:33
Мой косяк предновогодний, совпало обновление и отключение внешних модулей, по в итоге выловился косячный бесконечный цикл в программе. исключил нафиг.
Спасибо техподу инсата...

Радует, что отписались...
А то у нас принято свои косяки на других списывать...

Evgeny.Syromyatnikov
13.01.2021, 22:23
Радует, что отписались...
А то у нас принято свои косяки на других списывать...

Не, я свои косяки предпочитаю признавать и озвучивать, позволяет не допускать подобных косяков ни мне, ни коллегам...

Igor_Eremin
15.01.2021, 12:10
Добрый день. Скажите как работает ПЛК с данной системой на сегодняшний день и стоит ли её брать для управления домашнего освещения (через планшет и физ. кнопки)?

Evgeny.Syromyatnikov
17.01.2021, 00:19
Чисто технически декабрьская версия - работает, даже все предыдущие косяки по коннектам и связям параметров внутри - починили.
Немного непривычный язык, но это решабельный вопрос.
про свет не скажу, у меня оно управляет водоснабжением и водоотведением, а так же климатом нескольких помещений в которых зимой надо бы подогревать (кессон скважины, насосная, генераторная). еще не пробовал HMI экраны, но наверное придется попробовать ;)

ЗЫ: причем в тестовом режиме он у меня спокойно забирает значения входов с Siemens !LOGO по Ethernet. и теоретически (так и не придумал зачем) может тянуть данные из S7-1200/1500.

Igor_Eremin
17.01.2021, 09:58
Спасибо! Я как рас и хотел понять стабильность работы. А то на форуме много негатива про МСК4Д, а брать чистый ПЛК110 на CDS2 и городить еще ОПС в доме еще и на windows не очень хочется! :D

melky
17.01.2021, 11:10
Igor_Eremin зачем Windows? зачем OPC?

какая разница какой ПЛК, если у него есть Modbus то далее просто не упираемся в MS4D а подбираем любую систему, где есть Modbus и работает на Linux.

Или у вас желание объединить все в одном флаконе? чтобы и HMI еще был в ПЛК ?

Igor_Eremin
17.01.2021, 12:01
Я просто в MODBUS ножичек, а почти везде написано для работы ПЛК со Скадой нужен ОПС сервер они в основном на Виндовс! Желание стабильной работы ПЛК но хотелось бы иметь возможность иметь Скада в планшете! (прошу прощения если сумбурно написано)Если сможете подсказать оптимальный путь решения буду благодарен!

melky
17.01.2021, 12:52
Igor_Eremin вариантов то масса, есть KaScada которая работает на планшете, есть и другие Scada, которые могут работать на Android и поддерживают Modbus без OPC.
Есть Scada системы, которые работают на Linux и в том числе на всяких Raspberry, Orange и т.д. и так же поддерживают Modbus.

Если использовать последние варианты, то есть установку микроПК в доме и подключение через Web то не важно, с чего вы подключитесь, с планшета или просто с телефона...
Выбор как говорится за вами.

Определитесь для чего вам тут планшет для начала, оттуда и двигайтесь. Просто когда ПЛК не привязан жестко к какой-то определенной системе можно построить более гибкую систему, а если выбрать ПЛК с MasterScada то в ней вы и останетесь навечно...
Опять же, нужно например чтение счетчиков электроэнергии, воды и т.д? а там далеко не Modbus бывает, либо выискивать устройства строго с Modbus...

Например связка ПР200 + Raspberry Pi4 выйдет скорее всего дешевле, чем ПЛК с MS4D и целую массу плюшек для развития. Использование GPIO Raspberry для управления чем-нибудь по алгоритмам Scada системы, оповещения по email, Telegram, SMS и даже управления через SMS.

Igor_Eremin
17.01.2021, 12:57
Спасибо за ответ!

Igor_Eremin
17.01.2021, 13:09
Igor_Eremin
Например связка ПР200 + Raspberry Pi4 выйдет скорее всего дешевле, чем ПЛК с MS4D и целую массу плюшек для развития. Использование GPIO Raspberry для управления чем-нибудь по алгоритмам Scada системы, оповещения по email, Telegram, SMS и даже управления через SMS.
А не можете при такой связке СКАДУ посоветовать?

melky
17.01.2021, 13:22
pult.online есть, даже настраивается через WEB, платная, есть какое-то маленькое количество бесплатных каналов для пробы

RapidScada - работает на Linux при установки Mono (NET для Linux) - бесплатное ядро, 65 тысяч тегов. Есть платные модули, например для отправки email, SMS нужен Модуль Автоматического Управления, драйвер Telegram. Есть и другие платные модули. (для личного использования разработчик дает скидки)

openScada вроде есть сборки для Raspberry, но сама система достаточно тяжела для понимания.

Сам пользуюсь RapidScada, очень понравилась за гибкость и возможности. Следующая версия будет куда интереснее, так как вроде будет отказ от Mono и портирование на NET5. Можно купить реле для Arduino (дешево и сердито) и управлять непосредственно из Scada системы.

Igor_Eremin
17.01.2021, 13:26
Спасибо пошел учить матчасть =)

Evgeny.Syromyatnikov
19.01.2021, 12:41
Немного дополню тем что натыкал сам в поисках:
OPC-сервер для вытягивания данных из SNMP и перевода в modbus нашел на базе RaspberyPi зовется Monokot... Прикольная штука, имеет графическую утилиту настройки.
про скаду много чего написали, сам стырил мыслю о рапидскаде ;)

Андрей Анненко
03.02.2021, 12:54
Андрей Анненко]Добрый день.
СПК1хх [М01] и ПЛК110-MS4 [M02] контроллер c исполнительной средой MasterSCADA 4D.
Есть ли возможность их связать c помощью Modbus RTU или Modbus TCP?
Если есть возможность, отправьте, пожалуйста примеры.

Evgeniy_D
09.03.2021, 21:50
ПЛК 110 М2 MS4D. При вложении параметров в папки для удобства навигации (параметров очень много, хотел разбить по назначению), программа, к примеру разложение байта на биты, перестаёт работать и выдаёт ошибку неизвестные переменные. При помещении параметра в корень папки "Параметры" всё нормально работает. Подскажите решение.

Скороспелов Андрей
10.03.2021, 16:47
ПЛК 110 М2 MS4D. При вложении параметров в папки для удобства навигации (параметров очень много, хотел разбить по назначению), программа, к примеру разложение байта на биты, перестаёт работать и выдаёт ошибку неизвестные переменные. При помещении параметра в корень папки "Параметры" всё нормально работает. Подскажите решение.

Программа ST, а параметры глобальные? Первое, что пришло на ум - к параметру надо приписать имя папки. Папка_1_Параметр_1

Evgeniy_D
10.03.2021, 17:50
Это первое что сделал. Не работает этот "ткацкий ручной станок мастерскада 4д".

Evgeniy_D
10.03.2021, 20:22
В общем зря я смотрел на "Полное имя", там разделители точки (почему???), а надо нижний штрих . Работает только с указанием пути.
В свойствах переменной можно было сделать пункт с отметкой "Глобальная переменная" и не прописывать путь к ней в программе?
Когда код написан и его надо просто скопировать в программу, такой подход с необходимостью прописывания пути убивает все преимущества среды разработки, так как это надо много времени.
В справке надо описывать все пункты, а не выборочно. К примеру что такое "Приоритет" в свойствах Modbus RTU.
Как настроить время опроса по modbus RTU каждого модуля отдельно как в Codesys?

Скороспелов Андрей
11.03.2021, 11:56
Задайте эти вопросы на саппорт.

Dushev85
17.03.2021, 08:31
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться . Имеется плк ПЛК110-220.60.Р-MS4-3 к нему пытаюсь подключить по RS485 частотник ПЧВ101-К75-В. В Мастерскаде при загрузки конфигурации в контроллер вылетает ошибка: "Отказ внешних модулей УСО". Значит добавлял в протоколах Modbus RTU (номер порта 1 так как пчв подключил на RS-485-1, скорость 9600, четность отсутствует , стоп бит 1) далее выбирал модудь modbus rtu1 (адрес 2 ) В ПЧВ установил настройки 8-30 выбрал 2, 8-31 адрес 2, 8-32 скорость 9600, 8-33 выбрал 2 контроль четности отсутствует 1 стоп-бит. Интерефейс RS485-1 подключал так A1 на вход 69 ПЧВ и В1 на вход 68 ПЧВ. где я ошибся?5403654037

melky
17.03.2021, 12:59
Dushev85 с таймаутом 0 вообще хоть одна система умеет работать ? з.ы. не знаю МастерСкаду, но этот параметр обычно везде должен быть > 0

Юрий Горелый2
17.03.2021, 13:54
Dushev85 с таймаутом 0 вообще хоть одна система умеет работать ? з.ы. не знаю МастерСкаду, но этот параметр обычно везде должен быть > 0

ну в мастерскаде этот параметр считается внутри модуля, относительно порта. так что вполне себе 100ms будет.

я бы рекомендовал запустить программу putty, тип подключения raw, порт 31550 адрес 127.0.0.1 и при запущенном проекте масерскады нажать латинскую о и enter.

моэжно будет понять хотябы что именно мастрескада запрашивает и как именно - посмотреть функции модбаса которые запрашивают данные и что отвечает устройство.
по счастливой случайности именно в это время и было https://www.youtube.com/watch?v=6QWiXXiqMdI )))))смотреть долго, но возможно будет полезно

Dushev85
18.03.2021, 14:55
Значит для примера хочу сделать опрос ПЧВ параметр 16-12 адрес указал 16119 ,тип значения целый без знаковый , тип ячейки -регистр хранения. запустил программу Putty тип подключения RAW порт 31550 адрес указал ПЛК 10.0.6.10 . получил такой ответ 5405654057

melky
18.03.2021, 15:42
Part of Data Package Description Value
02 Slave address 0x02 (2)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
3E F7 Starting address Physical: 0x3EF7 (16119)
Logical: 0x3EF8 (16120)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
38 23 CRC 0x3823 (14371)

Вопрос запрос тот что надо или нет ? Просто с ПК опросить ПЧВ и проверить то же самое ?

Dushev85
18.03.2021, 16:50
Part of Data Package Description Value
02 Slave address 0x02 (2)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
3E F7 Starting address Physical: 0x3EF7 (16119)
Logical: 0x3EF8 (16120)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
38 23 CRC 0x3823 (14371)

Вопрос запрос тот что надо или нет ? Просто с ПК опросить ПЧВ и проверить то же самое ?

Вообщем пробовал подключать напрямую к ПК (исключил ПЛК) через ОВЕН АС4 RS485. В мастерскада выбрал АРМ. в итоге тоже самое "Отказ внешних модулей УСО" . запустил программу putty, тип подключения raw, порт 31550 адрес 127.0.0.1 все аналогично как в описал выше. Где я не так делаю в чем моя ошибка?

melky
18.03.2021, 17:09
У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить

Dushev85
19.03.2021, 08:28
У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить

Тема форума "ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D" соответственно решаются вопросы с плк 110 со средой мастерскада. в наличии к сожалению есть только плк 110 и ПЧВ . хочу сделать управление ими в среде мастерскада. вы в этом вопросе по опытнее , что предложите с решением моей задачи?

melky
19.03.2021, 09:36
Дело не в том, что вы хотите, а в том, чтобы проверить другими средствами, отличными от ПЛК и самой МастерСкада что все читается и откуда положено, и если все читается, искать причину уже в вашей связке и исправить ее.

Юрий Горелый2
19.03.2021, 09:42
Тема форума "ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D" соответственно решаются вопросы с плк 110 со средой мастерскада. в наличии к сожалению есть только плк 110 и ПЧВ . хочу сделать управление ими в среде мастерскада. вы в этом вопросе по опытнее , что предложите с решением моей задачи?

судя по прилагаемым скриншотам ПЧВ на такие запросы не отвечает54067 при обращении по адресу 2 3-й функцией модбаса к ячейке 16119

я не помню уже регистров ПЧВ. Не отвечать он может если адрес прибора не тот, настройки скорости не те, регистр не тот функция модбаса не та.

Юрий Горелый2
19.03.2021, 10:00
Более того, надо достаточно Внимательно читать документацию на этот ПЧВ. А местами перечитывать раз по пять, чтобы понять что же имеется ввиду.

Осложняется это тем, что у Данфоса достаточно Странное понимание протоколе Modbus. я бы назвал его сильно устаревшим - они опираются судя по всем на то, что в стандарте 1996 года описано как " так делать больше не надо" а не на стандарт даже 2012 года. имея ввиду 54068 .

По сути вопроса - запрашиваемый регистр этот я даже там нашел.
но это РЭ на ПЧВ конечно Боль.54069

ну то-есть искать по всему документу а какую же функцию модбас в конкретно этой и каждой другой таблице они подразумевает это прямо бред.

прямо моё персональное "фи" в оформлении РЭ на ПЧВ вообще , а главное в оформлении и описании
Таблиц как же работать удаленно с этим ПЧВ в частности.

я бы даже не взялся дальше по документации и пытаться смотреть как его подключать и настраивать, а взял бы какого нибудь сименса. По нормо-часам на подключение выйдет Существенно дешевле.
ну потому что реально документация на ПЧВ - РЭ с сайта это не даже не боль, это Унижение потребителя.

я говорю о РЭ на него здесь https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2/documentation_and_software
а искать описание для аналогичного дансофа и примеры, в гугле - ну это просто глупо. В Рэ даже нет примеров посылок как с ним работать. фу.
возьмите лучше пчв от сименса или abb. или даже любого китайца - быстрее наладете с ним связь.

Юрий Горелый2
19.03.2021, 10:09
Как бомбануло то- Я вот даже не поленился, посмотрел сначала ютуб

https://www.youtube.com/c/owentube/search?query=%D0%9F%D0%A7%D0%92%20 это поиск на канале овен про пчв.

из этих видео на мой взгляд достойно внимания для данного вопроса по пчв

https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8 как то они содесисом подключаются. в принципе можно попробовать аналогично действовать, и в комментариях уже к данному виду задавать вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=LmcZoIKQStg - я полагаю как и видео выше оно может быть о совсем другой версии ПЧВ, не совместимой по регистрам с Вашей, но это надо смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=TuS3_bbxHFc - это вебинар по пчв боюсь вам не поможет, там ничего про модбас не говориться

Dushev85
19.03.2021, 20:17
Более того, надо достаточно Внимательно читать документацию на этот ПЧВ. А местами перечитывать раз по пять, чтобы понять что же имеется ввиду.

Осложняется это тем, что у Данфоса достаточно Странное понимание протоколе Modbus. я бы назвал его сильно устаревшим - они опираются судя по всем на то, что в стандарте 1996 года описано как " так делать больше не надо" а не на стандарт даже 2012 года. имея ввиду 54068 .

По сути вопроса - запрашиваемый регистр этот я даже там нашел.
но это РЭ на ПЧВ конечно Боль.54069

ну то-есть искать по всему документу а какую же функцию модбас в конкретно этой и каждой другой таблице они подразумевает это прямо бред.

прямо моё персональное "фи" в оформлении РЭ на ПЧВ вообще , а главное в оформлении и описании
Таблиц как же работать удаленно с этим ПЧВ в частности.

я бы даже не взялся дальше по документации и пытаться смотреть как его подключать и настраивать, а взял бы какого нибудь сименса. По нормо-часам на подключение выйдет Существенно дешевле.
ну потому что реально документация на ПЧВ - РЭ с сайта это не даже не боль, это Унижение потребителя.

я говорю о РЭ на него здесь https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2/documentation_and_software
а искать описание для аналогичного дансофа и примеры, в гугле - ну это просто глупо. В Рэ даже нет примеров посылок как с ним работать. фу.
возьмите лучше пчв от сименса или abb. или даже любого китайца - быстрее наладете с ним связь.

Больше спасибо! за советы . думаю также поступлю -буду терзать другой преобразователь частоты!

Юрий Горелый
20.03.2021, 13:17
на самом деле мне подсказали товарищи в телеграмм канале, что ПчВ это данфос FC51
а вот по нему уже достаточно документации,
ну и собственно покупать другого не надо - есть даже проект которым можно упралять им.
за вопросами - в телеграмм канал @PLC automatios к автору

Dushev85
20.03.2021, 15:15
на самом деле мне подсказали товарищи в телеграмм канале, что ПчВ это данфос FC51
а вот по нему уже достаточно документации,
ну и собственно покупать другого не надо - есть даже проект которым можно упралять им.
за вопросами - в телеграмм канал @PLC automatios к автору

Огромное спасибо! обязательно подпишусь!

Юрий Горелый
20.03.2021, 23:00
прошу понять и простить. вокруг столько кривого РЭ что прямо ужас какой то!!! )))
и больше его, само собой вблизи, к сожалению(((

Evgeniy_D
24.05.2021, 11:57
Подскажите где можно посмотреть реальную длительность цикла ПЛК или длительность выполнения отдельной программы? В РЭ на ПЛК есть ссылка на модуль статистики в РП, а в РП ничего нет, РП и РЭ скачивал с официального сайта Owen.
Задача выяснить причину жутких тормозов. В ПЛК 5 мелких программ 4 пид регулятора и упаковка-извлечение бит, а отклик 2-3 секунды с момента прихода сигнала управления с панели в параметры ПЛК и до подачи его в протокол Modbus.

Юрий Горелый2
24.05.2021, 13:14
Подскажите где можно посмотреть реальную длительность цикла ПЛК или длительность выполнения отдельной программы? В РЭ на ПЛК есть ссылка на модуль статистики в РП, а в РП ничего нет, РП и РЭ скачивал с официального сайта Owen.
Задача выяснить причину жутких тормозов. В ПЛК 5 мелких программ 4 пид регулятора и упаковка-извлечение бит, а отклик 2-3 секунды с момента прихода сигнала управления с панели в параметры ПЛК и до подачи его в протокол Modbus.

Если просто - в программе на языке FBD есть блок - время цикла в милилсекундах. он находится в библиотеке "Oscat" - "модули измероения". как видео пример другого плк https://www.youtube.com/watch?v=6-W-4GU2_g0

но при этом можно и подключиться к диагностической информаиции мастерскады -
Программа putty режим RAW порт 31550 . Это описано в справке мастерскады

и в ней можно получить информацию о проекте - и размер программы и время цикла. В справке они описаны.

SVKEnergy
25.05.2022, 13:07
Добрый день. Есть ли возможность архивировать данные на microSD карту на контроллере и передавать архивные данные, вместе с текущими по протоколу OPC UA, как это, например реализовано на контроллере КЭАЗ Optilogic L-CPU-1-M?

SVKEnergy
30.05.2022, 13:11
Мде, оперативно поддержка отвечает :rolleyes:

Трофимов Артем
30.05.2022, 15:44
у ПЛК110 нет разъёма под SD , можете архивировать на флешку. передача архивных данных по стандарту OPC UA возможна.

Юрий Горелый2
01.06.2022, 13:48
Добрый день. Есть ли возможность архивировать данные на microSD карту на контроллере и передавать архивные данные, вместе с текущими по протоколу OPC UA, как это, например реализовано на контроллере КЭАЗ Optilogic L-CPU-1-M?

я бы конечно спросил как в анекдоте " а как Вы себе это представляете?"

в том смысле что OPC_UA и OPC_HDA - разные вещи. HDA это Historical Data Acsess. И есть ещё много разных стандартов OPC/
Тут либо следованию Стандарту, либо разнобой... для этого Стандарты и придумали)

melky
01.06.2022, 14:15
Юрий Горелый2


OPC UA предназначен не только для OPC-DA, но и для всех OPC Classic (DA, AE, HDA и т. Д.) не мое, оно как бы и разрабатывалось на замену не только DA

stepavel
08.06.2022, 00:45
Ночи доброй. Контроллер ПЛК110-MS4 версия прошивки 5.562, нет соединения с owencloud. Изменения внесены согласно примера 128стр. https://www.elecom-ural.ru/media/content/owen_files/content_docs/rp_owencloud.pdf
Как вести поиск проблемы, куда смотреть? За ранее спасибо.

stepavel
08.06.2022, 18:19
Ping сервера и других адресов, через putty идет без проблем.

stepavel
08.06.2022, 18:24
Как посмотреть лог связи с owencloud