Возникла проблема При подключении Аналогово источника 4-20мА
Прибор при 4.2мА отображает "110" градусов
Поставил верхний предел измерения на "1000" in.h1
нижний in.L1 на "0" .
При увелечении тока снижаются показания пока со 110 не упадет на ноль потом начинают возрастать.
Поставил верхний предел измерения на "2000" in.h1
Прибор при 4.2мА отображает "220" градусов