PDA

Просмотр полной версии : СПК107 пара проблем



Pleonix
22.02.2017, 11:14
Собрал связку по MODBUS из СПК107 + ТРМ210 (5шт) + частотники Eura E2000 (2шт). Связь работает нормально (зеленые стрелки) пока не начинаю записывать хотя бы в один регистр любого ТРМа. При записи появляется треугольник, если поставить запись в один регистр в цикле, то на этом slave начинает мигать то треугольник, то стрелки, периодически отваливаются и подключаются все устройства. При этом запись фактически проходит успешно. Чтение и запись в частотники проблем не вызывает, просто чтение из ТРМ тоже работает.
Параметры следующие:
Modbus master: скорость 38400; четность - нет;бит 8;стоп бит 2
COM порт: таймаут 1000мс; время между фреймами 10мс
Каналы: время цикла 100мс (увеличивал до 500мс); код функции 16.
ТРМ: задержка 0мс; остальные сетевые по мастеру.
Терминирующие резисторы на RS-485 не ставил.
В кодесис 2.3 связь с ТРМ210 проблем не вызывает, но 3.5 - это сплошные глюки.

Вторая проблема - не работает тачскрин в визуализации, кнопки и переключатели не реагируют на нажатие, но при загрузке сервисное меню вызывается без проблем.

Евгений Кислов
22.02.2017, 11:23
Собрал связку по MODBUS из СПК107 + ТРМ210 (5шт) + частотники Eura E2000 (2шт). Связь работает нормально (зеленые стрелки) пока не начинаю записывать хотя бы в один регистр любого ТРМа. При записи появляется треугольник, если поставить запись в один регистр в цикле, то на этом slave начинает мигать то треугольник, то стрелки, периодически отваливаются и подключаются все устройства. При этом запись фактически проходит успешно. Чтение и запись в частотники проблем не вызывает, просто чтение из ТРМ тоже работает.
Параметры следующие:
Modbus master: скорость 38400; четность - нет;бит 8;стоп бит 2
COM порт: таймаут 1000мс; время между фреймами 10мс
Каналы: время цикла 100мс (увеличивал до 500мс); код функции 16.
ТРМ: задержка 0мс; остальные сетевые по мастеру.
Терминирующие резисторы на RS-485 не ставил.
В кодесис 2.3 связь с ТРМ210 проблем не вызывает, но 3.5 - это сплошные глюки.

Вторая проблема - не работает тачскрин в визуализации, кнопки и переключатели не реагируют на нажатие, но при загрузке сервисное меню вызывается без проблем.

1. В ТР210 нельзя писать циклически - очень быстро убьете память. Пишите по триггеру при изменении значения.
2. Вы пробовали в сервисном меню выбрать пункт Калибровка экрана?

Pleonix
22.02.2017, 11:58
Запись по триггеру тоже вызывает проблемы, соответственно только однократно. Значит ТРМ сам каждый раз пишет в свою энергонезависимую память по факту записи в регистр а не при изменении значения в нём?
Калибровку тачскрина проводил. В содесис к элементу КНОПКА привязал по onmouseclick действие "изменить отображаемую визуализацию" вроде всё по мануалу. На начальной визуализации висит ТРАССИРОВКА, она может мешать работе тачскрина?

Евгений Кислов
22.02.2017, 12:01
Запись по триггеру тоже вызывает проблемы, соответственно только однократно. Значит ТРМ сам каждый раз пишет в свою энергонезависимую память по факту записи в регистр а не при изменении значения в нём?


Да.


В содесис к элементу КНОПКА привязал по onmouseclick действие "изменить отображаемую визуализацию" вроде всё по мануалу. На начальной визуализации висит ТРАССИРОВКА, она может мешать работе тачскрина?

Выложите или отправьте мне на почту архив вашего проекта, пожалуйста.

Pleonix
22.02.2017, 12:18
Проект отправил на почту.
Использовал CODESYS_3.5_SP7_Patch4
LibInstall_v3.5.4.5
SPKxxx_target_3.5.4.24
Repository_OWEN_SPK_3.5.4.20

Pleonix
22.02.2017, 12:20
Яндекс вернул ошибку, выкладываю тут.

Евгений Кислов
22.02.2017, 12:30
У меня ваш проект работает корректно.

Уточните версию прошивки вашего СПК, пожалуйста.

Pleonix
22.02.2017, 12:37
Прошивка СПК 5.093

Евгений Кислов
22.02.2017, 12:38
Прошивка СПК 5.093

В конфигураторе СПК тачcкрин отрабатывает нажатия?

Pleonix
22.02.2017, 12:39
При входе в конфигуратор тачскрин также перестает работать.

Евгений Кислов
22.02.2017, 12:43
При входе в конфигуратор тачскрин также перестает работать.

Свяжитесь со мной по skype или почте, пожалуйста.

Pleonix
22.02.2017, 12:49
По скайп - нет возможности, почта яндекс на ящик e.kislov@owen.ru возвращает ошибку, что письмо отправлено на несуществующий ящик.

Евгений Кислов
22.02.2017, 12:54
По скайп - нет возможности, почта яндекс на ящик e.kislov@owen.ru возвращает ошибку, что письмо отправлено на несуществующий ящик.

Написал вам в ЛС.