Просмотр полной версии : OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28 как быть?



Efremov
21.02.2017, 21:05
скачан с официального сайта http://www.owen.ru, установлен на Win 10, запускаю, в объектах добавляю узел (протокол овен), на узле правой кнопкой выбираю добавить устройство из библиотеки, но там всего 4 позиции! Не сдаюсь иду другим путем, добавляю из меню - Обьекты - Добавить устройство из библиотеки - Модули дискретного ввода - МВ110 - 16Д, устройство добавлено, открываю его оперативные параметры, там только значение счетчика канала 1...16 это параметр r.Cou, а нужного параметра для этого модуля r.Cn нет.. Вопрос как это так?

Efremov
23.02.2017, 22:27
Такой вопрос, возможно даже кто то пробовал это:
в одной физической сети (2 провода А и В) организовать 2 сети по протоколу ОВЕН и ModBus, опрашивать разными ОРС с разных преобразователей интерфейса, с разных портов.
Преследуемая цель, разделить устройства опроса (информационная часть) и устройства управления механизмами, для уменьшения времени реагирования устройств управления, т.к. в сети много устройств и опрос ОРС сервера вырос до 10 сек., тоесть отсылаешь команду открытия клапана и ждешь)

melky
24.02.2017, 02:57
ответил в другой теме, в кратце - забудьте

Сергей0308
24.02.2017, 03:10
Почему же не разбить на несколько сетей, кабель, наверно самая дешёвая часть системы?! Есть кабеля до 10 пар: http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipev.htm

Артем Жучков
27.02.2017, 08:08
скачан с официального сайта http://www.owen.ru, установлен на Win 10, запускаю, в объектах добавляю узел (протокол овен), на узле правой кнопкой выбираю добавить устройство из библиотеки, но там всего 4 позиции! Не сдаюсь иду другим путем, добавляю из меню - Обьекты - Добавить устройство из библиотеки - Модули дискретного ввода - МВ110 - 16Д, устройство добавлено, открываю его оперативные параметры, там только значение счетчика канала 1...16 это параметр r.Cou, а нужного параметра для этого модуля r.Cn нет.. Вопрос как это так?

Добрый день! Не путайте 2 протокола. В ОРС-сервере все приборы которые имеют Modbus добавлены по этому протоколу. Все приборы которые имеют только ОВЕН- соответственно по нему. Все модули добавлены по Modbus RTU - в РЭ ( если посмотреть таблицу В.4) нет ни r.Cou ни r.Cn - там есть регистры которым соответствуют переменные. Для считывания входов есть битовая маска!

Артем Жучков
27.02.2017, 08:11
Такой вопрос, возможно даже кто то пробовал это:
в одной физической сети (2 провода А и В) организовать 2 сети по протоколу ОВЕН и ModBus, опрашивать разными ОРС с разных преобразователей интерфейса, с разных портов.
Преследуемая цель, разделить устройства опроса (информационная часть) и устройства управления механизмами, для уменьшения времени реагирования устройств управления, т.к. в сети много устройств и опрос ОРС сервера вырос до 10 сек., тоесть отсылаешь команду открытия клапана и ждешь)

В чем заключается ваша цель использования протокола ОВЕН ? Сколько устройств на сети и линия связи? скорость передачи?

Автовазов
27.02.2017, 15:09
Вторгнусь в чужую тему, чтоб не плодить свою. Суть вопроса в следующем, в настоящее время изучаю SCADA и OPC имеется в наличии много приборов ОВЕН (ТРМ 210, СИ30, ТРМ202 и т.д.) Возник интерес подключить их к СКАДА не для нужны, а для проверки смогу ли. В общем ближе к делу. При подключении к OPC одного прибора (СИ30) связь идеально везде пишет ГУД-ГУД!, при подключении двух приборов (СИ30 и ТРМ202) ситуация ухудшается половина тэгов ТРМ202 пишет БЭД, но что-то считывает. Ну а когда подключаю к этой конструкции из 2-х приборов еще и ТРМ 210, то связь с ним вообще не устанавливается и он висит с растущим списком ошибок. Если подключать приборы по отдельности, то все работает хорошо, но стоит скомбинировать 2-а и более приборов, связь ухудшается. В чем может быть причина такой ситуации? Использую АС4, приборы находятся рядом 15 см друг от друга, провод медный ПВС 3*0,75, общая длина линии не более 2-х метров. Согласующий резистор ничего не меняет.

Артем Жучков
28.02.2017, 08:09
Вторгнусь в чужую тему, чтоб не плодить свою. Суть вопроса в следующем, в настоящее время изучаю SCADA и OPC имеется в наличии много приборов ОВЕН (ТРМ 210, СИ30, ТРМ202 и т.д.) Возник интерес подключить их к СКАДА не для нужны, а для проверки смогу ли. В общем ближе к делу. При подключении к OPC одного прибора (СИ30) связь идеально везде пишет ГУД-ГУД!, при подключении двух приборов (СИ30 и ТРМ202) ситуация ухудшается половина тэгов ТРМ202 пишет БЭД, но что-то считывает. Ну а когда подключаю к этой конструкции из 2-х приборов еще и ТРМ 210, то связь с ним вообще не устанавливается и он висит с растущим списком ошибок. Если подключать приборы по отдельности, то все работает хорошо, но стоит скомбинировать 2-а и более приборов, связь ухудшается. В чем может быть причина такой ситуации? Использую АС4, приборы находятся рядом 15 см друг от друга, провод медный ПВС 3*0,75, общая длина линии не более 2-х метров. Согласующий резистор ничего не меняет.

Добрый день! Сообщите сетевые настройки приборов и сетевые настройки ОРС-сервера! вы используете новый ОРС-сервер? и заводские номера приборов . Приложите проект на ОРС для ознакомления

Автовазов
28.02.2017, 15:54
Добрый день! Сообщите сетевые настройки приборов и сетевые настройки ОРС-сервера! вы используете новый ОРС-сервер? и заводские номера приборов . Приложите проект на ОРС для ознакомления
Спасибо за ответ. К счастью мой эксперимент по связке из 3-х ТРМ ОВЕН и OPC (новой) закончился положительно, после того как я вместе ПВС 3*0.75 использовал обычную витую пару! OPC начал одновременно видеть все три прибора и пишет что связь ГУД, единственное, что тревожит это разность в интервале опроса прибор СИ30 имеет интрвал опроса всего 200 мс, а ТРМ202 и ТРМ210 аж целых 1500 мс. С чем это может быть связано? или так и должно быть?

Efremov
28.02.2017, 17:48
Спасибо за ответ. К счастью мой эксперимент по связке из 3-х ТРМ ОВЕН и OPC (новой) закончился положительно, после того как я вместе ПВС 3*0.75 использовал обычную витую пару! OPC начал одновременно видеть все три прибора и пишет что связь ГУД, единственное, что тревожит это разность в интервале опроса прибор СИ30 имеет интрвал опроса всего 200 мс, а ТРМ202 и ТРМ210 аж целых 1500 мс. С чем это может быть связано? или так и должно быть?

если через ОРС и по протоколу ОВЕН, то так оно и есть где то.

Артем Жучков
01.03.2017, 08:20
Спасибо за ответ. К счастью мой эксперимент по связке из 3-х ТРМ ОВЕН и OPC (новой) закончился положительно, после того как я вместе ПВС 3*0.75 использовал обычную витую пару! OPC начал одновременно видеть все три прибора и пишет что связь ГУД, единственное, что тревожит это разность в интервале опроса прибор СИ30 имеет интрвал опроса всего 200 мс, а ТРМ202 и ТРМ210 аж целых 1500 мс. С чем это может быть связано? или так и должно быть?

Период опроса настраивается в ОРС-сервере - в подменю прибора -"период опроса " +/- времена задержек ответа.

Алекс Малюгин
03.03.2017, 12:27
29832
Овен OPC сервер бета
проблема с библиотеками модулей дискретного вывода МУ110-32Р,
копия параметров в описании тегов. Из-за этого конфигурация со стандартной библиотекой не работает
29833
и OPC не запускается.

Артем Жучков
03.03.2017, 13:02
29832
Овен OPC сервер бета
проблема с библиотеками модулей дискретного вывода МУ110-32Р,
копия параметров в описании тегов. Из-за этого конфигурация со стандартной библиотекой не работает
29833
и OPC не запускается.

Добрый день! Спасибо за найденный недочет - исправим !

Aleks121032
13.03.2017, 16:54
Не могу установить на WIN XP SP3. Начинается установка и все, висит и молчит. Фрама 4.0

Василий Кашуба
13.03.2017, 17:28
Не могу установить на WIN XP SP3. Начинается установка и все, висит и молчит. Фрама 4.0
Попробуйте установить 4.5

Aleks121032
13.03.2017, 17:35
А где её взять для ХР?

Артем Жучков
16.03.2017, 09:10
А где её взять для ХР?

попробуйте скачать новую версию ОРС-севрера - должна работать на ХР стабильно

X200881
29.03.2017, 11:48
Здравствуйте. Где-то есть переменная для определения пуск-стоп программы технолога в приборе МПР51 OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН? А то всего 4 переменных.