У приобретенного нами ПЛК-110-30РМ неожиданно перестают работать порты RS -232 и RS-485, затем так же неожиданно начинают работать. Поскольку он работает под управлением панели СПК-307Б, это приводит к остановке оборудования , в котором он установлен.
Какие действия мы должны предпринять ? Контроллер новый, приобретен в январе текущего года. Регион - Татарстане.

Евгений Багаев
21.02.2017, 22:23
1. Уточните, пожалуйста, ПЛК110 [M02]? Или старого образца?
2. Какая конфигурация оборудования, что к чему каким образом подключено?
3. Выложите проект, в котором проявляется проблема.

Р.Александр
22.02.2017, 09:13
1. Уточните, пожалуйста, ПЛК110 [M02]? Или старого образца?
2. Какая конфигурация оборудования, что к чему каким образом подключено?
3. Выложите проект, в котором проявляется проблема.

ПЛК старого образца ПЛК-110-24.30.Р-М.СП93.
Подключен портом RS-485 через к панели СП-307Б. Пробовали подключить вместо панели ПК в ржиме онлайн- эмуляции проекта на конфигураторе СП300, результат тот же. Схема перехода от USB на RS-485 исправна, проверена с другими приборами.
Проблема проявляется в ЛЮБЫХ проектах, вплоть до простейших пробных с двумя битовыми переменными. Выглядит следующим образом - после какого то времени нормальной работы контроллер перестает "видеть" поступающий сигнал, и работает как бы с замедлением, только в режиме - 8 бит, нечетный, два стоповых, Модбус РТУ.
При одном стоповом не работает. Скоость влияет мало.
Кроме портов, основная часть ПЛК работает и исполняет заложенные программы при использовании дискретных входов- выходов нормально.

Р.Александр
22.02.2017, 09:16
1. Уточните, пожалуйста, ПЛК110 [M02]? Или старого образца?
2. Какая конфигурация оборудования, что к чему каким образом подключено?
3. Выложите проект, в котором проявляется проблема.

Да, и еще - при проверке с помощью Hyperterminal выдает нормальное сообщение (через порт Debug).

Р.Александр
22.02.2017, 09:20
"Схема перехода от USB к RS485 исправна" относится к варианту подключения к ПК, панель подключается напрямую к порту контроллера.