PDA

Просмотр полной версии : Настройка ПЧВ204 с ПД100-дв0.1-111-0.5



Serega031286
21.02.2017, 11:39
помогите настроить ПЧВ, не могу никак, нужно поддерживать вакуум -42кПа, уже связывался с сервисниками из Минска, помощи 0

maximov2009
21.02.2017, 12:02
Добрый день. А в чём собственно сложность?
Если настройки ПЧ, то http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf
стр. 27.
С уважением.

Serega031286
21.02.2017, 12:21
да пробовал по этой инструкции, ничего не получается, вместе с сервисниками настраивали, 0 результат, отвез частотник на скважину - все работает, датчик рабочий проверял на частотнике lenze

Serega031286
21.02.2017, 12:22
может параметры на вакуум другие надо вбивать

maximov2009
21.02.2017, 12:27
Какие у Вас параметры датчика и куда Вы их вбивали?

Serega031286
21.02.2017, 12:36
по примеру 4.7
1-00 3
1-03 3
3-03 1
3-10 42
4-12 20
4-14 50
6-22 4
6-25 1
остальное все как в инструкции

maximov2009
21.02.2017, 12:43
Судя по Вашим забитым данным, Ваш датчик измеряет от 0 до 1бар? Как же Вы измеряете вакуум?

Serega031286
21.02.2017, 12:44
да если и ставишь -1 таже ситуация

Serega031286
21.02.2017, 12:45
он постоянно держит 20Гц

Serega031286
21.02.2017, 12:46
на частотнике лензе такие же параметры все ОК

maximov2009
21.02.2017, 12:54
Чуть позже отпишусь, если ещё интересно.

Serega031286
21.02.2017, 15:08
ОК, буду ждать

maximov2009
21.02.2017, 15:46
И снова здравствуйте. Вы не сообщили главного - при каком давлении датчик выдаёт 4ма, при каком 20ма.
ПЧ в принципе не понимает, что Вы измеряете (изменяете). Давление, разряжение, температуру, влажность, радиацию и пр.
Он понимает только аналоговый сигнал, в данном случае 4-20ма.
Датчик вы можете включить или в положительную, или в отрицательную обратную связь.
При отрицательной обратной связи, чем больше расхождение между заданием и измерением, тем большую частоту даёт ПЧ, при приближении к уставке, частота уменьшается.
В примере даётся диапазон от 0 до 10, тут всё довольно просто и понятно.
Осталось разобраться с диапазоном Вашего датчика. И кстати, как Вы задаёте уставку. Отрицательное число Вы же можете задать.
Задача в принципе решаемая. Сложность только именно в диапазоне разряжения.
А так у нас не один ПЧ поддерживает давление. А в котельной и разряжение. Там правда стоит ДЕЛЬТА и не я программировал.
Но ещё раз повторюсь, разницы в ПЧ нет.
Кстати, если не изменяет склероз, у ОВЕНА есть переключатель тира входа. Или ток или напряжение. Про него не забыли переключить. Для контроля можете вывести данные со входа на экран (по моему есть такая возможность. Может тут собака порылась.
Извиняюсь, если излишне подробно излагаю и Вы всё это уже знаете.
С уважением.

Serega031286
21.02.2017, 17:15
Датчик у меня от 0 до-0,1 МПа 4мА показывает при атмосферном давлении, переключатели идут на другие выходы, у меня 60 клемма только токовый аналоговый вход

Serega031286
21.02.2017, 17:21
Пробовал посадить на 53 и переключатель на ток поставил, тоже самое, там есть функции маштабирования, в них не понятки, ещё раз повторюсь даже сервис из Минска не помог, на давление работает на ура, на вакуум никак, и в чём проблема не могу понять, сегодня поставил лензе всё работает прекрасно, у меня просто нет технической возможности его перенести на другой объект,

maximov2009
22.02.2017, 05:00
Добрый день. Похоже Вы из Беларуси. Большая часовая разница.
Теперь маленько понятнее стало по датчику. Минусы в настройках сразу отбрасывайте.
Схему подключения как на рис. 4.8, не меняйте (пока во всяком случае). На клеммы выведен и амперметр, попробуйте зацепить амперметр, он должен дублировать показания датчика 4-20ма. Только сделайте дополнительные настройки как в ПРИМЕЧАНИИ. Потом можете его просто убрать без перенастроек.
по примеру 4.7
1-00 3
1-03 3
3-03 1
3-10 0,53 (это Ваше задание в барах, которое будет держаться при автоматическом регулировании)
4-12 20 (можно будет уменьшить до 5, если будет ещё как то создаваться разряжение, своей тягой трубы)
4-14 50
6-22 4
6-25 1
остальное все как в инструкции
Самое ГЛАВНОЕ, поддерживать давление (разряжение) в 0.53 бар он будет ТОЛЬКО если кнопочкой на ПЧ переведён в режим АВТО и запуск осуществляется через клеммы 18 как на рисунке или другими клеммами при соответствующих настройках. Если ПЧ находится в РУЧНОМ режиме и Вы запускаете с пульта ПЧ, то и задание в 0,53 бар Вы тоже должны будете задать с пульта ПЧ потенциометром.
Вот может здесь главная собака порылась.
Для контроля сбросьте всё на заводские параметры и попробуйте по новой.
С наступающими праздниками.
Если что, пишите в личку, всё равно больше никто не откликается.
С уважением.

maximov2009
22.02.2017, 10:42
Извиняюсь. Посмотрел повнимательней.
3-10 должно быть 53 Тут задание даётся в процентах от полного сигнала датчика. У Вас он на 1 бар, нужно поддерживать 0,53 - значит 53 процента от единицы.
На дельте по моему задаётся в абсолютном значении, вот и спутал.
С уважением.

Трофимов Артем
22.02.2017, 14:47
20 Гц держится после программирования частотника, его включения и выключения?
работаете с замкнутым контуром, так?
если всё вышеуказанное верно, попробуйте скопировать параметри ПИ регулятора из первого набора настроек во второй ( особенно параметры коэффициентов П и И ).
далее вернитесь к первому набору и запустите.

Serega031286
22.02.2017, 22:18
ВСЁ получилось, совсем не по инструкции, и ток указывать нужно не минимальный а тот что требуется поддерживать

Serega031286
22.02.2017, 22:22
Основа пример с инверсным управлением, только куча настроек в придачу

maximov2009
23.02.2017, 06:46
Терзают смутные сомнения про минимальный ток и тот который нужно поддерживать.
Если можно - поподробнее про настройки которые Вы сделали, кроме тех что умолчанию.

Serega031286
23.02.2017, 09:07
3-02 3-03 как в инструкции
3-15, 3-16, 3-17 обязательно 2 хотя по инструкции 0(иначе не работает)
3-41, 3-42, 4-10, 5-10, 5-11 как по инструкции
6-22 у меня 10,5, 6-23 11,5 (задаем рамки регулирования, тогда будет поддерживать заданное разряжение и успевать его подрабатывать
6-24 0
6-25 50

Serega031286
23.02.2017, 09:15
Остальные не помню на изусть, чуть позже напишу, очень поздно вчера запустили, датчик нужно подключать только через отдельный блок питания

maximov2009
23.02.2017, 16:54
Добрый вечер. Не хотелось бы Вас огорчать, но то что Вы сотворили, это ВООБЩЕ совсем не то.
Во первых Вы так и не сказали в каком режиме (ручном или автоматическом Вы запускаете). А это очень важно.
6-22 должно быть именно 4ма а 6-23 именно 20ма. Это диапазон Вашего датчика а никак не задание.
Параметры с 3-14 по 3-17 устанавливают способ установки задания. В крайнем случае, если Вы хотите оперативно изменять уставки, в 3-14 ставите 0, а в 3-15 ставите 21 (задание с потенциометра ЛПО).
Поставив туда двойку, Вы сделали задание от датчика.
И таким образом, после всех манипуляций Вы сделали не поддержание давления (разряжения) по ПИД закону с использованием ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ обратной связи по датчику давления.
А прямое управление токовым сигналом датчика, да ещё непонятно в каких рамках. На нужный параметр ПЧ эти манипуляции Вас выведут. Но ни о какой регулировки по ПИДу у Вас не будет.
Так что не обижайтесь, но пока у Вас совсем не то выкружилось.
Ещё раз повторюсь.
Скорее всего у Вас проблемы именно в ручном/автоматическом управлении ПЧ.
Совету всё таки разобраться как следует до конца.
У меня было нечто подобное, когда киповцы пытались настроить ПЧ и никак не понимали что нельзя датчик давления задавать как управляющий сигнал. Только как обратную связь.
И кстати датчик запитывали именно от ПЧ. Кстати на какую клемму подсоединяли минус от внешнего БП.
С уважением.

Serega031286
23.02.2017, 17:53
Минус на 55 клемму, всё работает в дистанционном (автоматическом) режиме, а главное РАБОТАЕТ, и держит заданный вакуум, я тоже сомневался в 3-14, 3-17, но ТОЛЬКО так заработало, в ручном тоже работает от потенциометра ЛПО

Serega031286
23.02.2017, 17:55
Поверте я на него убил не одну неделю, сегодня привезли ещё один такой же, установил за 1,5 часа с теми же настройками

maximov2009
24.02.2017, 04:46
Добрый день. Падение с крыши тоже можно назвать полётом. Но это не сравнимо с управляемым полётом самолёта.
Ещё раз повторюсь.
То что Вы сделали - является ПРЯМЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ управлением ПЧ от датчика. А вам нужно совершенно наоборот. Задание (любым способом) уставки. И поддержание её исполнения за счёт ОБРАТНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ связи от датчика.
И то что как Вы говорите РАБОТАЕТ, это именно падение с крыши а не полёт как он должен быть. Где то Вы не доразобрались.
Я конечно являюсь всего лишь советчиком, но если Вы оставите как Вы сделали, будет крайне непрофессионально. И возможно потом стыдно.
Тем боле, как я понял Вы это делаете не себе и за деньги. Возможно потом найдётся человек, который это исправит и будет поминать Вас нехорошими словами.
Я к сожалению частенько таким у себя занимаюсь.
Считаете СВОЮ позицию правильной - удачи.
Сомневаетесь и хотите разобраться - пишите, можно в личку.
С уважением.