PDA

Просмотр полной версии : Вопрос новичка



Dmitro
20.02.2017, 22:40
МВ110-8А
Включены все 8 входов на Pt100, но физически подсоединен только один датчик Pt100.

Интервал измерения по этому датчику 4-5 секунд. Можно ли уменьшить интервал измерения, но чтобы все входы остались включенными?
Заранее спасибо

Eugene.A
20.02.2017, 22:50
А зачем? Разве температура может меняться так быстро?

Сергей Лысов
21.02.2017, 09:47
МВ110-8А
Включены все 8 входов на Pt100, но физически подсоединен только один датчик Pt100.

Интервал измерения по этому датчику 4-5 секунд. Можно ли уменьшить интервал измерения, но чтобы все входы остались включенными?
Заранее спасибо

Входы опрашиваются последовательно, уменьшить интервал можно отключив неиспользуемые входы. Как вариант поставить нормирующий преобразователь, сигналы униф.тока обрабатываются на 30% быстрее.