Просмотр полной версии : Диапазон для МВ110-8А



Dmitro
17.02.2017, 12:34
Модуль му110-8а
сконфигурирован на выдачу сигнала от датчика в диапазоне 0-100 градусов.
По факту при не подключенном датчике выдаются милионные значение, диапазон очевидно не работает. значит надо в программе контролировать диапазон 0-100 град?

Dmitro
17.02.2017, 12:36
Модуль му110-8а, датчик подключенный к каналу 1 считывается по смещению +1, хотя согласно РЭ на модуль должен считываться по смещению 0.

Евгений Багаев
17.02.2017, 12:40
Какой тип датчика подключаете?

Dmitro
17.02.2017, 13:02
п-100, температуры.

melky
17.02.2017, 13:02
Dmitro чем считывается ? многие SCADA системы читают данные не с 0 а как раз со смещением +1... Это всего лишь реализация у всех по разному.