PDA

Просмотр полной версии : Питание группы приборов от разных фаз



msagent
14.02.2017, 19:37
с 1-ой подстанции выходит 8 фидеров. Ноль общий.

ТРМ148-Р управляет восемью каналами (камерные печи, тиристорные пускатели).

На каждом фидере свой автомат. При загрузке - разгрузке печей автоматы отключают.

Вопрос. Как запитать регулятор, если отдельный фидер на него вытащить не получится?

Допустимо ли такое подключение: ( -|>|- диод)

фидер 1 фаза A ->автомат 1ф 1А -|>|-|
фидер 2 фаза B ->автомат 1ф 1А -|>|-|
фидер 3 фаза C ->автомат 1ф 1А -|>|-|
фидер 4 фаза A ->автомат 1ф 1А -|>|-|
фидер 5 фаза B ->автомат 1ф 1А -|>|-|---(+)---[ТРМ148-Р]-----N (нейтраль)
фидер 6 фаза C ->автомат 1ф 1А -|>|-|
фидер 7 фаза A ->автомат 1ф 1А -|>|-|
фидер 8 фаза B ->автомат 1ф 1А -|>|-|

Т.е. прибор будет питаться постоянным напряжением.
Фазы могут чередоваться хаотично.
По факту это трехфазный полумост.

IVM
14.02.2017, 21:02
Схема Ларионова - это нормально, но одной фазы С не хватает. Если отключат две первых печи, то останется только 2 фазы. И что это будет, схема 2/3Ларионова ? ;)

Осветительной сети что нет в помещении ?