Просмотр полной версии : ПЛК110-30 Номер сервиса 47, ошибка 80



junior
14.02.2017, 08:55
Здравствуйте. При отладке и очередной попытке создания загрузочного проекта вылезла ошибка:29465. Через ПЛК-браузер перестали писаться и удаляться файлы (я записывал дополнительный текстовый файл, примерно 1,5 кБайт размером). Что я не делал отладка теперь не работает по Ethernet, а только через отладочный COM порт. Снял при загрузке ПЛК terminal_log. Прошу помочь, т.к. проект в активной стадии разработки и сроки короткие. Да ещё был второй ПЛК. После прошивки в него данного проекта с дополнительным файлом вылезла таже проблема.

junior
15.02.2017, 11:50
Ответа от работников ОВЕНА не дождался, видимо они заняты очень важными делами. Нашел сам тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23851&highlight=%CD%EE%EC%E5%F0+%F1%E5%F0%E2%E8%F1%E0+47 %2C+%EE%F8%E8%E1%EA%E0. Помогла магическая команда formatFFS.

fpy
07.04.2020, 10:38
Спасибо что отписались, помогло
в ПЛК браузере набрал formatFFS и подождал 3 минуты
слетел ip адрес до стандартного

PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 1.0.11
Need Target version >= 3.12
Compiled: 10:23:45 Nov 5 2019
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:00:6B:07
IP 10.2.11.119
GATE 10.2.1.1
MASK 255.255.0.0

Александр86
28.03.2024, 07:57
Добрый день коллеги.
Точно такая же ошибка, так же помогла команда formatFFS. только спустя месяц , отвалился ethernet , начнем заново. Придется останавливать котельную , чтобы вернуть всё в норму. Очередной раз "окупился" ПЛК.
Автору - спасибо, реально спас партию продуктов.