PDA

Просмотр полной версии : печь муфельная



farikpwnz
10.02.2017, 01:27
Привет народ,нужна ваша помощь есть муфельная печь поставил трм 101 и термопара настроил все,включил авто настройку пид все хорошо работает,но есть одно но,задание 500 набираем 500 градусов,вставляю поверочную термопару у меня показывает 430 что делать?
Заранее спасибо

kon48
10.02.2017, 08:24
1 Использовать с самого начала в качестве рабочей "поверочную" (контрольную) термопару.
2. Проверить правильность подключения компенсационного провода и термопары.
3. Показания контрольной термопары выполняются ТРМ 101 или другим регистратором?
С уважением

farikpwnz
10.02.2017, 10:08
Выполняю поверку другим регистраторам обычный мультиметр и термопара которая в комплекте шла,провода подключены правильно,а можно как нибуть программно подвести показания?
Спасибо

kon48
10.02.2017, 10:35
Сначала надо установить причину расхождений, а затем предпринимать технически грамотные действия.
Смещением и сдвигом характеристики можно установить желаемые показания, но корректно ли это будет?
С уважением

farikpwnz
10.02.2017, 11:12
смещение и сдвиги конечно не корректно работать будет,термопара у меня ДТПК-021 К(ХА) диапазоны измерения -50 +1100,я ставлю в приборе тип датчика Е__P - TXA(K) а вот диапазоны измерения надо куда нить вводить,хотя ненадо вводить....?
спасибо

ezhik59
10.02.2017, 13:45
Термокомпенсация, в приборе включена? Не знаю как в ТРМ101( не имел дела), в других включается и отключается. И уж если есть
сомнения в приборе поверил бы калибратором.

farikpwnz
10.02.2017, 14:17
Дело в том что проверяли...)) даже уже не знаю что делать ,как поступить?
Спасибо!