PDA

Просмотр полной версии : Подключение ВКТ7 к СПК110



GoodLuck
08.02.2017, 15:45
Добрый день!

Может, кто считывал показания с ВКТ7 с помощью СПК110 по интерфейсу RS232? Какой кабель при этом использовали?

GoodLuck
13.02.2017, 14:03
А по RS485, может, кто-то подключался к ВКТ7?

Напишите, плиз, кому удалось считать данные с помощью неважно какого контроллера.

CRW
13.02.2017, 16:59
А по RS485, может, кто-то подключался к ВКТ7?

Напишите, плиз, кому удалось считать данные с помощью неважно какого контроллера.


кабель-адаптер moxa Uport 1150 (RS-USB) по 232му на ноут спокойно (алиэкспрессовские аналоги с радиокиосков дохнут оч.быстро). теплокомовский конфигуратор. к спк не знаю даже как цеплять.

GoodLuck
14.02.2017, 09:02
кабель-адаптер moxa Uport 1150 (RS-USB) по 232му на ноут спокойно (алиэкспрессовские аналоги с радиокиосков дохнут оч.быстро). теплокомовский конфигуратор. к спк не знаю даже как цеплять.

На ноут и у меня все без проблем, мне надо с СПК.

FPavel
14.02.2017, 11:09
На ВКТ7 rs232 с гальванической развязкой и питанием линий от ВКТ к ПК (или к СПК) от DTR. Причём, требуется напряжение не менее 9V. Поэтому не все переходники в rs232 подходят, т.к. в большинстве современных - уровень напряжения на линиях +/-5V.
Может это и мешает.

Когда считывал из подобного ВКТ-5, то менял местами байты или слова в принятых Float. Тут нужно экспериментировать.

Сам протокол - обычный ModBus.

Кажется, есть модификации или расширительные платы для ВКТ7, которые сразу дают rs485 вместо rs232.

GoodLuck
14.02.2017, 11:48
На ВКТ7 rs232 с гальванической развязкой и питанием линий от ВКТ к ПК (или к СПК) от DTR. Причём, требуется напряжение не менее 9V. Поэтому не все переходники в rs232 подходят, т.к. в большинстве современных - уровень напряжения на линиях +/-5V.
Может это и мешает.

Когда считывал из подобного ВКТ-5, то менял местами байты или слова в принятых Float. Тут нужно экспериментировать.

Сам протокол - обычный ModBus.

Кажется, есть модификации или расширительные платы для ВКТ7, которые сразу дают rs485 вместо rs232.

С ВКТ-5 у меня тоже считывается все без проблем.
Я знаю, что для ВКТ-7 есть адаптер интерфейса RS485, но в наличие его нет, надо заказывать дополнительно, поэтому и мучаюсь с RS232.

Считать данные на ПК и на модем от ВКТ-7 получилось легко, а вот на СПК никак теми же кабелями. А вы сами пробовали по RS232 снимать показания или насчет 9V - это только ваши предположения?

FPavel
14.02.2017, 21:15
Насчёт 9V это не предположения. Когда-то пытался считывать ВКТ7 при помощи USB-RS232 или ExpressCard-RS232. После безуспешных попыток оставил эту затею. А чуть позже увидел у официальных представителей схему RS232 для ВКТ7. Тогда и пришло осознание причин моих неудач. Если вы не доверяете моим словам - можете убедиться в этом прозвонкой или ознакомлением с элементами на платке.

На стр.50-51 РЭ ВКТ7 приведены схемы кабелей, сверьтесь с ними, а также проверьте выходные напряжения на выходе СПК.

Сергей Мих
15.02.2017, 10:50
Был интерес, снимал схему с этого адаптера.
Это обычный адаптер TTL-RS232 с развязкой и с внешним питанием от линий RTS, CTS и DSR.
По документу на подключение модема, подключение прямое:
2-2
3-3
5-5
29521
Питание- 9-12 V подаётся с внешнего устройства.

Вова13
15.02.2017, 18:28
А Вы хотите постоянно снимать показания или раз два в месяц?