Просмотр полной версии : МВ110.4ТД ряд вопросов



OBc9Hka
06.02.2017, 18:14
Доброго времени суток.
Имеется МВ110.4ТД. Запитан от 24В.
Подключены тензодатчики.
При просмотре состояния каналов с помощью конфигуратора М110 наблюдается периодическое пропадание связи с каналами.
Связь при скорости 115200.

При подключении к СПК105 замечено следующее:
при обращении к каналу var1:=MV110_4TD.RdfF1; получаем данные от канала 2.
при обращении к каналу var2:=MV110_4TD.RdfF2; получаем данные от канала 3.
при обращении к каналу var3:=MV110_4TD.RdfF3; получаем данные от канала 4.
при обращении к каналу var4:=MV110_4TD.RdfF4; получаем данные от канала 1.

В чем может быть загвоздка?
Заранее, благодарен.

OBc9Hka
07.02.2017, 17:08
Вопрос снят.
Увеличил таймауты в настройках обмена.
Уж не знаю как это связано со второй частью вопроса, но помогло.