Просмотр полной версии : Циклическая перезагрузка ПЛК110 старого образца



TATAR
03.02.2017, 15:15
Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?

Евгений Багаев
03.02.2017, 15:22
Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?

1. Назовите полную модификацию ПЛК. Обновленная модель?
2. Укажите версию прошивки. Команда PLCInfo в ПЛК-браузере.

TATAR
03.02.2017, 15:25
И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?

Филоненко Владислав
03.02.2017, 15:38
И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?

В конфигурации есть места (ID2050-2065) для таких модулей. Их можно написать самому по аналогии с имеющимися.
Т.к. запросы от клиентов очень редки на такой функционал, то написание новых модулей в конфигурации не планируется.
Для submodules ID 2200-2999

P.S. Если ПЛК постоянно перезагружается:
1. Залита кривая программа - любимый Валенком ( И кучей мелких фирм типа WAGO, Siemens) тумблер поможет
2. ПЛК бракованный

TATAR
03.02.2017, 15:43
Версию прошивки считать с помощью команды не удаётся - он постоянно перегружается. Вскрыл корпус там наклейка ёё отсканировал и Вам отправляю.2915029150

TATAR
03.02.2017, 15:51
Ручкой исправлено, так должно быть?

Евгений Багаев
03.02.2017, 16:03
Попробуйте это:
1. Отключить питание ПЛК.
2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
8. Выполнить Сброс(заводской).

TATAR
05.02.2017, 09:59
Сделал как Вы рекомендовали но до пункта 8 - контроллер перестал перегружаться. После клика по "Сброс (заводской)", выдаёт сообщение- "последний онлайн сервис был завершён некорректно! Номер сервиса:19, Номер ошибки: 50"

TATAR
05.02.2017, 10:17
Кнопка или тумблер?

Евгений Багаев
06.02.2017, 10:33
После клика по "Сброс (заводской)", выдаёт сообщение- "последний онлайн сервис был завершён некорректно! Номер сервиса:19, Номер ошибки: 50"
Попробуйте просто загрузить пустой проект и создать загрузочное приложение.

TATAR
06.02.2017, 14:28
И где эти места находятся?

Джорда́но Бру́но
06.02.2017, 14:56
И где эти места находятся?

Зайдите в CODESYS и нажмите F1.

Рамон74
21.07.2017, 11:08
Попробуйте это:
1. Отключить питание ПЛК.
2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
8. Выполнить Сброс(заводской).

У меня была такая проблема: загрузил проект в ПЛК-100-224.Р.М и после этого контроллер стал "уходить" в постоянный рестарт. И так без конца. Не знаю по какой причине. Не мог установить с ним связь ни по эзернету ни по юсб, ни по 232 дебагу... Неоднократно пробовал нажимать на лицевой панели рестарт. Не помогало. Короче что только не далал.
Помог данный совет. Одно но: при включении питания и нажатой кнопки Пуск\Стоп не происходило никакой звуковой сигнализации, а почему то сразу загорелась лампочка Работа. Кнопку пуск\стоп держал секунд 5-7. И сейчас все ок с контроллером!!
Спасибо за совет!

Рамон74
16.02.2018, 12:26
Второй раз произошла такая ситуация, только с другим ПЛК100. Контроллер постоянно в рестарте, ни по какому интерфейсу не связывается. Только один нюанс: кнопку СТАРТ\СТОП нужно держать до тех пор, пока не загорится индикатор работа, а так все как и описано выше.