Объясните, пожалуйста, для чего два штуцера на приборе ПД150? Он двухканальный или это один +, другой -? Как работает измеритель -200 до +200 Па. Подключение на один вход или сразу к двум?
Именно датчик перепада давления.
Подключение зависит от того, что Вы хотите померить.
Я хочу мерить давление газа , воздуха и разряжение на котле Е1/9. Меня интересует как прибор измеряет диапазон -200 Па до +200 Па?
Так и измеряет, как перепад давления между + и - штуцерами. Один из них м.б. оставлен открытым для связи с атмосферой.
А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
Сергей0308
04.02.2017, 21:57
А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
Берите соответствующий с датчиком давления-разрежения! С двумя штуцерами - это с датчиком дифдавления, Вам такой не нужен в данном случае!
29165
Спасибо. Нигде в инструкции не видел подключение штуцеров
А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
Избыточное давление подавайте на +, а разрежение на - (Неиспользуемый штуцер оставить открытым). Приэтом разрежение будет индицироваться со знаком +.
Сергей0308
07.02.2017, 02:09
Избыточное давление подавайте на +, а разрежение на - (Неиспользуемый штуцер оставить открытым). Приэтом разрежение будет индицироваться со знаком +.
Предлагаете трубку постоянно перетыкивать, избыточное давление поднялось, переставляем в "+", разрежение возникло, срочно переставляем в "-"?
Petrovi4
07.02.2017, 08:32
Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
Сергей0308
07.02.2017, 08:48
Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
Вы, наверно про прибор с датчиком дифференциального давления? И почему 14 мА,. а например не 12 мА? Может всё таки - 4 мА?
Какие пределы измерений выбрать для котла Е1/9 горелка ГГ2 (или Г-1,0)?
Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
Все правильно, только не 14 мА, а 12 мА
Сергей0308
07.02.2017, 12:15
Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
Мне видится, может и ошибаюсь, здесь смесь двух разных датчиков, диапазон измерения указан как для датчика избыточно-вакуумметрического давления, а два штуцера от датчика дифференциального давления!?
29206
Предлагаете трубку постоянно перетыкивать, избыточное давление поднялось, переставляем в "+", разрежение возникло, срочно переставляем в "-"?
Как-то так... В крайнем случае...Или применить тягонапоромер
Petrovi4
08.02.2017, 22:47
Все правильно, только не 14 мА, а 12 мА
Обсчитался, мой косяк
Мне видится, может и ошибаюсь, здесь смесь двух разных датчиков, диапазон измерения указан как для датчика избыточно-вакуумметрического давления, а два штуцера от датчика дифференциального давления!?
я так понимаю что разница тут исключительно конструктивная, а принцип измерения от этого не меняется.