Добрый день. Возникла следующая проблема - пытаемся запустить систему приточной вентиляции на базе контроллера ТРМ133М по сети через MODBUS из режима Останов. в режим Запуск. Используем программирование СFC. Посылаем пароль в регистр 511, считываем текущее состояние системы по регистру 336 и меняем его на 1, машина запускается, но на контроллере идет звуковая сигнализация 3 коротких звуковых сигнала. Куда копать?

Aleksey Belokon
01.04.2017, 14:18
Добрый день. У нас похожие проблемы, прибор самопроизвольно уходит в Останов(батарейка в порядке) и никак не хочет выходить из него в запуск (и далее должен в прогрев) так же три коротких звуковых сигнала. Что за три звуковых сигнала? В документации не нашел. Условия переход из останова в нагрев соблюдаются. Помогает только пере прошивка прибора, но не всегда на долго. Код ошибки в приборе #7, что значит?, так же в документации не описано.

Если же сменить уставку Т зима/лето и из Останова прибор выводить в Вентиляцию, то прибор переходит.

uJIb9IHAWK
10.04.2017, 23:28
На сколько помню, там надо расписание Время день и Время ночь выставить в 00:00:00, тем самым контроллер будет запускаться и выключаться не смотря на свое расписание. А 3 звуковых сигнала как раз звучат, когда по сети пытаешься включить трм133м во время его ночного расписания.