PDA

Просмотр полной версии : ПД100-ДГ0,025-137-0,5.8 - подойдёт ли под специфику?



MTRS
03.02.2017, 10:55
Доброго всем времени суток!
Господа технари и сочувствующие, заранее прошу прощения, если подобная тема уже создавалась, но лопатить весь раздел попросту нет времени.
Собственно, вопрос по погружному датчику - в заголовке.
Опишу специфику: ГЭС с удручающе старой автоматикой и соответствующими уровнями помех и наводок. Итоговая длина кабеля токовой петли около 400 метров (сопротивление вполне рабочее для этого датчика), кабель лежит в одном лотке с силовым бронированным. Место установки датчика подходит под климатическое исполнение УХЛ3.1 за исключением перепадов температур: жидкость от 0 до 25, кабель на воздухе - в точности как на улице. Зона погружения датчика оборудована самогреющим кабелем.

Весьма длительное время стоял WIKA 891.13.535, показал себя весьма неплохо, но ничто не вечно.

Спасибо!

maximov2009
03.02.2017, 11:02
Добрый день. Это наверное Вам будет лучше позвонить или написать сразу в техподдержку. Они всегда охотно откликаются. Больно уж специфичный у Вас вопрос.
В принципе, на мой взгляд, если ВИКА работала, почему бы и нашим не поработать, что мы хуже них.
Токовая петля, она и в Африке токовая петля. Если ещё и кабель датчика с экраном, почему бы нет. Без экрана уже как то не комфортно будет.
С уважением.