Добрый день. Прошу помощи, т.к. не очень силён в электронике. Есть устройство и ПЛК100, которые питаются 24VDC от одного блока питания. Устройство имеет выход NPN открытый коллектор и выдаёт импульсы. При этом в спокойном состоянии на выходе относительно минуса БП 3.3В, а когда импульс, то напряжение 0В или около того. То есть NC логика. Нужно этот импульсный выход подключить на вход ПЛК100 чтобы считать импульсы. На сколько я понял нужно как-то подключать через один или несколько резисторов. Как вариант ещё подумал, что можно использовать транзистор на базу которого подавать 3.3В, а через эмиттер-коллектор пропускать 24В которые подавать на вход ПЛК. Но не уверен правильно ли я мыслю, т.к. как я сказал в электронике не силён, подскажите, пожалуйста как можно решить данную задачу.

Вольд
03.02.2017, 10:30
Ссылку на описание устройства, имеющего выход NPN дай.

S.A.D.
03.02.2017, 10:35
Ссылку на описание устройства, имеющего выход NPN дай.
http://1vend.ru/docs/nri-g13-manual.pdf
Интересующий выход - 7 нога разъёма (coin pulse)

maximov2009
03.02.2017, 10:43
Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_10 0/79915682
посмотрите рисунок
"Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом"
С уважением.

S.A.D.
03.02.2017, 11:00
Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_10 0/79915682
посмотрите рисунок
"Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом"
С уважением.
то есть я так понимаю мне нужна вот эта схема:
29111
спасибо! Поставил резистор 1.5кОм и заработало!

maximov2009
03.02.2017, 11:46
Вот и чудно! Удачи.