03.02.2017, 08:01
Добрый день. есть самодельный поплавковый датчик уровня на 3 геркона ( 1 закрытый, 2 открытых) может кто знает готовое решение? на фото схема

kolyan
03.02.2017, 08:11
Добрый день. есть самодельный поплавковый датчик уровня на 3 геркона ( 1 закрытый, 2 открытых) может кто знает готовое решение? на фото схема

Погуглите сигнализатор жидкости ультразвуковой волноводный многоточечный СЖУ-1М.

maximov2009
03.02.2017, 08:38
Раз у Вас датчик самодельный. Поставьте все 3 геркона нормально открытые. И с них сигнал на САУ. Тип САУ подберите по каталогу с нужной Вам логикой. Вполне подойдёт САУ -М7. Там уже выбираете нужный Вам алгоритм управления.
Герконы должны быть типа "сухой контакт". А то у Вас как то подозрательно нарисовано 24В. Может Вы взяли "герконы" от пневмоцилиндров. На самом деле на пневматике стоят не герконы, а датчики положения. Внутри них действительно может в основе быть обычный стеклянный геркон, а может и датчик Холла.
Их просто по привычке все герконами по старинке обзывают. В этом случае тоже решаемо, просто нужно будет поставить промежуточные релюшки на 24В. А с них уже "сухой контакт" на САУ. Тогда и геркон можно не менять, инверсию на реле сделать. Напрямую на САУ 24В подавать нельзя, у него (неё) входа по сути меряют сопротивление. И если бы у Вас была обычная вода а не электролит, в котором течёт ток, то подошли бы кондуктометрические и САУ. А здесь Вы просто электроды заменяете контактами герконов.
Извиняюсь, если излишне подробно.
Можно конечно и схему на простых релюшках замутить, логика не сложная. Но это будет не так практично и эстетично как на САУ. Да и Вы просили простое готовое решение.
С уважением.

Алексей Геннадьевич
03.02.2017, 08:39
Добрый день. есть самодельный поплавковый датчик уровня на 3 геркона ( 1 закрытый, 2 открытых) может кто знает готовое решение? на фото схема
http://www.owen.ru/catalog#90471433
http://www.owen.ru/catalog#27452795

maximov2009
03.02.2017, 08:43
Или может я не понял вопроса. Вам нужен сам датчик готовый? Тогда извиняюсь. Но готовый навряд ли найдёте. На заказ конечно сделают.

Алексей Геннадьевич
03.02.2017, 08:49
Или может я не понял вопроса. Вам нужен сам датчик готовый? Тогда извиняюсь. Но готовый навряд ли найдёте. На заказ конечно сделают.
ПДУ-2
http://www.owen.ru/catalog/datchiki_urovnya_poplavkovie_pdu/opisanie

Только придётся 2-3 датчика ставить.

tis
03.02.2017, 09:50
да. нужен только сам датчик.

maximov2009
03.02.2017, 10:54
Тогда уж вот такой. http://www.owen.ru/catalog/poplavkovie_datchiki_urovnya_pdu_i/opisanie
Прицепляете к ТРМ с токовым входом. И задаёте алгоритм регулирования. Хоть в ПИД режиме будет заданный уровень держать, с точность в несколько миллиметров. Мы такой использовали на поддержке уровня в бачке пастеризатора. С него сразу сигнал на обратную связь ПЧ. Держит хорошо.
Правда цена датчика тоже хорошая. Сомневаюсь что потяните для таких целей.
Что у Вас всё таки за среда, есть ли ток. А то вроде как написано ГАЛЬВАНИКА. Если токов нет, то может просто кондуктометрические штыри и не мудрить сильно. Но если электролит, который не разъедает нержавейку, то нужно будет использовать прибор, работающий на переменном токе. И наче коррозия съест махом.

maximov2009
03.02.2017, 16:46
Так я про это сразу и обозначил. Для наших задач - окупается. А другим - надо выбирать. Но решение же в принципе есть.

Eugene.A
03.02.2017, 20:21
Заоблачная цена - это у датчика уровня SER2 Buderus - 4017.50 €
Другое название - Loos. Один только электрод стоит около 2000 €.
Валяется такой. Раз в месяц дурит - выходной ток падает до 0 мА вместо 4.

Боднар Олег Миколайович
03.02.2017, 21:34
Заоблачная цена - это у датчика уровня SER2 Buderus - 4017.50 €
Другое название - Loos. Один только электрод стоит около 2000 €.
Валяется такой. Раз в месяц дурит - выходной ток падает до 0 мА вместо 4.

Такие дорогие датчики еще у спиракс сарко есть, для контроля уровня воды в барабане парового котла, предлагали нам купить, там тоже цена доходила до 5000 евро.

Боднар Олег Миколайович
03.02.2017, 21:41
Тогда уж вот такой. http://www.owen.ru/catalog/poplavkovie_datchiki_urovnya_pdu_i/opisanie
Прицепляете к ТРМ с токовым входом. И задаёте алгоритм регулирования. Хоть в ПИД режиме будет заданный уровень держать, с точность в несколько миллиметров. Мы такой использовали на поддержке уровня в бачке пастеризатора. С него сразу сигнал на обратную связь ПЧ. Держит хорошо.
Правда цена датчика тоже хорошая. Сомневаюсь что потяните для таких целей.
Что у Вас всё таки за среда, есть ли ток. А то вроде как написано ГАЛЬВАНИКА. Если токов нет, то может просто кондуктометрические штыри и не мудрить сильно. Но если электролит, который не разъедает нержавейку, то нужно будет использовать прибор, работающий на переменном токе. И наче коррозия съест махом.

А чем мотивировано использование поддержание настолько точного уровня в бачке ? У нас стоят вибровилки или датчики уровня от IFM по 3 шт. на бачок и нормально. На вакуум-выпарной установке уровень на входящем бачке поддерживается с точностью до 1 см., но там гидростатика в днище бака дорогущая с керамической мембраной и под молочною гайку. А на пастеризаторах не пойму зачем так точно поддерживать уровень в бачке.

maximov2009
04.02.2017, 07:44
Стоит на пастеризации сливок. Линия была рассчитана на молоко и на нём в принципе работала нормально. А у сливок теплоёмкость побольше, работала на грани, чуть что - на возврат. Сделали подогрев промежуточного бачка и равномерную подачу из танка. Помогает. Костыль конечно Надо ещё просто секцию добавлять. Пока начальство в раздумьях. Здесь главное не уровень, а равномерность подачи.
А на остальных как и у Вас вибровилки. Пробовали ставить емкостные - ерунда, с пеной не справляются, хотя рекламировались как пеноустойчивые.
Аналоговый также стоит на линиях приёмки молока "АКРАМ". Только там не нашенский и емкостной вдобавок.

Алексей Геннадьевич
04.02.2017, 20:16
У него цена заоблачная 25см - 7257р 1м - 13157р
Вы сильно ограничены в месте для монтажа?
Если нет- то какая проблема 3 датчика поставить?

tis
07.02.2017, 06:23