Просмотр полной версии : ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?
Уважаемые, очень прошу совета. Есть ли возможность по РС485 законнектить ТРМ138 и панель оператора СП310 с выводом на панель сигналов с датчиков? Используя при этом Modbus RTU. В виде софта есть конфигуратор СП300 и конфигуратор ТРМ138, так понимаю использовать надо адрес ТРМ138, датчики будут в виде регистров, индикация на панели будет реализовываться с помощью макросов в конфигураторе и привязке регистров. Или все совсем не так? В этом деле начинающий, читал, но не делал. Очень надеюсь на помощь!
Николаев Андрей
01.02.2017, 12:17
Регистры, которые надо опрашивать с помощью СП310 указаны в РЭ на прибор, в соответствующем приложении (от стр. 71)
http://www.owen.ru/uploads/re_trm138_2036.pdf
maximov2009
01.02.2017, 12:40
Добрый день. С ТРМ 136 на ИП320 выводил без проблем. И в Вашем случае особых проблем не должно быть.
Делаете панель мастером, рисуете поля вывода и привязываете их к соответствующим регистрам ТРМ 138. Никаких макросов не надо.
Конечно использовать сенсорную панель просто для просмотра температуры ОЧЕНЬ круто и накладно. Сенсорная панель всё таки не только для просмотра но и для управления.
Может Вам достаточно будет ИП320. Конечно не так красиво. Но дёшево и практично.
С уважением.
Увы, у нас уже есть панель СП310 и необходимо ставить именно её. Получается для чтения значений с 2 входа ТРМ138 необходимо использовать функцию 3х и регистр 0х0006?
Сергей0308
01.02.2017, 14:02
Увы, у нас уже есть панель СП310 и необходимо ставить именно её. Получается для чтения значений с 2 входа ТРМ138 необходимо использовать функцию 3х и регистр 0х0006?
Почему увы, может ура! Кашу маслом не испортишь!
Евгений Кислов
01.02.2017, 14:02
Увы, у нас уже есть панель СП310 и необходимо ставить именно её. Получается для чтения значений с 2 входа ТРМ138 необходимо использовать функцию 3х и регистр 0х0006?
Да, все верно. Стоит заметить, 3x - это не функция, а область памяти, к которой происходит обращение (input registers). Функцию панель выберет автоматически - в данном случае это, действительно, будет функция 04 (Read Input Registers).
Да, все верно. Стоит заметить, 3x - это не функция, а область памяти, к которой происходит обращение (input registers). Функцию панель выберет автоматически - в данном случае это, действительно, будет функция 04 (Read Input Registers).
А если задействовать другие выхода...в руководстве были указаны регистры для 1 входа (0х0001) и 2го(0х0006) и 8го(0х0024), а остальные входа тогда под какими регистрами? Извиняюсь за скорее всего дурацкий вопрос.
Евгений Кислов
01.02.2017, 16:05
Там адреса в Hex, т.е. 3-й канал будет под адресом 0xB и т.д.
Уточню, что в панели адреса задаются в десятичном виде - так что надо будет их пересчитать.
Спасибо. Вылезла другая ситуация - ТРМ не хочет дружить с СП310. Адрес в ТРМ - 16, в элементах панели - адрес 16, 3х и регистр 0х0001, подсоединяюсь через разъём PLC на 4 и 7 контакты - и тишина, связи не происходит, экран с загруженным проектом и окошко comunicating..., PLC и номер адреса - 16. Какие настройки необходимо проверить у конфигуратор?
Евгений Кислов
02.02.2017, 10:16
Спасибо. Вылезла другая ситуация - ТРМ не хочет дружить с СП310. Адрес в ТРМ - 16, в элементах панели - адрес 16, 3х и регистр 0х0001, подсоединяюсь через разъём PLC на 4 и 7 контакты - и тишина, связи не происходит, экран с загруженным проектом и окошко comunicating..., PLC и номер адреса - 16. Какие настройки необходимо проверить у конфигуратор?
Сетевые настройки ТРМ и СП совпадают? Обратите внимание, на заводских настройках у ТРМ выбран протокол Овен - необходимо изменить на Modbus RTU. После этого необходимо перезагрузить прибор по питанию, чтобы настройки вступили в силу.
И там и там выставлен Modbus RTU, по-крайней мере в настройках ТРМ и на элементах отображения выставлен адрес ТРМ (16). Есть ли ещё какие то пункты, которые стоит проверить?
Спасибо, все решилось. Глючный разъём подвел)
Ещё разрешите вопрос - если я в ТРМ138 по температуре уставку реализую на включение насоса через дискретные выхода, возможно ли в панели задать функцию включения/выключения этого насоса через функциональные кнопки-элементы? Читая про Модбас общую информацию обратил внимание на такой регистр, как 0х05 и 0х0F. Или правильно называть область памяти? В руководстве опять же, прописаны Коды функции 01/05 и список регистров для ВУ (состояние ВУ1 - 0х0000) и т.д. В правильном направлении я ищу или стоит выспаться (извиняюсь за скомканность, голова уже кипит)?
Евгений Кислов
02.02.2017, 14:13
Да, можно - для кнопки выбираете область памяти 0x и номер нужного бита.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot