Добрый день, подскажите новичку как настроить трм 500.
Проблема в следущем, есть трм 500 работает в режиме on/off, через пускатель подключены тены 8 квт, дтс014-рт100в3.20/1. В настройках ставлю Р100 на дисплее прочерки и загорается лампа сиг., а при заводских настройках (ptl) температура не соответствует реальной, на дисплее показывает 35 С, а в печке около 150С.
Помогите настроить, подскажите советом.

Павел Братковский
01.02.2017, 07:21
подключение датчика правильное?

Владимир174
01.02.2017, 07:31
Как в инструкции датчик 3 проводный, 11, 12, 13, 14 через перемычку

Павел Братковский
01.02.2017, 07:56
между 12 и 13 100 ом ? в инструкции не нашел что значат, прочерки по трм1 обрыв датчика....

maximov2009
01.02.2017, 08:45
Добры день. Проверьте сам датчик. Отсоедините от клеммника. Омметром измерьте сопротивление между выводами. Между 2 проводками должно быть почти 0 сопротивление. Внутри датчика они соединены. Между ними и 3 проводом должно быть сопротивление чуть больше 100 Ом. 100 должно быть при 0 градусов. Это и есть измерительный элемент. Вот он и должен быть подключен между 12 и 13 клеммами. Оставшийся конец должен быть подключен на 11 клемму. И между 13 и 14 клеммами ставите проволочную перемычку. Замкнутые со стороны датчика 2 провода, предназначены для учёта сопротивления проводов и корректировки показаний.
Извиняюсь, если изложил подробно и Вы всё это уже знаете.
С уважением.

Владимир174
01.02.2017, 17:48
Всем спасибо, проблему решил, сбросил на заводские настройки и по новой все выставил и все заработало