PDA

Просмотр полной версии : Настройка СИ20



graf102574
30.01.2017, 18:36
Добрый вечер. Подключили счетчик импульсов СИ20 для упровления (вкл-выкл) электродвигателем через чястотный преобразователь. После установки программы при запуске эл.двигателя, счетчик счетает импульсы (один импульс равен одному обороту вала) как положено, но не отключает питание. Носили прибор в КИП, там сказали что в нем не приходит питание на управляющее реле. Кто, что посоветует? Счетчик новый, ни где не стаял.

maximov2009
31.01.2017, 04:24
Добрый день. Приведите полную маркировку СИ20. Особенно интересна последняя буковка - тип выходного устройства. И как Вы его программируете.
У СИ20 есть индикатор "Вых" на передней панели. Если он не срабатывает, то косяк в программировании. Если срабатывает, но нет выхода, то может неправильно используете выход, не тот тип. И если не релейный, то может уже кирдыкнули его.
Чего Вы вообще хотите добиться и куда на ПЧ подключаете выход. Что за ПЧ?
Пока как всегда больше вопросов, чем ответов.
С уважением.

graf102574
31.01.2017, 05:58
Доброе утро.
Маркировка - СИ20-У.И/2.Р.
После отсчета количества заданных импульсов индикатор "Вых" не загорается, загорается индикатор "СТАРТ/СТОП".
Частотный привод - Danfoss VLT5002. Подключен через СТОПовую кнопку, которая сама по себе работает (включает/отключает частотник дистанционно).

Программировал следующие параметры:
1) Режим работы ВУ. Установил значение 2 (ВУ в режиме дозатора).
2) Тип работы по достижению уставки. Установил rStStP (Сбросить счетчик и остановить счет).
Остальные настройки - заводские.

Задача стоит отключить частотник после отсчета необходимого количества импульсов. Цепь кнопки "Стоп" заведена последовательно через контакты 6 и 7 счетчика импульсов. Цепь между этими контактами после отсчета импульсов не разрывается.

maximov2009
31.01.2017, 07:17
Добрый день. У Вас неправильно выбраны уставки. Раз у Вас сразу происходит сброс, выходное устройство не включется.
Ниже пример из РЭ стр.23 На мойбеглый взгляд Вам должно подойти. Посмотрите график сработки входов и выходов на рис 3.9

3.3.2.5 Установлены следующие параметры:
– режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
– тип работы по достижению уставки – «Продолжить счет» (SPM=Cnt);
– тип работы по сигналу «Сброс» – «Сбросить счетчик и продолжать счет» (rSt=Cont)
(рисунок 3.9).
То есть нельзя сбрасывать счётчик. Тогду ВУ останется включено. А сброс можете завести через выходное реле ПЧ. Чтобы он срабатывало при останове.
При сбросе показания станут ниже уставки и ВУ отключится.

Если не подойдёт, смотрите ещё примеры, начиная с 19стр.
3.3.2 Работа счетчика в зависимости от заданных параметров
Пробуйте-пишите.
В первую очередь добиться сработки индикатора и соответственно ВУ, потом думать над остальным.
С уважением.

graf102574
31.01.2017, 11:54
Огромное спасибо!
Все получилось по Вашей "наводке".
А то я уже собирался прибор обратно по гарантии сдавать :-).

maximov2009
31.01.2017, 12:04
Рад за Вас. Настройки сложноваты конечно для восприятия с первого раза. Это особенности ВСЕХ универсальных устройств. Если есть желание и возможности попробуйте переходить на свободно программируемые устройства. ПР 200 например. Ваш алгоритм там решается на раз. Ещё и добавить можно много чего.
Правда тут конечно тоже есть свои ограничения. Относительно Вашей задачи например, алгоритм сделать легко, но существуют ограничения по входной частоте. Не больше 200Гц. У СИ 20 конечно гораздо больше.
Вот как то так.
С уважением.