Просмотр полной версии : Подключение к Овен ПЛК 150
Здравствуйте. Ситуация такая...Установлен ПЛК 150 с двумя дискретными модулями МДВВ. Один из них недавно сгорел и был отправлен,взамен новый пришел. Цель - узнать необходимые настройки модуля для коммутации с головным устройством.
Соответственно пытаюсь подключится к ПЛК 150..Использую Ethernet, по скольку штатного кабеля RS232 не осталось, а коннектора 6-ти пинового нет, чтоб сделать новый. Скачал с сайта Target-файл последний, подключаюсь через EasyWorkPLC. И тут первая проблема... В списке устройство находит, но нет конфигурации по нему (Снимок).
Пытаюсь подключиться через Codesys 2.3. Запускаю, создаю проект, щелкаю Подключение...Ошибка подключения (Снимок 2). Пробовал установить старые Target-файлы с сайта, по скольку видел на форуме аналогичные проблемы, и там поясняется, что причина может быть в том, что таргет файлы новые, а прошивка старая..но все это безрезультатно.
Информация о ПЛК (снимок 1).
Проект надо смотреть, причин может быть много..
В том то и дело, что не могу прочитать проект. Не могу подключиться
Перезагрузите ПЛК, было такое (да и есть). Чтобы подключиться через ethernet надо довольно часто топать к оборудованию и перезагружать ПЛК.
Без исходного файла не получится: тема уже много раз обсуждалась на форуме, ищите того кто делал проект, нужен загрузочный файл проекта- соединитесь без проблем..
Сергей Лысов
29.01.2017, 21:26
Здравствуйте.
Пытаюсь подключиться через Codesys 2.3. Запускаю, создаю проект, щелкаю Подключение...Ошибка подключения (Снимок 2). Пробовал установить старые Target-файлы с сайта, по скольку видел на форуме аналогичные проблемы, и там поясняется, что причина может быть в том, что таргет файлы новые, а прошивка старая..но все это безрезультатно.
Информация о ПЛК (снимок 1).
В настройках сетевого адаптера на ПК маску подсети, шлюз и IP адрес прописывали?
В настройках сетевого адаптера на ПК маску подсети, шлюз и IP адрес прописывали?
Шлюз? Зачем?
ПЛК перезагружал. Маска и ИП выставлены, пинг идет.
Без исходного файла не получится: тема уже много раз обсуждалась на форуме, ищите того кто делал проект, нужен загрузочный файл проекта- соединитесь без проблем..
То есть, чтобы слить проект с ПЛК и глянуть на него, мне нужно найти этот проект у разрабов?))) ооочень "необычно". Других способов нет?
То есть, чтобы слить проект с ПЛК и глянуть на него, мне нужно найти этот проект у разрабов?))) ооочень "необычно". Других способов нет?
так в чем дело, срочно сообщите это разрабам, если владеете немецким конечно.
Есть же вариант проще, подключили снифер после первой же пачки запросов-ответов станет ясно какой адрес,у какого модуля
Или подцепить конфигуратор ко второму и прочитать параметры, где-то рядом и первый))))
Вот это уже ближе. А можете подсказать сниффер для протокола Овен?
вот это уже ближе, почему овен а не модбас, значит информация все же есть какая-то
так в чем дело, срочно сообщите это разрабам, если владеете немецким конечно.
Есть же вариант проще, подключили снифер после первой же пачки запросов-ответов станет ясно какой адрес,у какого модуля
Можете посоветовать какой-то? Может которым сами пользуетесь?
вот это уже ближе, почему овен а не модбас, значит информация все же есть какая-то
потому что по протоколу Modbus просканировал практически весь дипазаон, нет ответов.
Можете посоветовать какой-то? Может которым сами пользуетесь?
Мне этот нравится http://www.compt.ru/
для решения этой задачи я бы использовал http://www.hmisys.com/downloads/PeakHMISlaveSimulatorInstall.exe
Спасибо! Буду юзать обе)
так может уже и бесполезно, после таких то действий
Запускаю, создаю проект, щелкаю Подключениеи рисунка Снимок1.png Может в плк уже нет программы, чтоб что то сниферить
так может уже и бесполезно, после таких то действийи рисунка Снимок1.png Может в плк уже нет программы, чтоб что то сниферить
Почему там не должно быть программы? Я же не записывал ничего на плк. Подключался через Codesys по инструкции. Да и к тому же, если бы не было проекта на плк, то на первом модуле не коммутировались бы выходы.
Вобщем Port Toolkit ловит данные, но на "арабском", видимо оттого, что протокол Овен все таки. И вторая программа PeakHMI судя из названия только для Modbus'а предназначена. К тому же, необходимо задавать явно ID устройства, которое мне неизвестно.
То что читается мусор, говорит о том что неверно выбрана скорость, что же касается PeakHMI, я же говорил не использовать её как слейв, а как снифер, открываете коммункационный монитор, выставляете галку Show Message Raw и наслаждаетесь что творится в "эфире", если считаете что там протокол овен, то прога должна быть включена в режиме ascii, а не rtu
Выдал вот такой обмен. Я правильно понимаю, что адрес прибора должен быть заложен в первом байте?
Receive Count: 9
REC: 5B 27 7B 43 FE 8D FC BD FB
CRC Error
Receive Count: 8
REC: 62 F1 BA FC 62 FC 89 F8
CRC Error
Receive Count: 8
REC: F7 FD 8D FD 62 F8 62 F8
CRC Error
Receive Count: 8
REC: F9 03 FF 00 65 19 03 C1
CRC Error
Receive Count: 8
REC: F9 A7 39 63 8C 37 00 03
CRC Error
Receive Count: 8
REC: 79 F5 41 03 FF 03 FC 03
CRC Error
Receive Count: 8
REC: 43 FE 43 FE 43 FE 27 63
CRC Error
Receive Count: 8
REC: 62 FE 7B FE 8D FC BD FE
CRC Error
Receive Count: 9
REC: 88 F8 BD F8 62 FF FD 7A F5
CRC Error
Receive Count: 8
REC: 89 FD 7A F8 01 FE 43 FE
CRC Error
Receive Count: 8
REC: 41 03 79 63 19 FE 03 00
CRC Error
Receive Count: 8
REC: E1 A7 21 63 E1 63 FE 59
CRC Error
Receive Count: 8
REC: 21 F5 00 03 3B FC E3 43
CRC Error
пока это тоже мусор, почитайте описание протокола, его можно скачать тут (http://www.owen.ru/documents/94181849)