Просмотр полной версии : пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float



Владимир1967
28.01.2017, 16:57
весь вопрос в заголовке темы. В настойках ПР200 установлено чтение старшим регистром вперед и старшим байтом вперед.

Владимир1967
28.01.2017, 17:10
заработало. В ОРС в настройках тега должно быть младшим байтом вперед "нет" младшим словом вперед "да"