Доброе время суток! Столкнулись с такой проблемой, при реальной температуре наружного воздуха -20 регулятор почему то показывает температуру -33, пробовали заменить сам датчик наружного воздуха но проблема осталась. Подскажите может настройки или еще что нибудь надо изменить?

Андрей 74
30.01.2017, 07:52
В меню "Сдвиг/наклон" характеристики аналоговых входов, задайте сдвиг для входа 1 на +13.

Николаев Андрей
30.01.2017, 10:07
До этого проверьте тот ли тип датчика Вы выбрали в настройках.