PDA

Просмотр полной версии : ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.



lexures
27.01.2017, 11:36
Доброго времени форумчане!

Опять обращусь к вам за помощью. Есть сборка, пока экспериментальная: ПР200, на входе AI1 сидит трансформатор тока, на выходе AO1 - ИТП-11. Ну так, для эксперимента. Замеряю на входе, обрабатываю, выдаю на выход значение от 0 до 1 (естественно float), но на выходе ничего происходит... пусто.
На экран вывел переменные, все значения показаны, и они есть... на экране. Так же показывает, что на экране, что в системном меню, значения меняются и на выходе AI1 есть ноль-единица. Но на самом выходе физически ничего нет, т.е. 0.

Пробовал на трех разных ПР, все равно так же все.
Две ПР200-220.2.1.0 и одна ПР200-220.2.0.0.

Ревака Юрий
27.01.2017, 11:43
Доброго времени форумчане!

Опять обращусь к вам за помощью. Есть сборка, пока экспериментальная: ПР200, на входе AI1 сидит трансформатор тока, на выходе AO1 - ИТП-11. Ну так, для эксперимента. Замеряю на входе, обрабатываю, выдаю на выход значение от 0 до 1 (естественно float), но на выходе ничего происходит... пусто.
На экран вывел переменные, все значения показаны, и они есть... на экране. Так же показывает, что на экране, что в системном меню, значения меняются и на выходе AI1 есть ноль-единица. Но на самом выходе физически ничего нет, т.е. 0.

Пробовал на трех разных ПР, все равно так же все.
Две ПР200-220.2.1.0 и одна ПР200-220.2.0.0.

Добрый день! А чем и что Вы измеряете на выходе? Если ориентируетесь по ИТП-11, возможно он не настроен.

ASo
27.01.2017, 11:47
Но на самом выходе физически ничего нет, т.е. 0.
Очевидно, ИТП-10, но ладно.
Выход пассивный, надо подать напряжение в петлю. Вы явно не подали.

lexures
27.01.2017, 12:27
Оооо.... про пассивный выход не знал, извиняюсь. Все заработало))) Голову неделю мучал, не мог понять.
Огромное спасибо, как всегда сильно выручили.

Павловский Игорь
19.02.2017, 16:12
Спасибо за вопрос и ответ! У меня тоже затык был)