PDA

Просмотр полной версии : ВФБ HVAC



ASo
26.01.2017, 12:57
Данные блоки можно отлаживать в среде разработки с сайта? Потому, что странно работают в ней.

SCADAMaster
26.01.2017, 12:58
Что значит отлаживать?
Работать с ними вы можете в Demo версии (в версии MSRT32 они не доступны)

ASo
26.01.2017, 13:27
Именно в демо версии.
Тогда вопрос. То, что у меня нет реакции на входы ВФБ вентиляторов "перегрев" и "нет вращения" - в демо версии это нормально?

SCADAMaster
26.01.2017, 13:33
Подайте еще сигнал на вход "Фиксация режима"

ASo
26.01.2017, 13:36
Подал. Все равно не работает индикация. Не на мнемосхме, ни в окне состояния, вызываемого по щелчку на ВФБ.

SCADAMaster
26.01.2017, 13:43
Приложите ваш проект и несколько скриншотов описывающих проблему (чтобы было видно дерево и сам контрол)

ASo
26.01.2017, 13:52
Вот. На экране вентилятор крутится.

SCADAMaster
26.01.2017, 14:06
А что тогда не работает, если он крутится?

ASo
26.01.2017, 14:29
Эээээ... Тогда я не понимаю логику индикации ВФБ.
При поступлении сигнала [аварии] на вход "перегрев" (сработал термоконтакт движка или тепловой автомат двигателя) ВФБ должен это показать цветом или еще как. Аналогично с входом "нет вращения" на который подключен сигнал [аварии] от датчика перепада давления на вентиляторе.
Или как отобразить данные аварии?

SCADAMaster
26.01.2017, 17:04
К сожалению в данном ФБ не все аварии имеют графическое отображение.

ASo
26.01.2017, 17:40
Понятно... На самом деле, я раскопал, что для этого надо поднять еще и общий сигнал аварии.
А вот с чем не справился - это с тем, что после нескольких действий, порядок установить не могу, но со 100% вероятностью, суммарный прямоугольник ВФБ перечеркивается красным крестом, как будто нет связи с ФБ, но она есть, и информация не отображается, пока не вызовешь окно состояния вентилятора. Это можно както победить?

SCADAMaster
26.01.2017, 21:46
Если опишите порядок действий (или снимете видео), то можно попробовать выяснить причину этого поведения

ASo
02.02.2017, 13:39
На новой версии и новом компьютере проблема ушла, поэтому считаю, что тема по вентилятору закрыта.
Но есть тема по водяному нагревателю. Как в нем отобразить недогрев? Изменение входа не приводит к изменению ВФБ в исполнении.
Вообще, есть где нибудь описание ВФБ HVAC?

SCADAMaster
02.02.2017, 13:51
Он не индицируется - если открыть в окне по щелчку, то там появится сообщение.