PDA

Просмотр полной версии : Работа ТРМ с Мастер СКАДА



alexmaemur
25.01.2017, 18:17
Коллеги прошу прощения, направьте :)
Есть несколько ТРМ212 обвязанных по RS485 и подключенных к МастерСкада.
Все прекрасно работает после включения. Через некоторое время они начинают зависать.
Никакой четкой периодичности нет, могут месяц отработать могут через день остановиться.
Так же заметил что кнопки перестают адекватно отрабатывать, как будто тормозят и приходится их нажимать и удерживать около секунды двух, чтобы получить отклик.
Отключаю интерфейс и все начинает летать, через некоторое время опять так же.

Куда лезть, по ТРМ здесь даже раздела нет???

Вольд
26.01.2017, 10:02
Это проблемы на стороне ТРМ212. Надо смотреть что у вас в шкафу кроме ТРМ212 расположено, монтаж, грамотно ли сделана
сеть RS-485. Можно попробовать поменять настройки RS-485 (протокол, скорость обмена, время отклика, проч.). Возможно что-то не так с резидентным ПО ТРМ212, но в этом случае вы сами ничего не сможете сделать.

alexmaemur
26.01.2017, 14:49
Это проблемы на стороне ТРМ212. Надо смотреть что у вас в шкафу кроме ТРМ212 расположено, монтаж, грамотно ли сделана
сеть RS-485. Можно попробовать поменять настройки RS-485 (протокол, скорость обмена, время отклика, проч.). Возможно что-то не так с резидентным ПО ТРМ212, но в этом случае вы сами ничего не сможете сделать.

Сразу отвечу что сеть сделана "НИКАК" :(
К сожалению досталось мне в наследство в таком виде.

Я опишу в целом конфигурацию, прошу советов:o

Шкаф 2000 х 800 х 400, в дверце установлено 16 шт. ТРМ212, вся проводка обычным не экранированным проводом. Стандартное управление два варианта регулирующих клапанов по 4-20 и по дискретным выходам от реле. Сигнал от датчиков 4-20 по всем.
Все обвязаны тем же обычным проводом по RS485 и подключены к ПЛК овен и далее к ПК.
Расстояние от ТРМ-ок до ПЛК полметра, с учетом изгибов 1-1,5м обычного провода.

Что делать???
1. Обвязать экранированной витой парой (там всего то 1-2 метра).
2. Уменьшить скорость обмена.

Больше у меня пока вариантов нет.
Коллеги что посоветуете?

Вольд
Чем поиграться в протоколе? Время отклика на что влияет?
В плане ПО ТРМ, попробую новую поставить, но их 16 шт. так что еще понять надо из за какой проблема.

Вольд
26.01.2017, 19:16
По регулирующим клапанам подробности нужны. Может при их срабатывании э/м помехи возникают.

alexmaemur
04.02.2017, 16:58
По клапанам ничего особенного нет. Конечно при коммутации встроенными релюхами 24В э/м помехи есть, но это стандартная ситуация, мощности небольшие - управление пневмо распределителями, а уж они клапанами.

Есть у кого хотя бы пяток ТРМ со скадой работают?

Вольд
05.02.2017, 10:33
Катушки того, что коммутируют э/м демпферными цепочками зашунтированы ?

alexmaemur
05.02.2017, 12:58
Катушки того, что коммутируют э/м демпферными цепочками зашунтированы ?
RC цепочки для искрогашения мне известны. Вот только за всю жизнь не разу не встречал их в автоматизации. Сотня релейных выходов управляющих релюхами, пневмоцилиндрами и т.д работали без проблем без всяких демпферных цепочек, правда было это на Siemens, Beckhoff, Omron и Mitsubishi, а вот с Овен сталкиваюсь впервые. Диод обратного хода, да нужен бывает на транзисторный выход, а вот искрогашение встречал только на мощных индуктивных нагрузках типа ТЭН или движков.
Так что даже мысли в этом направлении не возникло.
СПАСИБО за идею, надо будет проверить.
Но как я писал выше, по началу работает нормально. Если бы была проблема э/м помех, то было бы заметно сразу.
Буду отрабатывать все гипотезы, даже если они кажутся невероятными :confused:

FPavel
06.02.2017, 00:49
Где-то на форуме уже было про зависания ТРМ по обмену в сети RS485. Лечилось сменой протокола RTU на ОВЕН или ASCII. Точно уже не помню.

alexmaemur
06.02.2017, 17:11
Где-то на форуме уже было про зависания ТРМ по обмену в сети RS485. Лечилось сменой протокола RTU на ОВЕН или ASCII. Точно уже не помню.

Спасибо, попробую этот вариант.