Здравствуйте.
Как выгрузить проект с СП270? Там запаролен доступ к экрану и пользователь его забыл. Бэкапов с проектом не осталось

Евгений Кислов
25.01.2017, 08:55
С помощью кнопки Выгрузка проекта (стрелка вверх) - но только в том случае, если была произведена полная загрузка проекта (две стрелки вниз).

28929

Как вариант, если панель Modbus Slave по одному из портов, то можно считать регистры панели PFW60...PFW77 (holding-регистры 10060-10077) любым Modbus Master-устройством - пароли хранятся в них (9 DWORD значений, начиная с пароля 1-го уровня).

Frayl
25.01.2017, 09:17
Спасибо за ответ, попробую

Frayl
27.06.2017, 09:33
Коллеги, считал я пароли с панели а они в странном виде. Второе значение на скриншоте вообще постоянно меняется. Разве так должно быть?
31833

Евгений Кислов
27.06.2017, 09:36
Коллеги, считал я пароли с панели а они в странном виде. Второе значение на скриншоте вообще постоянно меняется. Разве так должно быть?
31833

Вы, видимо, опрашиваете 60-61 регистр, 62-63 и т.д.

Но пароли лежат в области PFW - так что надо опрашивать 10060-10061 и т.д. (смещение адресов +10000).

Frayl
27.06.2017, 09:56
Вот, я создал 32 input module с адресом 10060
31834

Евгений Кислов
27.06.2017, 11:14
Вот, я создал 32 input module с адресом 10060
31834

Настройки правильные. Собственно, полученное число похоже на пароль.
Возможно, что-то не так с настройками второго модуля?

Frayl
27.06.2017, 11:20
Есть подозрение что панель работает в Master режиме. А порт Download работает в режиме Slave по умолчанию? Можно ли через него и например Modscan считать регистры? Какая должна быть распиновка DB-9 чтобы через Moxa Uport 1110 считать желаемое?

Евгений Кислов
27.06.2017, 11:41
А порт Download работает в режиме Slave по умолчанию? Можно ли через него и например Modscan считать регистры?

Зависит от настроек в проекте. При создании нового проекта по умолчанию он вообще не используется для обмена.
Если порт используется в режиме Slave - тогда можно считать регистры.

Распиновка приведена в руководстве:
http://www.owen.ru/uploads/re_sp270_1467.pdf

petera
27.06.2017, 11:46
Есть подозрение что панель работает в Master режиме. А порт Download работает в режиме Slave по умолчанию? Можно ли через него и например Modscan считать регистры? Какая должна быть распиновка DB-9 чтобы через Moxa Uport 1110 считать желаемое?
Проверить что панель мастер для порта PLC можно так - отключить кабель от порта PLC, включить панели и "походить" по экранам. Если будет появляться окно о потери связи, то панель мастер.
Режим порта Download по умолчанию, как правило, "Не использовать". Но может тот, кто делал проект, с перепугу использовал этот порт в режиме слейва.
Кабель для порта Download
31841
Наличие перемычки между конт. 5 и 6 обязательно.

Frayl
27.06.2017, 11:56
Проверить что панель мастер для порта PLC можно так - отключить кабель от порта PLC, включить панели и "походить" по экранам. Если будет появляться окно о потери связи, то панель мастер.
Режим порта Download по умолчанию, как правило, "Не использовать". Но может тот, кто делал проект, с перепугу использовал этот порт в режиме слейва.
Кабель для порта Download
31841
Наличие перемычки между конт. 5 и 6 обязательно.

с перепугу писал я %) но я не помню, что я там задал и задавал ли вообще. спасибо за советы все их перепробую