PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-138 помогите.



Mekc
24.01.2017, 17:36
Всем добрый вечер и хорошего настроения, чего не скажешь обо мне. Но проблема есть, хоть и не большая, но есть.
Хотел задать вопрос по настройке ТРМ-138 и датчика уровня Зонд-10-ГД модель 1212. Схема работы зонда вот такая (ниже рисунок) каким конфигуратором можно настроить данную систему.

Василий Кашуба
24.01.2017, 18:14
Всем добрый вечер и хорошего настроения, чего не скажешь обо мне. Но проблема есть, хоть и не большая, но есть.
Хотел задать вопрос по настройке ТРМ-138 и датчика уровня Зонд-10-ГД модель 1212. Схема работы зонда вот такая (ниже рисунок) каким конфигуратором можно настроить данную систему.
А зачем вы выбрали ТРМ138, для данного датчика достаточно ПР110.

Сергей0308
24.01.2017, 18:29
Тогда уже и датчик поменять на что ни будь аналоговое, типа ПД100 модель 137 погружной датчик уровня (гидростатического давления столба жидкости) + ПР114(200)!

Mekc
24.01.2017, 18:34
Такое оборудование поставили в шкаф, а датчик купили по спецификации.

Сергей0308
24.01.2017, 18:50
Датчик аналоговый(сразу не посмотрел), вам как-то так, десяток уставок, зачем с конфигуратором заморачиваться?!

28919

Mekc
24.01.2017, 18:56
ТРМ-138 так и подключен, а мне надо его настроить при разных уровнях воды должны срабатывать насосы. схема выложил.

Сергей0308
24.01.2017, 19:06
ТРМ-138 так и подключен, а мне надо его настроить при разных уровнях воды должны срабатывать насосы. схема выложил.

Настраиваете вход на токовый сигнал(4-20 мА), ставите значения при 4 мА - 0 метров, при 20 мА(ВПИ), например 4 метра(смотря какой датчик), и настраиваете уровни срабатывания ВУ1-ВУ8 в метрах, в основном всё!

Mekc
24.01.2017, 19:11
а конфигуратор нужен, что через пк сделать???

Сергей0308
24.01.2017, 19:46
Ну хотите, делайте через конфигуратор, но если вы в первый раз, то возможны проблемы: то АС4 не купили, то драйвера не встают, то связи нет! Вот представляете у Вас настройки собьются или кто ни будь собьёт, чисто "случайно" и что вы прибор будете снимать и к компу тащить?

Mekc
24.01.2017, 19:50
принесу ноут :), а АС4 обязательно нужен?? нельзя разве просто через usb-485 подключить? конфигуратор я скачал "Конфигуратор 138", к прибору подсоединился, выставил один датчик 4-20мА, а значения срабатывание куда надо прописывать?

Сергей0308
24.01.2017, 19:58
принесу ноут :), а АС4 обязательно нужен?? нельзя разве просто через usb-485 подключить? конфигуратор я скачал "Конфигуратор 138", к прибору подсоединился, выставил один датчик 4-20мА, а значения срабатывание куда надо прописывать?

АС4 и есть преобразователь из USB в RS485!
Смотрите РЭ:

Mekc
24.01.2017, 20:07
у меня типо такого http://t4l.ru/gsm-signali/provodnye-gsm-signalizatsii/bolid/usb-rs485-preobrazovatel-interfeysov/?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=852775956726926629400004

Mekc
24.01.2017, 20:32
я не могу понять куда вписывать эти данные в конфигураторе трм 138

Сергей0308
24.01.2017, 20:43
Шунты и перемычки поставили???

28922

Mekc
24.01.2017, 20:46
да это все стоит.

Сергей0308
24.01.2017, 20:59
я не могу понять куда вписывать эти данные в конфигураторе трм 138

Всё там есть, вот специально посмотрел, заданное значение параметра плюс, минус гистерезис - это пороги срабатывания выходов!

28923

Mekc
24.01.2017, 21:07
у меня вот так получилось 28924

Mekc
24.01.2017, 21:14
а где можно расшифровку найти данных значений?

Mekc
24.01.2017, 21:15
и данные в процентах указывать надо?? или в метрах?

Сергей0308
24.01.2017, 21:19
и данные в процентах указывать надо?? или в метрах?

Можете указывать в чем угодно, хоть в паскалях, короче в чём Вам удобней, в том и указывайте!

Mekc
24.01.2017, 21:23
а расшифровка есть значений? или гугл в помощь?

Сергей0308
24.01.2017, 21:29
а расшифровка есть значений? или гугл в помощь?

Вроде в РЭ всё есть, краткое описание на странице прибора дополнительный документ: http://www.owen.ru/catalog/universalnij_izmeritel_regulyator_temperaturi_davl eniya_owen_trm_138/opisanie

Mekc
24.01.2017, 21:33
28 COMPlog AL.t 37BE DEC_dot0| EX Выходная характеристика ЛУ:
«Измеритель»
«Прямой гистерезис»
«Обратный гистерезис»
«П-образная характеристика»
«U-образная характеристика»
«Регистратор»
А здесь что надо выбрать?

Mekc
24.01.2017, 21:34
Сергей, у тебя есть маил агент???

Сергей0308
24.01.2017, 21:41
28 COMPlog AL.t 37BE DEC_dot0| EX Выходная характеристика ЛУ:
«Измеритель»
«Прямой гистерезис»
«Обратный гистерезис»
«П-образная характеристика»
«U-образная характеристика»
«Регистратор»
А здесь что надо выбрать?

Если Вам откачивать - Обратный гистерезис, РЭ можно посмотреть:

28926

А если выходные контакты - переключающиеся, что прямой гистерезис, что обратный, тоже самое будет, на какие контакты провода прицепите!

28927

Mekc
24.01.2017, 21:43
Спасибо большое, что-то понял